Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск обрыва провода в жгуте
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Чт апр 18, 2024 07:29:10

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , , 3
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 14:42:19 
Вымогатель припоя
Аватар пользователя

Карма: 5
Рейтинг сообщений: 16
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2012 10:38:20
Сообщений: 556
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
alex286 писал(а):
Для поиска "проброшенных", но не маркированных шлейфов, проводки , обрывов , скрытой проводки использую вот этот комплект http://www.dealextreme.com/p/communicat ... 2-9v-35689

+1, уже пару лет успешно пользуюсь таким прибором. Гнилье под трещинами в изоляции находится на ура.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 22:57:01 
Родился
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 20:37:46
Сообщений: 17
Откуда: г. Одесса
Рейтинг сообщения: 0
Я уже выкладывал все исходики.печатки тоже были.А питание подается через ключь для стабильной работы.В дежурном режиме микруха почти нечего не хавает по напряжению. Мне сложно обьяснить в двух словах,попробуй кнопкой включать питание напрямую, сразу увидиш разницу.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 00:04:19 
Встал на лапы

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пт апр 22, 2011 10:13:11
Сообщений: 96
Рейтинг сообщения: 0
Зачем вы здесь велосипед изобретаете? Автору нужно взять простой мультиметр, включить его на проверку сопротивления, зажать в плюсовой щуп простую швейную иголку, минусовой щуп - на один конец провода, а другим (иголкой) - сначала аккуратно прокалывать проверяемый провод доставая до центральной жилы через 20-30 см, пока тестер не перестанет показывать КЗ. потом через 10...5 см... и так пока не найдёте обрыв.


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 00:09:01 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2090
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Сообщений: 4851
Откуда: Минск
Рейтинг сообщения: 0
Ага, а потом в каждом таком проколотом месте этот провод отгниёт, если он на улице. Проходили.

_________________
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.


Вернуться наверх
 
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 09:24:14 
Вымогатель припоя
Аватар пользователя

Карма: 5
Рейтинг сообщений: 16
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2012 10:38:20
Сообщений: 556
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
+много. Ищи потом причину глюков моторных датчиков.


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 00:53:12 
Прорезались зубы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт окт 02, 2012 12:18:04
Сообщений: 208
Откуда: Камчатка
Рейтинг сообщения: 0
Я связист, мастер на протяжённом и большом объекте. Молодой 8) :)) Старый мастер ушёл на пенсион, в общем никакой документации по кабельным трассам и тем более про муфты и соединительные коробки....а связь как воздух, никто не замечает пока не испортят. Естественно по законам Мерфи начало все разваливаться хором, а работяги кто на больничном, кто в отпуске. За пару дней состряпал обнаружитель скрытой проводки на 544уд1, и генератор на 2х 176Ла7 и в качестве оконечников кт825\827 без радиаторов, приемник на 6 вольтовом аккумуляторе от р\ст, генератор от 7 амперного 12 вольтового аккумулятора. Да, оконечник генератора на КТ825\827 по мостовой схеме. На ЛА7 собраны три генератора, 400, 600, и их подачей на ключи управляет 2гц генератор. Замут с многочастотным сигналом забабахал что б уверенно опознавать "свой" кабель в трассе, ибо там не только связные линии но и КИПовцы со своими сигналами, кроме того идут синхросигналы "часовые". Чутья 544удэшки с усилком на 157уд1 и выходом на ДЭМШ хватает что б уверенно слышать кабель на расстоянии 30см, больше мне не надо :))
В общем цепляю генератор одним концом на "землю", другим на "броню" или искомую жилу кабеля и рысью по кабельным трассам с приемником. :))) Очень облегчило процесс. Разобрался где что и как проброшено, предприятие старое, кабелей закопано\накидано немеряно. "Красоту" не выкладываю, стыдно, навесной монтаж, тяпляп корпуса из того что попалось...ну я ж говорю всё наскоряк. Думаю связка генератор-приемник поможет и в авто деле, протыкать кабель не надо, где в жгуте идет искомая жила должно уверенно опознаваться даже при КЗ жилы. Если у меня жила в бронированном кабеле фонит хорошо то в незащищённом вообще должна звенеть неслабо, а конкретный провод уже можно и тестером конкретно вызвонить на предмет лишних заморочек. На кроссе прикольно приемником ведёшь вдоль громполос и слышно где что, даже телефонные разговоры, я уж не говорю про специфические сигналы времени, киповцев, тоналки. По интернету есть приборы типа РИ-307, выбиваю из начальников что б приобрели, он указывает длину до неоднородности в линии и точность до 1 метра. Когда знаешь как трасса идет можно уверенно выходить прямо на место повреждения. В общем приборы это наше всё.

