А именно: установить некий таймер на открытие/закрытие. Если в течении какого-то времени рабочие концевые выключатели не дали команду на завершение открытия/закрытия, то девайс обестачивает управляющие реле и включает световую сигнализацию. Что скажете по этому куску алгоритма – нужна такая функция или нет?

Это очень полезно. Фактически, это хоть как-то, но реакция на ситуацию "что-то/кто-то попало и мешает", а также отслеживание перемещения вообще, хоть и всего два положения.
Конечно, датчик по току был бы лучше... Но и это уже хорошо.

Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
По схеме: на мой взгляд, без развязки питания оптроны не нужны, можно просто поставить супрессоры и резисторы.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 11:35:24 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1181
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 10:45:58
Сообщений: 2202
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 0
По схеме: на мой взгляд, без развязки питания оптроны не нужны, можно просто поставить супрессоры и резисторы.

Конечно можно, но оптроны намного надёжней, да и помехи лучше "отфильтровывают".
Многолетний прошлый опыт склоняет на использование оптронов чем супрессоров. :) Хотя иногда применяю и супрессоры, но редко. :beer:

_________________
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.


Вернуться наверх
 

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 12:09:50 
Собутыльник Кота

Карма: 36
Рейтинг сообщений: 801
Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2017 06:58:50
Сообщений: 2906
Рейтинг сообщения: 0
ну... тут общий минус. Помеха просто пройдёт по нему, мимо оптронов.


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 12:15:36 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1181
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 10:45:58
Сообщений: 2202
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 0
Это зависит он разводки ПП. Если правильно разведена общая шина, то помехи будут курить нервно в стороне. :)

З.Ы. Я ведь спросил у ТС по схеме, есть ли вопросы… при желании можно развязать питание МК и силовое питание движков.

_________________
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.


Последний раз редактировалось Самсусамыч Вт янв 05, 2021 12:21:55, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться наверх
 
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)

Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 12:18:08 
Собутыльник Кота

Карма: 36
Рейтинг сообщений: 801
Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2017 06:58:50
Сообщений: 2906
Рейтинг сообщения: 0
Абсолютно согласен. Но есть опять но: в этом случае оптрон не нужен :)
Пока основной источник помех здесь реле, и моторы, в той или иной степени, зависит от реле.
И именно эта часть вполне справится грамотной трассировкой и резисторами в базе транзисторов.
Концевикам отдавать особое предпочтение на фоне этого вряд ли нужно.


Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вт янв 05, 2021 12:21:29, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon

Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 12:21:18 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1181
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 10:45:58
Сообщений: 2202
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 0
в этом случае оптрон не нужен :)

Останемся каждый при своём мнении… :)

_________________
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 12:24:08 
Собутыльник Кота

Карма: 36
Рейтинг сообщений: 801
Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2017 06:58:50
Сообщений: 2906
Рейтинг сообщения: 0
Зачем же :) подождем мнения остальных ;)

Добавлено after 1 minute 43 seconds:
я бы тоже использовал оптроны, но с развязкой питания. То есть, по максимуму. Для себя же, однократное удорожание/усложнение не критично.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 12:28:44 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1181
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 10:45:58
Сообщений: 2202
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 0
Концевикам отдавать особое предпочтение на фоне этого вряд ли нужно.

Линии до концевых выключателей могут быть длинные… и к тому же не известно как проложены, так что схема с оптронами намного гибче и надёжнее... её всегда можно изменить без переделки ПП.

Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
я бы тоже использовал оптроны, но с развязкой питания. То есть, по максимуму. Для себя же, однократное удорожание/усложнение не критично.

Тут я полностью согласен. Возможно ТС тоже поддержит это мнение и тогда схему перерисую.

_________________
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 13:10:19 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 124
Рейтинг сообщений: 5664
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Сообщений: 6081
Откуда: Ливны
Рейтинг сообщения: 6
Пока ТС не определился с алгоритмом, на всякий случай накидал свой колхозный вариант на народном таймере: :)

Схема не содержит никаких дополнительных защит и блокировок, кроме как аварийных размыкателей и задержки (~30сек.) на движение ворот, во время которых повторная команда откр./закр. игнорируется, но зато простая, дешёвая, без МК и отвечает требованиям ТС изложенным в первом посте. :roll: :dont_know:


Вложения:
Vorota.JPG [71.62 KiB]
Скачиваний: 73

_________________
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 15:36:45 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Вс окт 25, 2020 22:13:25
Сообщений: 29
Откуда: Смоленск
Рейтинг сообщения: 0
Полтора года назад делал себе блок управления распашными воротами. Приводы у меня покупные на 220в, но и 12в моторы к релюхам подключить не проблема. Датчики безопасности с али заказывал. Есть схема, плата и прошивка. Если будет интерес, то могу выложить чуть позже.
Функционал блока из инструкции вроде должен быть понятен.


