Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление дпм сверлильного станка
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Чт мар 28, 2024 12:03:01

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]    , , 3,  
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 11:05:59 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пт дек 18, 2009 09:01:32
Сообщений: 147
Откуда: г.Тайшет Иркутская обл.
Рейтинг сообщения: 0
Ну на сколь я знаю 4 последовательных диода дают дают опору в 2.4 вольта . Падение на 1 диоде почти 0.6 вольта.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 18:44:02 
Родился

Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 19:13:28
Сообщений: 7
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте! Собрал этот очень нужный девайс(спасибо автору!), но возникла проблема: на индикаторе цифры зажигаются по очереди(как бегущая строка) и невозможно поменять значения по умолчанию. Со значениями по умолчанию работает, но хотелось подкорректировать... Прошивка под энкодер и кварц 16МГц. Возможно накосячил с битами конфигурации... Я не силён в мк... Помогите, если можно!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 20:59:46 
Первый раз сказал Мяу!

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Вт май 24, 2016 11:00:18
Сообщений: 29
Рейтинг сообщения: 0
avb19
Индикация не связана с выводимыми значениями. Проверьте монтаж и фьюзы.


Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июл 17, 2017 22:01:26, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 09:35:44 
Родился

Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 19:13:28
Сообщений: 7
Рейтинг сообщения: 0
У меня, почему-то, нет фьюза SPIEN... Программатор avr910 из под cvavr. Монтаж проверил, вроде все нормально (делал , предложенную в статье плату).

Добавлено after 51 minute 51 second:
По сути, несмотря на поочередное включение разрядов индикатора, он работает. Я без проблем вхожу в режим установки значений (после нажатия кнопки 2 зажигаются точки), но вращение энкодера ничего не меняет. Могу ошибаться, но мне кажется, что отображение происходит в замедленном темпе для динамической индикации, т.е. я успеваю видеть как гаснут разряды.


Вернуться наверх
 
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650

Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 17:49:39 
Первый раз сказал Мяу!

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Вт май 24, 2016 11:00:18
Сообщений: 29
Рейтинг сообщения: 0
avb19 писал(а):
У меня, почему-то, нет фьюза SPIEN... Программатор avr910 из под cvavr.

SPIEN недоступен для последовательного порта (если его деактивировать - не сможете вообще прошить этот МК через ваш программатор).
avb19 писал(а):
По сути, несмотря на поочередное включение разрядов индикатора, он работает.

Но не так как должен.
Из изложенных вами фактов можно предположить, что МК работает на частоте, намного ниже необходимой. Хотя максимум, что я проверял, это кидал прошивку на 16 к кварцу на 8. Тогда было видно мерцание индикатора. У вас он вообще пешком ходит. Может, кварц не очень, как вариант.
Фьюзы бывают прямые и инверсные. Обычно поначалу их путают. Потому и очень удобно для проверки использовать SPIEN. Он всегда запрограммирован (по умолчанию). Попробуйте AVRDUDE. Выберите инверсный режим. Галочки должны стоять только на SPIEN и CKOPT.
Также ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!!!!!) перед программированием фьюзов сначала считайте их. Потом выставьте нужные и только затем программируйте.


Вложения:
avrdude_3_1.rar [555.3 KiB]
Скачиваний: 323
Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 18:32:56 
Родился

Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 19:13:28
Сообщений: 7
Рейтинг сообщения: 0
Спасибо ! Сейчас я в отъезде... В понедельник вернусь и обязательно попробую перепрограммировать фьюзы, тогда отпишусь о результате.
P.S.: Кварцы пробовал разные, также менял прошивки согласно частоте- результат всегда один и тот же.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 11:00:27 
Родился

Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 19:13:28
Сообщений: 7
Рейтинг сообщения: 0
Ура! Заработала! Большое спасибо за помощь! В CVAVR нужно, чтобы галочка осталась только на CKOPT- все остальные снять. Теперь буду пытаться адаптировать под движок.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 07:51:45 
Родился

Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 19:13:28
Сообщений: 7
Рейтинг сообщения: 0
А почему могут не сохранятся измененные значения? Каждый раз приходится все снова выставлять. Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 19:57:49 
Первый раз сказал Мяу!

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Вт май 24, 2016 11:00:18
Сообщений: 29
Рейтинг сообщения: 0
А почему могут не сохранятся измененные значения? Каждый раз приходится все снова выставлять. Заранее спасибо!

Может бракованный чип?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 21:21:07 
Родился

Зарегистрирован: Чт окт 06, 2016 19:13:28
Сообщений: 7
Рейтинг сообщения: 0
Не знаю. Попробую другой воткнуть. Спасибо за совет. Как сделаю, отпишусь!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2020 11:53:50 
Первый раз сказал Мяу!

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Вт май 24, 2016 11:00:18
Сообщений: 29
Рейтинг сообщения: 0
Переработана программа, добавлены новые функции и изменены существующие.

- Индикация режима настройки - видимое мерцание индикатора.

- Номера токов в настройках никак не отображаются, просто идут по порядку. Сначала i1 – ток срабатывания при увеличении нагрузки, затем i2 – ток при пропадании нагрузки, i3 – ток перегрузки (заклинивания).

- Увеличен диапазон измерения токов – до 5 ампер.

- Индикация тока до 1 ампера происходит в миллиамперах, свыше 1 ампера – в единицах ампера и сотых долях.

- Убраны ограничения токов, любой ток можно установить практически от нуля до максимума.

