Раз напряжение на вых БП меняется нормально, значит надо смотреть обвязку, шунт,монтаж ДА2. Вы подаёте опорное напряжение 5в. с 14 ноги ТЛ-ки на 2 ногу, всё работает. Ту да же идёт напр. с шунта.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Триггерная защита отключает выходное напряжение БП при достижении тока нагрузки выставленного на БП. На схеме контакты реле включены на выходе БП.
Простите, во первых о каком реле вы говорите? На сколько я знаю, вопрошающий имел в виду схему соответствующую названию темы, "Встраиваемая универсальная плата управления лабораторным БП" То есть та что на LM358 для переделки импульсных АТХ'ов. Там, если мне изменяет мой склероз, нет никаких реле, а триггер состоит из отключаемой выключателем ПОС в ОУ токового канала. И во вторых, автор вопроса спрашивал: "в каких случаях, ... нужно использовать триггер защиты по току?..." Иными словами, ЗАЧЕМ он нужен? Мне тоже интересно ЗАЧЕМ ОН?
_________________ Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Имитация работы автоматического выключателя. При превышении установленного тока напряжение на выходе будет снято посредством реле либо блокировкой работы TL494. Вопрос в том что триггерный режим используется редко
Simurg - Сначала, вы так-же описали очередной раз логику работы этого узла. Нам с Peace2000'ом она понятна, не понятно именно зачем оно нужно на практике? И нужно ли вообще? И во второй части ответа, вы всё таки написали что: "...триггерный режим используется редко". Вот именно, а по нашему, с Peace2000, мнению, он вообще как бы не нужен. Тем не менее его многие делают, и в заводских блоках он есть. И вот хотелось бы узнать побольше мнений, или какие-то ссылки, на практические обоснования наличия такого режима
_________________ Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Shpionus тригер желателен если бп долго работает на нагрузку без присмотра как защита от пожара на случай аварии, когда работаете "не отходя от бп" бывает достаточно ограничения по току потому что в этом случае "тригер вы" отключающий питание
Триггерная защита отключает выходное напряжение БП при достижении тока нагрузки выставленного на БП. На схеме контакты реле включены на выходе БП.
Простите, во первых о каком реле вы говорите? На сколько я знаю, вопрошающий имел в виду схему соответствующую названию темы, "Встраиваемая универсальная плата управления лабораторным БП" То есть та что на LM358 для переделки импульсных АТХ'ов. Там, если мне изменяет мой склероз, нет никаких реле, а триггер состоит из отключаемой выключателем ПОС в ОУ токового канала. )
В статье упоминается триггер только для 1-й схемы, соответственно там в БП есть контакты реле. а вся статья называется- " Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными блоками питания." Так что повнимательнее надо быть.
alex-551 То есть выделенный узел, по вашему триггером не является? Даже если автор это слово и не употребил в статье?
_________________ Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Я вам задал вопрос, а вы уворачиваетесь от ответа. Я внимательно читал ту статью, единственное что не сейчас, а раньше. Наизусть не выучивал, да и не должен был. Не в чём я не плошал. Что именно я должен признать? Ещё раз спрашиваю, чем является выделенный мной на схеме узел? Я привык называть вещи своими именами. Не уходите от главного вопроса.
А вот удалять свои провокационные сообщения, после конфликта, дурной тон. Типа я не я и кобыла не моя?
_________________ Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Последний раз редактировалось Shpionus Пт янв 15, 2021 17:40:35, всего редактировалось 1 раз.
Что вы ответили правильно? Мы с Peace2000, спросили про триггер во второй схеме, которая для импульсных БП. Схему я привёл, триггер выделил. Вы же мне заявили что я в чём-то там не внимателен, начали зачем-то про реле из первой схемы линейного БП писать.
_________________ Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Кто то по этой схеме доделал адекватно блок питания? Я уже не знаю где смотреть. Напряжения от 0 до 23в и ток регулируется, на нагрузку ставлю галогеновую лампу на 24в 55w и осциллографом наблюдаю картину на выходе 23в и почти синус, как по мне там ужас, могу приложить скриншот для наглядности. На 4 ноге TL494 там тоже не все так хорошо, нормальной пили нету, она какая то дерганая. Не могу понять как это все нормально довести до ума. Подскажите, что нужно сделать. https://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/08.gif
Я лично, по этой конкретно схеме, не делал. Делал по своей, похожей на эту.
1) Не очень понятно, если на выходе синус, то что такое 23 Вольта? это верхний пик синусоиды? А нижний пик на каком значении? Не ужели до нуля? Иными словами какое напряжение он нижнего пика до верхнего?
2) На 4 ножке не должно быть пилы. Пила должна быть на 5 ножке, красивая, и не зависимая не от чего На 4 должно быть постоянное напряжение 0 - +3,5 Вольта, в рабочем режиме. Если у вас на выходе блока, синусоида, то и на 4 ножке, тоже будет нечто похожее.
3) Какая частота вашей синусоиды?
_________________ Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Что-то я на всех этих снимках с цифровых осциллографов, не могу каждый раз понять значений не напряжений, ни частоты. Ну частота вроде написана, 125 и 137 Гц. Значит низкочастотное возбуждение. А вот с амплитудами вообще не понятно. Где там на осциллограмме ноль? Там "5 Вольт/Дел."? Что такое 239 V ? Короче не понятно. Ладно, не суть. Вопрос скорее всего в конденсаторах С4, С6. Попробуйте последовательно с ними поставить резисторы на 10-100 кОм. Попробуйте 47к. С4 лучше увеличить раза в два-три.
_________________ Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Что-то я на всех этих снимках с цифровых осциллографов, не могу каждый раз понять значений не напряжений, ни частоты. Ну частота вроде написана, 125 и 137 Гц. Значит низкочастотное возбуждение. А вот с амплитудами вообще не понятно. Где там на осциллограмме ноль? Там "5 Вольт/Дел."? Что такое 239 V ? Короче не понятно. Ладно, не суть. Вопрос скорее всего в конденсаторах С4, С6. Попробуйте последовательно с ними поставить резисторы на 10-100 кОм. Попробуйте 47к. С4 лучше увеличить раза в два-три.
Выбил один силовой транзистор, завтра посмотрю на что их смогу заменить. По тех значениях, что показывает осциллограф тоже мне ничего не понятно. Емкость я увеличивал с4 поставил на 680n, а с6 на 220n особо стабильности это не дало. Попробую резисторы напаять, посмотрим что измениться.