Имел ввиду где в тексте main изменить шаг задаваемой температуры? Чтобы температуру менять 19,1 19,2 19,3 и т.д. Вроде уже разобрался, буду побывать прошивать)
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
После 4 месяцев испытания выявил, что устройство, периодически, зависает примерно один раз в неделю иногда чаще. Зависания были разные: подвисли часы, глюк с температурой, еще какой то глюк. Причина непонятна. После перезагрузки все работает. Может кто знает как и где в программу добавить watchdog timer, чтобы устройство само перезагружалось??? Или просто периодически (раз в несколько часов) перезагружалось само???
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Причину зависаний, к сожалению, найти не получается. Поэтому может кто знает как и где в программу добавить watchdog timer??
5 лет пользуюсь прибором, ни разу не завис. Ищите причину в питании микроконтроллера, кондер 0,1 мкФ как можно ближе к ноге питания контроллера ставить обязательно.
Заголовок сообщения: Re: Программируемый на неделю комнатный термостат.
Добавлено: Ср окт 07, 2020 15:57:06
Родился
Зарегистрирован: Вт мар 27, 2012 04:09:41 Сообщений: 5
Рейтинг сообщения:0
После 4 месяцев испытания выявил, что устройство, периодически, зависает....Такое возможно, если устройство управляет индуктивной нагрузкой, например магнитный пускатель. После долгих плясок с известным устройством, запитал катушку магнитного пускателя через симистор КУ208 установив его рядом с магнитным пускателем, второй год ни каких проблем.
Заголовок сообщения: Re: Программируемый на неделю комнатный термостат.
Добавлено: Вт июл 26, 2022 10:24:22
Родился
Зарегистрирован: Вс май 04, 2014 17:37:16 Сообщений: 2
Рейтинг сообщения:0
пользуюсь им уже 8 лет.проблем не было.один раз после удара молнии в линию завис датчик ds18b20 нагрелся и показывал темп +85гр.перезагрузка вернула все на место.конденсаторы по 0.1мкф поставил по питанию где только можно.в последнее время начала прыгать температура с датчика +- 0.3 гр.грешу на датчик