_________________
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 00:00:46 
Родился

Зарегистрирован: Ср ноя 14, 2012 09:28:46
Сообщений: 11
Откуда: СПБ
Рейтинг сообщения: 0
"По интернету есть приборы типа РИ-307, выбиваю из начальников что б приобрели, он указывает длину до неоднородности в линии и точность до 1 метра."
У него точность до 12,5см. :shock:


Последний раз редактировалось Himik_2 Чт ноя 15, 2012 10:16:32, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 03:29:49 
Прорезались зубы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт окт 02, 2012 12:18:04
Сообщений: 208
Откуда: Камчатка
Рейтинг сообщения: 0
Ну да, 12.5 см а на каком расстоянии? 8) У меня метраж в километрах :tea: :)))
пысы: Посмотрел описание именно этого прибора, действительно 12,5 см на 2х км. :shock: Ну думаю пиар, да и не особо на таких расстояниях такая точность нужна. Плюсминус пара метров рояли не играют. Обычно сразу видно в каком месте повреждён кабель, у меня они открыто в лотках идут, главное прикинуть в каком районе, ну плюсминус метра 3-4 в общем то уже достаточно, кабеля ж не по прямой растянуты, зигзагом, с петлями в полуподвалы, полуэтажи, да и просто в лотках с провисанием, погрешность накапливается пропорционально расстоянию. Если есть муфта её должно быть хорошо видно на приборе, можно от неё оттанцовывать...расположение таких вещей знать надо однозначно.

_________________
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 23:58:14 
Встал на лапы

Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 20:00:06
Сообщений: 85
Рейтинг сообщения: 0
Журнал Радио 1987 №5 стр.30
Платы 1989 №1 стр. 74-75


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 23:12:35 
Родился

Зарегистрирован: Пт дек 07, 2012 18:37:52
Сообщений: 11
Рейтинг сообщения: 0
по гуглил в инете, нашёл такую схемку, собрал работает!!!


Вложения:
LS100.pdf [516.62 KiB]
Скачиваний: 3679
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 08:45:24 
Родился

Зарегистрирован: Пн май 20, 2013 08:34:47
Сообщений: 1
Рейтинг сообщения: 0
народ , я работаю электриком на контейнерном терминале , краны козловые , а частенько бывает что в кабельной подвеске крана случается скрытый обрыв а заменить кабель нечем , поэтому прошу вас подкиньте схемку для поиска этого обрыва (+-до 50 см устроит , но можно и менее) , очень прошу , очень нужно. если можно скиньте на Hexedesimal@ua.fm


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 09:14:01 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2090
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Сообщений: 4851
Откуда: Минск
Рейтинг сообщения: 0
А чем схема выше постом не устроила? Из генератора лишнее можно выбросить (правую часть). Получится совсем просто.

_________________
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 18:45:10 
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Аватар пользователя

Карма: 133
Рейтинг сообщений: 775
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 17:55:50
Сообщений: 4991
Откуда: Иркутск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
А кто может перевести немецкий язык в ПДФ файле выше?

Добавлено after 40 seconds:
Или еще лучше перерисовать схему с русскими подписями и на современной элементарной базе. )

Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
Хотя, я уже разобрался. Спасибо. )

_________________
Станислав


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 22:31:05 
Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 7
Рейтинг сообщений: 83
Зарегистрирован: Чт окт 22, 2009 14:23:03
Сообщений: 770
Откуда: Львов
Рейтинг сообщения: 3
все тут и плата в лейауте

Спойлерhttps://de.elv.com/leitungs-suchgeraet-ls-100-202036
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26413&st=0&


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 11:50:46 
Друг Кота

Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58
Сообщений: 7854
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
и плата в лейауте

Вот это плата ?


Вложения:
lay.jpg [63.43 KiB]
Скачиваний: 233
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 18:14:12 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2090
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Сообщений: 4851
Откуда: Минск
Рейтинг сообщения: 0
Вот это плата ?

Ты бы попробовал дальше этой закладки пощёлкать. Изучай, как работает программа.

_________________
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Поиск обрыва провода в жгуте
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 19:55:07 
Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 7
Рейтинг сообщений: 83
Зарегистрирован: Чт окт 22, 2009 14:23:03
Сообщений: 770
Откуда: Львов
Рейтинг сообщения: 0
Проверил LS100.lay6 - качаетсо!
пробуйте есчо!


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , , 3

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы