Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 10:08:32 
Электрический кот

Карма: -4
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1054
Рейтинг сообщения: 1
DoctorEshovbolek, писал(а):
Если я беру преобразователь, у которого в даташите входное 21.6-26.4, то TVS брать на 26 или 28 или 30? даташит на преобразователь говорит 26, учитывая +- 20% 30в???

Есть рабочий диапазон входных напряжений, а есть максимально допустимое значение, которое указывают в даташите. TVS бери, в твоём случае, на напряжение больше 26.4В, но меньше максимально допустимого, которое для твоего конвертера составляет 30В. То есть бери TVS на 28 или 30В.
Цитата:
В разных.

А это особого значения не имеет. Сегодня в одном шкафу, а завтра в разных. Переделывать схему?
Тут важно то, что вокруг твоего девайса есть и другие, которые могут излучать помехи, особенно, если рядом стоят всякие радиочастотные модули. Можно немного упростить схемы для двух плат, стоящих в одном шкафу в части удаления гальванической развязки сигналов, идущих между платами, но согласующие элементы, ВЧ-фильтры и TVS остаются. Дело в том, что радиопередатчики могут излучать сигнал на частотах, на которых может быть резонанс в каком-нибудь, например, НЧ-фильтре в цепи питания твоего девайса, и тогда ты можешь словить сильную помеху. Не забывай об этом.

Обычно изготовители приводят номинал и характеристику предохранителя, ибо выбирать его по время-токовым характеристикам лениво. Обрати внимание, что характеристики TVS указаны для определённой скважности импульсов, поэтому брать по-принципу "вижу 10А- беру 9А" нельзя. Кстати, буржуи, почему-то, далеко не всегда указывают номинал предохранителя. В твоём случае это будет 2.5-3.5А. Разброс объясняется структурой входного фильтра.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 17:28:26 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
Следующий вопрос: электролитический конденсатор - номинал и напряжение. С напряжением я так понимаю, берем те же 30В, + запас -- 50 или 63в, правильно?
А как выбрать номинал? и можно ли использовать электролиты-смд?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 19:11:52 
Электрический кот

Карма: -4
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1054
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Следующий вопрос: электролитический конденсатор

Я в последнее время перешёл на керамику, электролиту не использую. Но тут есть подвох: у керамики ёмкость падает с увеличением напряжения на ней, поэтому выбирать немного сложней. Ёмкость выбираем из условия приложения максисмального напряжения, но обязательно проверяем, что при минимальном напряжении не превысим максимальную допустимую ёмкость нагрузки предыдущего источника питания.
Цитата:
А как выбрать номинал?

Номиналы и напряжения конденсаторов указаны в рекомендуемых схемах. Не забываем проверять, что не превышена ёмкость нагрузки.


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 19:53:07 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
допустим я беру AM1D-2403SH60Z
Изображение
по верхней схеме (это, как я понимаю, защита от помех) я беру 3 керамических конденсатора и индуктивность с номиналами, как в даташите
а по нижней схеме (защита от перенапряжений) TVS на 30в + конденсатор электролитический с номиналами, как в даташите
на выходе тоже TVS на 5в, в даташите нет конденсатора на выходе, ноя понимаю лучше поставить номиналом, как на верхней схеме?


Вложения:
datasheet.jpg [10.51 KiB]
Скачиваний: 237
Вернуться наверх
 
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 11:10:34 
Электрический кот

Карма: -4
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1054
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
+ конденсатор электролитический

Только учти то, что я сказал про максимальную ёмкость нагрузки для предыдущего преобразователя.
Цитата:
на выходе тоже TVS на 5в, в даташите нет конденсатора на выходе

TVS необходим для нагрузок, резко меняющих ток потребления. Иногда его наличие указывают в руководствах по применению DC-DC. Рекомендую поставить его и не ломать потом голову в поисках причины появления "иголки" на ножке сброса МК.
Учти, что в даташите показаны схемы для снятия характеристик, поэтому кондёра там нет. Про максимальную ёмкость нагрузки смотри в даташите.


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 12:02:45 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
поэтому кондёра там нет. Про максимальную ёмкость нагрузки смотри в даташите.

Это мы говорим про кондер на выходе? По даташиту максимальная ёмкость нагрузки 200 мФ, какой емкости брать конденсатор?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 15:37:42 
Электрический кот

Карма: -4
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1054
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Это мы говорим про кондер на выходе?

Про него. Учти, что 200мкФ- это суммарная ёмкость, а не просто ёмкость около конвертера.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 16:25:10 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
а как мне посчитать емкость устройства?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 17:51:43 
Электрический кот

Карма: -4
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1054
Рейтинг сообщения: 0
а как мне посчитать емкость устройства?

Странный вопрос. Ты ведь знаешь, сколько шунтирующих конденсаторов стоит по питанию на плате твоей схемы?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 18:07:13 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
суммируем и вычитаем?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 19:17:25 
Электрический кот

Карма: -4
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1054
Рейтинг сообщения: 0
Не совсем. Может получиться так, что у тебя шунтирующими С уже наберётся допустимая ёмкость. По-нормальному, для питания делают два отдельных слоя, и тогда можно просто более-менее равномерно разместить кондюки большой ёмкости (электролиты или керамику) по плате, а возле ножек микросхем оставить только ВЧ-керамику. В этом случае вопрос "суммируем-вычитаем" отпадает сам собой. Два слоя+С образуют большую распределённую ёмкость, по-сути, большой конденсатор.
Я последние лет 10-15 не встречал ни одного референсного дизайна плат на ту элементную базу, с которой работаю, сделанного меньше, чем на четырёх слоях. Обычно это 4 или 6 слоёв.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 12:39:36 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
сделанного меньше, чем на четырёх слоях. Обычно это 4 или 6 слоёв.

Я планировал все-таки на 2 слоях. Из форумчан кто-нибудь изготавливает 4-хслойные?
И вопрос по электролиту на входе. 24 вольта будет выдавать преобразователь AC-DC от Меан, посмотрел даташиты, про индуктивность нагрузки не увидел, как подобрать номинал электролита на входе?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 12:50:28 
Электрический кот

Карма: -4
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1054
Рейтинг сообщения: 1
Цитата:
Из форумчан кто-нибудь изготавливает 4-хслойные?

В Китае делают. ЛУТ тут не канает.
Не понимаю смысла экономить на плате девайса, работающего 24/7, от сбоев в работе которого зависит сохранность дома. Подумай над этим.
Цитата:
как подобрать номинал электролита на входе?

Смотри даташит на свой DC-DC. Минимальное значение ёмкости ты увидишь в схеме подавления помех.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 14:35:50 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
Спасибо за консультацию! беру паузу на размышления


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]    , , , 4

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y