Вложения:
Инструкция v1.0.pdf [219.06 KiB]
Скачиваний: 40
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 17:48:35 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1181
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 10:45:58
Сообщений: 2202
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 3
ТС куда-то потерялся… ладно, дописал дополнения…
Добавил таймер времени перестановки ворот (пока 30 сек. Потом можно поправить на реальное значение). К выводу РА7 (6) подключается красный светодиод (Авария). Если за это время какая либо створка не дошла до концевого выключателя (или концевой выключатель неисправен), то управляющие реле обестачиваются снимая питание с двигателей, а красный светик начинает мигать. Сброс аварии происходит только при отключении питания с устройства. Отключили питание - устранили неисправность - вновь подали питание.
Ещё дополнил алгоритм сигнализацией перестановки ворот. На выводе РВ0 (2) появляется импульсный сигнал для включения лампы – предупреждения. В момент перестановки ворот, лампа будет мигать. Светильник с лампой можно закрепить на одном из столбов ворот.


В архиве обнавлённая схема.
Вложение:
Схема.zip [11.48 KiB]
Скачиваний: 48


Если необходима визуализация срабатываний концевых выключателей, то можно в цепи светодиодов оптопар поставить последовательно светодиоды для индикации. Установив их после ограничивающего резистора, а наминал резистора снизить с 1,2 кОм до комфортного свечения (но снижать без фанатизма :) ). В схеме они не отражены.

_________________
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 10:39:06 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Вт дек 05, 2017 22:05:52
Сообщений: 25
Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения: 0
ТС куда-то потерялся… ладно, дописал дополнения…


Прошу прощения за задержку, отсутствовал по причине удаления зуба мудрости...
Правильно ли я понимаю, что таймер перестановки ворот это время за которое створка перемещается от одного конечного положения до другого + несколько секунд?

Добавлено after 17 minutes 37 seconds:
Уважаемый Самсусамыч, вы писали:
А если позвонить во время открытия или закрытия ворот, что устройство должно делать?
Я считаю что делать ничего не должно. На команды открытия и закрытия по моему мнению, устройство должно реагировать только когда сработали те или другие концевые выключатели.
В остальном мне все нравится.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 10:46:59 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1181
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 10:45:58
Сообщений: 2202
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 0
Правильно ли я понимаю, что таймер перестановки ворот это время за которое створка перемещается от одного конечного положения до другого + несколько секунд?

Совершенно верно. Данную функцию пока заблокировал на время тестов. Когда в реалии замеряете время на открытие/закрытие створок, тогда приплюсуем ещё секунд 5 и разблокирую данную функцию. Как Вам такой вариант? Прошивка уже готова, но её необходимо будет вначале протестировать на макетке со светодиодами вместо исполнительных механизмов. А вместо концевых выключателей поставить тумблера.
Вот сама прошивка:
Вложение:
Gate_tiny24A.hex [1.18 KiB]
Скачиваний: 36

Фьюзы бит прошивать не нужно, МК тактируется на заводских установках (1 МГц).
Цитата:
На команды открытия и закрытия по моему мнению, устройство должно реагировать только когда сработали те или другие концевые выключатели.

Так пока и организовано. Если измените мнение - поправлю. :) 79% памяти МК ещё свободно.

_________________
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 10:56:51 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Вт дек 05, 2017 22:05:52
Сообщений: 25
Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения: 0
Хорошо! Спасибо. Буду завтра пробовать собрать на макетной плате, если сегодня отдадут МК.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 11:00:01 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1181
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 10:45:58
Сообщений: 2202
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 0
И ещё, если МК будет использоваться в ДИП корпусе, то на ПП можно будет установить панельку для МК. Чтобы в дальнейшем можно было свободно его перепрограммировать. Или развести разъём на плате для программирования. Если возникнут вопросы по разводке ПП – обращайтесь, помогу чем смогу. :)

_________________
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 11:14:02 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Вт дек 05, 2017 22:05:52
Сообщений: 25
Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения: 0
Согласен с вами. Именно так я и хотел. Жду МК именно в ДИП корпусе, в СМД есть в наличии.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 11:22:08 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1181
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 10:45:58
Сообщений: 2202
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 0
Что с питанием решили? Будете разделять питание отдельно для двигателей и отдельно для схемы управления?

_________________
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 11:41:12 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Вт дек 05, 2017 22:05:52
Сообщений: 25
Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения: 0
Да, однозначно. Электромоторы думаю питать от ИБП 20А, 12 В. А для "мозгов" соберу небольшой блочек.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 11:43:00 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1181
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2019 10:45:58
Сообщений: 2202
Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения: 0
Верное решение. Кстати, можно лампу-мигалку перенести на силовое питание и управлять через оптопару… нарисовать вариант для такого управления?

_________________
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.


Последний раз редактировалось Самсусамыч Ср янв 06, 2021 11:46:47, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 11:43:06 
Потрогал лапой паяльник

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2014 21:54:05
Сообщений: 351
Рейтинг сообщения: 0
Самсусамыч, такая мысль. При включении питания если ворота ни открыты ни закрыты, посередине, думаю, надо принудительно закрыть. И ещё. Если позвонили и открыли, но закрыть забыли, может, стоит через Х времени закрыть? Что ТС поэтому поводу думает? Хотя, если нет датчика препятствия закрывать вслепую чревато.

_________________
Я всё-всё узнAю и стану профессором.


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]    , 2, , ,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: jgl и гости: 21


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y