- В режиме настройки алгоритм отслеживания не работает, т.е. чтобы увидеть эффект новых настроек, надо выйти из режима настройки (или ресетнуть мк).

- Поскольку диапазон увеличился, а разрешающая способность АЦП осталась прежней - 10 разрядов, то шаг изменения тока теперь равен ~5 мА.

- Однократное нажатие кнопок + и - увеличивает или уменьшает значение тока на 5 мА. Сразу после нажатия происходит запоминание значения в EEPROM.
- Добавлена функция быстрой перемотки при удержании кнопок + или -. Но запоминание новых значений происходит только при однократном нажатии кнопок + или - !!!
Например, нажали и держите кнопку +. Значение постепенно увеличилось до 4.00. Отпустили и нажали еще раз. Теперь значение сохранится.

- Нажатие кнопки КН2 циклично: i1, i2, i3, smooth, work, i1, i2, i3, smooth, work...

Добавлен плавный старт (smooth).
В настройках после установки токов новый пункт:
OFF - плавный старт выключен.
On1..5 - плавный старт включен, чем меньше цифра - тем быстрее раскрутка движка.

- Добавлена задержка в 1 секунду после снятия нагрузки с вала. Ее можно увидеть, если сразу после снятия нагрузки снова дать нагрузку на вал. Нужна для того, чтобы учитывать только установившееся значение тока.

Алгоритм работы. Программа сравнивает текущий ток и уставки. Сначала, в первом режиме (холостой ход), она сравнивает текущий ток (тт) и уставку i1. Если тт>i1 - переходим во второй режим (максимальные обороты). Во втором режиме сравнивается тт и уставка i2. Если тт<i2 - переходим опять в первый режим. Если во втором режиме тт>i3 - переход в режим перегрузки (снимается питание с движка, на индикаторе три тире).

Добавлена прошивка для ATmega328. Фьюз-биты - запрограммирован только CKSEL3.
Обе прошивки только для схемы с кнопками (выводы 27 и 28 через кнопки на корпус)!

Изменения в схеме.
Стабилитрон на 2 вольта и резистор 510 Ом с вывода AREF убрать, вместо них поставить конденсатор 0,1 мкФ на корпус (стандартная схема включения), в аналоговой части исключить конденсатор 5 мкФ возле стабилитрона!


Вложения:
drill_kill_C.jpg [46.47 KiB]
Скачиваний: 317
fuses_drill_mega328.png [29.1 KiB]
Скачиваний: 246
drill_mega328_16MHz.hex [18.19 KiB]
Скачиваний: 180
drill_mega8_16MHz.hex [17.3 KiB]
Скачиваний: 209
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 17:01:51 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Сб апр 03, 2021 18:55:38
Сообщений: 136
Откуда: Кузбасс.
Рейтинг сообщения: 1
Тема немного угасла,но это говорит,что схема повторяема и не сложна в налаживании.Благодарю автора за отличную разработку и прошивки.
Может кому помогут схема и плата c TQFP.

Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[Изображение]

[Изображение]


Вложения:
dpm.lay6 [345.4 KiB]
Скачиваний: 96

_________________
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2022 22:47:08 
Нашел транзистор. Понюхал.

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 11
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2015 15:12:54
Сообщений: 161
Рейтинг сообщения: 0
vik72 какую прошивку вы использовали, авторские разве не под ДИП.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 06:56:40 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Сб апр 03, 2021 18:55:38
Сообщений: 136
Откуда: Кузбасс.
Рейтинг сообщения: 0
Прошивка из статьи-8мгц с энкодером.Контроллеры одинаковы по функционалу,различие только в распиновке.

_________________
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 18:19:28 
Нашел транзистор. Понюхал.

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 11
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2015 15:12:54
Сообщений: 161
Рейтинг сообщения: 0
Я поэтому и спросил, что прошивка для ДИП не будет работать на TQFP или автор где то выкладывал и такой вариант?

Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Или будет, надо только пины правильно развести?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 20:12:52 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Сб апр 03, 2021 18:55:38
Сообщений: 136
Откуда: Кузбасс.
Рейтинг сообщения: 0
Программе по фигу в каком корпусе работать.

Добавлено after 4 minutes 1 second:
Цитата:
Или будет, надо только пины правильно развести?

Правильно мыслишь.

_________________
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2022 20:45:33 
Нашел транзистор. Понюхал.

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 11
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2015 15:12:54
Сообщений: 161
Рейтинг сообщения: 0
Ясно. Хочу к китайскому станку прикошатить. Вот только смущает ременный привод и 120Вт движок.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 04:45:52 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Сб апр 03, 2021 18:55:38
Сообщений: 136
Откуда: Кузбасс.
Рейтинг сообщения: 0
Выходные транзисторы,резистор датчика тока нужны будут другие.

_________________
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2022 19:51:42 
Нашел транзистор. Понюхал.

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 11
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2015 15:12:54
Сообщений: 161
Рейтинг сообщения: 0
Меня больше привод волнует. Померил токи: холостой 700мА, 0,5мм твердосплав не видит, 1мм - 720-730мА, 2мм обычное сверло 820мА, 6мм 1360мА (2х сторонний текстолит 1,5мм).
Похоже заморачиваться нет смысла, если только движок по слабее поставить.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Управление дпм сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2022 11:14:24 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Сб апр 03, 2021 18:55:38
Сообщений: 136
Откуда: Кузбасс.
Рейтинг сообщения: 0
Почитайте форум повнимательней.Программа отслеживает и большие токи.Нужно подобрать или вычислить резистор и настроить её.

_________________
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]    , , 3,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y