Заголовок сообщения: Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Добавлено: Чт окт 06, 2016 09:51:09
Открыл глаза
Зарегистрирован: Пн май 24, 2010 17:32:54 Сообщений: 58 Откуда: г Москва
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго дня. Термостат v2 работает второй год без проблем. Настройки не менял, как выставил так и стоят. В связи с этим и вопрос. На о братке стоит 40, гистерезис 6. В помещении 22,8 гистерезис 0,2 .При температуре на улице +5 котёл может простаивать по несколько часов подряд при работе 5-10 минут. Температура носителя в котле максимум 55 при выставленной 70.Радиаторы биметалл. Правильно ли я выставил настройки и как выставлены у вас?
Всем добрый день. Помогите пожалуйста. Я в программировании новичок, собрал термостат а вместо температуры прочерки. прошивка V2.2, я так понимаю что схема не видит датчики. Может что-то в меню не включено, или надо проверить железо? Заранее спасибо.
Здравствуйте jhon9511 только что включил прибор без датчиков и тоже прочерки так что дело похоже в железе. выложите фото платы может что то забыли или не то поставили
Все, разобрался. Вся проблема была во фьюзах. . Выкладываю фото до и после того как разобрался. Перешил контроллер все заработало. Единственный момент символ который указывает на температуру в помещении немного не корректно горит. Все видно на фото. так как собирал для себя, не принципиально. Первый блин не всегда комом . Буду пробовать другие проекты. Большое спасибо за помощь.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Пробовал, получается стрелка, видимо проблема в индикаторе. Символ меняется на "задуманный" при достижении температуры на градус выше установленной. После становится все нормально. При понижении температуры опять появляется крокозябра
Термостат на AtMega 16. Похоже что только у меня, невозможно установить дату, время и день недели, т.е. - в меню заходит, но не реагирует на +\- Во всех остальных пунктах меню всё нормально, работают все кнопки. При этом все остальное работает. Часы тикают, только время при первом включении 90 часов показывает. После танцев с бубном удалось сбросить на 0. Может ли это быть из-за DS1302?
Здравствуйте. Этот термостат может программироваться для работы на разнице температур двух датчиков? То есть температура на входе и температура на выходе например разница 5 градусов, включился насос, разница температур уменьшилась выключился.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения