Здравствуйте. Вот это строил не я, если вдруг наезд . То, что я разрабатывал - еще до 2009 года и конечные варианты были на PIC, на Атмел другое было. Хотя промежуточный был именно на 8535, но чуток другой. С 2009 до сих пор разработок не было по семейным причинам.
Что в этой схеме непонятно для меня: применение 18B20 - цифровой датчик. Для контроля перегрева дешевле использовать терморезистор, да и программа проще. применение переключающихся контактов, - это приводит к увеличению времени переключения (писал уже) применение 8535 Атмелки, - много неиспользованных выводов, ну глючит она в силовых устройствах без внешнего контроллера сброса использование стороннего контроллера клавиатуры при свободных выводах (скорее всего для упрощения программы) использование ACS712 (скорее всего 20А-ая), - ну не нужно настолько точно и дорого, обычный трансформатор тока + ОУ в режиме синхронного выпрямителя и усе. применение диодного моста в схемах контроля напруги - погрешность будет (от 0,5 при наличии смещения, а его таки нет.). гальваническая связь с сетью, - ну нехорошо это!!!! использования отдельной схемы контроля нуля сети с оптопарой - можно было ОУ в режиме компаратора на вторичную транса питания использование дополнительного диода после моста в схеме питания, - зачем? Вероятнее всего отсюда планировалось брать то ли фазу то ли напряжение для контроля. использование 4-х строчного индикатора (ну на 2 строки все выводится, а проще и программа и дешевле) отсутствие развязывающих ОУ на входах АЦП, - хотя-бы резисторы поставить, чтобы выходы не выгорели. зачем в стабилизаторе часы??? EEPROM есть и в Атмелке, - лишние деньги. что хорошо: стабилизированное питание на реле, но при запасе в 1 вольт..... Нужно хотя-бы 6 В. неплохая фильтрация питания Атмелки, мучился в свое время включающийся по нужде вентилятор (транс таки греется прилично на высоких входных или большом перепаде напруги) наличие на выходе конденсатора
Схема не минимизирована, это да. Может человек и отсюда спер, никто этого не знает. Я тоже .
Выходное вряд-ли меряется для контроля, скорее всего для аварийного выключения при залипании реле или превышении/понижении напруги сверх допустимого (кстати залипание реле - достаточно часто встречается при ремонтах такого оборудования и контроль этого далеко не лишний, особенно на больших мощностях).
Доброго времени суток! Решил собрать стабилизатор по Вашей схеме, только под свой вариант печатной платы. В итоге после переделки программы на плате управления работает только одна кнопка (Down), в меню зайти можно, выйти нельзя(, параметры не меняются. Все остальное работает нормально. Порты я вроде настроил правильно, изготовленную плату тестировал маленьким тестом, все кнопки исправны. Может я гдето чтото недоглядел в коде( Помогите пожалуйста, ткните носом в нужную строчку. Переделанный исходник и плату прилагаю.
Вложения:
Комментарий к файлу: Файлы проекта stabilizator.rar [40.49 KiB]
Скачиваний: 694
Я сейчас не имею вазможности посмотреть исходник, но могу посоветовать посмотреть настройку кнопок в файле с расширением *.h. Он подключается при компиляции, именно в нем идет настройка кнопок, я просто забыл как он правельно называется А еще должно быть правельно настроенно в процедуре init
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Спасибо что откликнулись) Инициализацию я правил, все порты кроме С на выход, подтяжка на порте С включена только для кнопок. Файл menu.h тоже редактировал:
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Просмотрел я плату и сравнил с исходником, ошибки не обнаружил, будем смотреть еще должно же заработать, там не такие то и большие изменения. А не работает в реальном железе или в протеусе?
подскажите откуда подается напряжение на Uin, Uin2 какой трансформатор должен быть для питания 24В если напряжение плавает?
Вот что написано в статье по этому поводу: В этой схеме на вход Uin подается измерительный сигнал с трансформатора. Действующее значение этого сигнала 1.8В при 220В входного напряжения. То есть на трансформаторе должна быть дополнительная обмотка на полтора-два вольта.
трансформатор собственных нужд на 380В. На вторичке при 220В приблизительно 28-30В и 1,8В,
Можно использовать 2 трансформатора 220-30 последовательно все обмотки - выйдет как 1 трансформатор на 440 вольт.
Всем доброго времени,народ если проект еще живой и кто конкретно воплотил в жизнь,помогите ламеру. Собрал в железо,прошил,включил индикатор не светится,прошел цешкой по ногам(осциллограф на даче блин)на всех ногах,кроме питания 0.Фьюзы вроде правильно,печатку проверил,индикатор О.К. Файлы на всякий,мож кому печатка в layout 6.0
...Фьюзы вроде правильно,печатку проверил,индикатор О.К.
Посмотрел печатку и фюзы, вроде все правильно. Единственное что нужно, так это эмитеры транзисторов ЕК, подключить к общему проводу. У Вас там еще есть место под установку перемычки. Это было задумано для разных индикаторов ОК или ОА, но тогда и прошивку нужно переделать под индикатор с ОА.
У меня там перемычка стоит.Индикатор с кнопками со стороны печати. Еще подскажите,EEPROM файлик нужно прошивать?
Сейчас ради прикола попробовал прошивку ув.L_G,индикатор ожил поморгал кракозябрами и потух,я понимаю что прошивка переделанная.Не может в статье HEX битым?
Да нет, там он нормальный... может что-то на плате не так, проверьте еще получше сам монтаж. EEPROM прошивать не обязательно, но тогда нужно вручную выставить пороги и время задержки EEPROM сам пропишется.
Прикрепил файл прошивки, он немного модифицирован: - при удержании кнопки ENTER (S1 по схеме) в течении 5 сек произойдет включение стабилизатора. Бывает нужно если не было напряжения продолжительное время, больше выставленной задержки. - добавлена возможность ускоренной установки порогов напряжения, время и задержку фильтра срабатывания реле при удержании соответствующих кнопок. - еще устранена ошибка отображения нулевой задержки, теперь высвечивается ноль.
Хочу еще переделать предел выставления фильтра задержки срабатывания реле защиты на максимальное значение 1 сек. (999мсек) и что-бы это отображалось на индикаторе в мсек. ... но это немного позже. А так все устраивает, вот после трех лет работы стабилизатора, серьезно взялся за сборку конструкции на весь дом. Уже многократно выручал меня с такими сетями как у нас... Дважды спас от двух фаз, было замыкание на линии...
Сейчас этот форум просматривают: ALEX_ZAW и гости: 53
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения