Спасибо, заполучу энкодер потренируюсь, я то думаю почему мигают 1-10 а выше рандомно при включении вываливается мусор. Еще вопросик по кодевижину.. шьется ок, а вот перезаписать фузы(включить бод) не получается, пишет ошибка, пробовал понижать частоту, все равно выдает ошибку при попытке записи, предварительно загружал при чтении заводские.
Если все читаются как нули, значит нет связи с контроллером. Либо где-то на линиях ISP кз или обрыв, либо фьюзами контроллер переключен на отсутствующий кварц или тактовый генератор, либо отключен reset, либо отключено программирование по ISP, либо частота программатора слишком большая.
_________________ Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 335
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2014 15:01:03 Сообщений: 700 Откуда: Мончегорск Мурманской обл.
Рейтинг сообщения:1
Спаял наконец одну из разведенных еще в прошлом году плат. Еще не шил. Решил спаять обе (16 и 24 канала), потом налаживать. Получились размеры 70х90 и 80х100 соответственно.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Нашел проблему! Дефектный МК, читается пишется флеш, а вот фузы на отказ. Пока по тестам похоже все ок за исключением одной странности, если выбираю менее 16 ступеней, то после переподключения питания в незадействованных случайным образом вываливается муоср, они рендомно могут как светиться так и нет. при том что на полевиках распаяны подтяжки. И еще по описанию настроек не понял, возможно ли выставление по одной дежурной ступеньке? Две как то много).
если выбираю менее 16 ступеней, то после переподключения питания в незадействованных случайным образом вываливается муоср, они рендомно могут как светиться так и нет
Посмотрел по исходнику, при запуске программы инициализируется минимальной яркостью заданное количество ступенек, т.е. если задано например 14, то с 1й по 14ю будет минимальная яркость, и это же количество будет обрабатываться алгоритмом изменения яркости при включении и выключении, а с 15й по 24ю остается случайный мусор, который был после сброса, так он там и будет до следующего включения. Но процедура вывода данных на регистры обновляет всегда все 24 канала, поэтому этот мусор и видно.
Цитата:
возможно ли выставление по одной дежурной ступеньке
Нет. Как вариант, задать количество ступеней на 2 больше (если всего их меньше 23х), и распаивать на 2й выход 1ю ступеньку, на 3й - 2ю и т.д, т.е. не подключать 2 крайние.
_________________ Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Заметил не однозначное поведение на границе светочувствительности, ступени могут срабатывать при деактивированом светодиоде, то есть "светло", достаточно немного ярче осветить и срабатывание отключается. Применил доплер датчики, с ВС807 инвертором, так как от плюса не срабатывает потому что по входам датчиков подтяжка на плюс.
Установлено, в ждущем требовалось получить отсутствие свечения, яркость выкручена на минимум обеспечила "эффект". Не разобрался, как увеличить плавность зажигания. https://www.youtube.com/watch?v=U8a1CjP ... e=youtu.be Из недостатков в программе - очень плавная настройка яркостей ждущего, приходится достаточно длительно накручивать энкодер.
-- 6-я и 7-я настройки - делитель и мультипликатор скорости зажигания ступеней в режиме включения, при этом лестница постоянно проходит режим последовательного зажигания ступеней от первой до последней; -- 8-я и 9-я настройки, то же самое, для режима выключения;
Цитата:
Из недостатков в программе - очень плавная настройка яркостей ждущего, приходится достаточно длительно накручивать энкодер.
Скорее всего из-за антидребезга, он не дает изменять настройку с максимально возможной физически скоростью.
_________________ Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
[quote]Скорее всего из-за антидребезга, он не дает изменять настройку с максимально возможной физически скоростью.[/uquote] Кстати вероятно лечиться заменой кап 0.1 на 10-47нан, такая же беда была в ДДС генераторе, перепаял поменьше, заработал корректно, не успевает полностью зарядится кап.
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 335
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2014 15:01:03 Сообщений: 700 Откуда: Мончегорск Мурманской обл.
Рейтинг сообщения:0
Эпопея с этой подсветкой продолжается Короче какая то засада, просто чудеса. Изначально было сделано несколько вариантов плат, с прицелом сыну и нескольким друзьям в Питере. Все было проверено и налажено, снято видео. Все у меня на столе настроено. Отправил эти платы к сыну в Питер. И вот тут начались просто чудеса. Ни одна из плат, толком не захотела работать. Сына даже пришлось научить самостоятельно перешивать Тиньку. Какой то барабашка...Пара плат не реагировало на фототранзистор (хотя дома все работало), платы жили своей жизнью, в некоторых настройках яркости появлялось какое то не понятное мерцание Замена БП не помогла. Причем это мерцание то появлялось, то исчезало. Ну конечно тяжело мне с этими глюками было разобраться, находясь за 1200 км. Так же выявились некоторые недостатки на платах. В частности линейка светодиодов при настройке аж слепила глаза. Сверхяркие светодиоды были применены очень не удачно. Далее сын пожаловался на колодки под отвертку. Под лестницей, прикручивать провода к плате, крайне не удобно. Красная плата, фото которой я выкладывал, не заработала. У сына HC-SR501, и сигнал с них положительный, а плату я сделал, входные цепи по последней схеме автора, и даже не вник в нее, как всегда полагаясь на русское авось...А по схеме автора, сигнал нужен отрицательный, т.е. для HC-SR501 еще нужен инвертор. Короче, все что я сделал, все вернулось домой, и я все разобрал. И вот эпопея продолжается. Я сделал новую плату, устранив все ошибки. Входные цепи сделал на транзисторе. Пока все работает. Но что бы отыскать эти не понятные глюки (пока мне не вырваться в Питер к сыну), придется на длинных проводах делать макет лестницы, и далее уже смотреть ее поведение. Так что плата очередной раз подверглась серьезным изменениям. Ну и окончательный вариант, еще не делал - добавил еще пин для отключения светодиодов SYS и MODE, поскольку сын говорит, что в работе лестницы, их цветомузыка реально мешает и раздражает...Вот только сказал, когда я уже плату сделал...
День добрый. Чтбы постоянно провода не окручивать, можно попробовать поставить разъемы вот такого типа... они есть разной ширины, теоретически 2 по 8 должны поместиться...
Там провода прикручиваются на колодке... без пайки... шаг выводов 2.54... При необходимости замены основной платы просто вынимается колодка...
День добрый. Подскажите, файл EEPROM для версии контроллера на 24 канала свой или можно взять от предыдущей версии (на 16 каналов)? А то я его ни как не найду... С Уважением!
EEPROM от версии на 16 каналов не подойдет, там другое количество и расположение переменных. В новой версии при первом запуске создаются настройки по умолчанию, ну а дальше энкодером, если я правильно помню...
_________________ Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения