 Заголовок сообщения: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 20:03:09 
Родился

Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 19:36:54
Сообщений: 16
Рейтинг сообщения: 0
Возникла необходимость в автозапуске ИБП APC Back-UPS CS 650.

Ситуация такая:
От ИБП запитан комп, во время пропадания напряжения городской электросети комп по сигналу от ИБП (через USB кабель) завершает работу ОС и выключается, также выключается и сам ИБП, через некоторое время иногда через сутки и более появляется электричество и тут необходимо чтоб ИБП сам включился и запитал комп, включение компьютера при подачи напряжения питания легко настраивается через БИОС материнки,
а вот как реализовать включение ИБП не как не могу придумать.
Необходима схема которая при появлении напряжение в сети выдержав паузу примерно 5 минут (чтоб избежать ложных срабатываний) замкнет 1-1,5 секунды контакты кнопки включения ИБП и после разомкнув их вернется в исходное состояние, а после очередного пропадания напряжение станет ожидать его появления.

Надеюсь понятно объяснил ситуацию и требования к схеме.
Если уже есть недорогие модели ИБП с функцией автозапуска мощность. не более 800VA подскажите модель, может быть кто либо знает другое готовое решение этой проблемы.

Буду рад любой помощи и совету.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 20:53:00 
Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 23
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:06:23
Сообщений: 887
Откуда: Донецк
Рейтинг сообщения: 0
Запросто!
Берем и делаем одновибратор на микросхеме 555 (самый простой) и цепляем реле на выход схемы, которое продублирует нажатие кнопки на ИБП на заданное время. Вот тут: http://habrahabr.ru/post/119681/ Читаем абзац про "Моностабильный" режим работы.
Цепляем вывод 2 на плюс питания и номиналами конденсатора и резистора подбираем время включения.
Можно вообще тупо в лоб: http://www.electroschema.com/Consumer-e ... verno.html
Из схемы выбрасываем кнопку SB1 (соединив напрямую) и контакты используем по назначению (для дублирования кнопки включения ИБП) и номиналом конденсатора подбираем время включения реле и "отпускания" кнопки.

_________________
Изображение


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 21:08:58 
Собутыльник Кота
Аватар пользователя

Карма: 6
Рейтинг сообщений: 59
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Сообщений: 2602
Откуда: Волжский Волгоградской обл.
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
А для задержки подачи питания 220В после его пропадания используйте реле контроля напряжения типа этого http://www.meandr.ru/products/arch/uzm_16.pdf у него два значения задержки 10сек и 6 мин.

_________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 08:54:13 
Родился

Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 19:36:54
Сообщений: 16
Рейтинг сообщения: 0
Спасибо за советы.

Как я понял схема будет выглядеть так:
Изображение
где контакты реле К2 замыкают кнопку пуска ИБП
(подскажите номинал R2- ? Ом)


Вернуться наверх
 
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 13:54:23 
Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 23
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:06:23
Сообщений: 887
Откуда: Донецк
Рейтинг сообщения: 0
Схема правильная.
Резистор в оригинальной схеме-обозначение нагрузки.

_________________
Изображение


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 17:05:47 
Родился

Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 19:36:54
Сообщений: 16
Рейтинг сообщения: 0
Собрал схему
оба реле взял IEC 255

вопрос есть:
почему греется и быстро выгорает резистор R1 ?
если взять мощнее (чтоб не выгорал) то во время работы он будет все время сильно нагреваться?

поэкспериментировал немного поставил резистор R1=2.2 КОм и конденсатор C1=220mF;200V
схема работает, но снова греется резистор правда уже медленнее выгорает чем в предыдущей схеме.

еще вопрос:
почему в оригинальной схеме взят C1=50V ведь напряжение в схеме 220V не?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 17:20:32 
Опытный кот
Аватар пользователя

Карма: 23
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 10:06:23
Сообщений: 887
Откуда: Донецк
Рейтинг сообщения: 0
MrKamrad писал(а):
вопрос есть:
почему греется и быстро выгорает резистор R1 ?

Потому что он должен быть на 5 ватт - керамический вот такой: (вложение)

MrKamrad писал(а):
еще вопрос:
почему в оригинальной схеме взят C1=50V ведь напряжение в схеме 220V не?

На резисторе напряжение падает. Но лучше поставить на напряжение побольше, т.к может произойти вздутие конденсатора из-за ЭДС самоиндукции, возникающей при выключении реле.


Вложения:
rezistor_5w_0_33_ohm.jpg [11.06 KiB]
Скачиваний: 1175

_________________
Изображение
Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 23:50:51 
Собутыльник Кота
Аватар пользователя

Карма: 6
Рейтинг сообщений: 59
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Сообщений: 2602
Откуда: Волжский Волгоградской обл.
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
У простых схем есть свои недостатки, в данном случае нагрев резистора. Да, греется постоянно пока на схему подано напряжение. И если есть возможность поставить конденсатор с рабочим напряжением в 350В, конечно лучше его поставить, но он будет дороговато стоить, зато надежно получиться.

_________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 04:13:00 
Родился

Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 19:36:54
Сообщений: 16
Рейтинг сообщения: 0
Попробовал несколько вариантов схемы, все равно остаются следующие недостатки
1) работа схемы нестабильная, особенно когда нестабильно питание сети.
2) как уже говорилось ранее врожденный недостаток сильный нагрев резистора.
Пришел к выводу что следует либо собирать схему на микросхеме как предложили ранее форумчане.
либо попробовать найти что либо готовое заводского исполнения и не сильно дорогое.

Есть вот такой вариант реле времени судя по описанию именно то что нужно
есть задержка при включении и далее отключение через заданный промежуток.

Как вы думаете уважаемые электронщики такое реле подойдет?

P.S. Я конечно понимаю что такое решение не для настоящих самодельщиков-электронщиков :facepalm:
но у меня слабый опыт создания схем и мне важен стабильный результат.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 14:42:16 
Родился

Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 19:36:54
Сообщений: 16
Рейтинг сообщения: 0
Вот здесь нашел документ с описанием различных китайских реле времени
много релюшек
Смотрел графики работы аж голова загудела :)
кажется мне нужно реле с функцией "В"

Может кто нибудь проконсультировать насчет какое реле мне выбрать?

P.S. Китайское барахло мне легче заказать, так как у нас есть доставка с Китая.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 12:41:32 
Родился

Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 19:36:54
Сообщений: 16
Рейтинг сообщения: 0
Вот нашел время вернулся к теме автовключения ИБП
нашел вот такую схему циклического таймера на двух 555
СпойлерИзображение

Ветка с обсуждением циклического таймера тут: http://www.tehnari.ru/f156/t55386/
Для моей задачи эта схема подходит ведь?
Нужно только на контакты К2 посадить кнопку ИБП
а 4 ногу первого таймера замкнуть, чтоб разорвать цикл.
Ну и естественно пересчитать RC цепочки для задержки времени, на схеме стоит 5мин-30мин
а мне нужно примерно 4мин - 5 сек.

Может кто нибудь подсказать верно ли мыслю?
И еще вопрос, зачем на схеме транзистор VT1, ведь реле K2 можно без него запитать?

P.S. Подумал тут что если свет просто моргнет, то схема выключит работающий ИБП
Наверно нужно на такой случай поставить реле (нормально разомкнутую) на 220V с выхода ИБП которое будет отключать всю схему
пока есть напряжение на выходах ИБП, тогда схема начнет работу только после отключения самого ИБП.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 16:58:32 
Родился

Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29
Сообщений: 5
Рейтинг сообщения: 0
Предлагаю простецкую схемку для автоматического запуска APCшки при подаче на нее питания 220В. Схема проверена на APC Back-UPS CS 650. Работает стабильно. Схема собрана на реле, диоде, резисторе и конденсаторе. Единственное нужен дополнительный блок питания на 5В. Я использовал импульсник, вытащил из зарядного устройства телефона. При подаче напряжения сети 220В реле замыкается на 1 сек. и размыкается. В разомкнутом состоянии находится до тех пор пока не пропадет напряжение 220в и не разрядится конденсатор через резистор (время разрядки около 10сек).
http://img.radiokot.ru/files/96472/b0tvyio08.jpg
http://img.radiokot.ru/files/96472/b0u72a4rd.jpg


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 13:57:31 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Сообщений: 18798
Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
Вау. Вот это схема
Изображение
Блок питания на 5 В должен постоянно работать?

_________________
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Измерить нннада?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 23:09:24 
Родился

Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29
Сообщений: 5
Рейтинг сообщения: 0
Gudd-Head писал(а):
Вау. Вот это схема
Изображение
Блок питания на 5 В должен постоянно работать?

Да, конечно постоянно.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 11:30:31 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Сообщений: 7380
Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения: 0
Неплохо бы реле заменить оптроном.

_________________
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 16:45:36 
Родился

Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29
Сообщений: 5
Рейтинг сообщения: 0
Соник писал(а):
Неплохо бы реле заменить оптроном.

Можно конечно, но зачем все усложнять?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 20:26:18 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Сообщений: 7380
Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения: 0
Это наоборот упрощение. Оптрон через гасящий конденсатор можно подключить, не используя отдельный БП. :)

_________________
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 12:37:58 
Родился

Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29
Сообщений: 5
Рейтинг сообщения: 0
Соник писал(а):
Это наоборот упрощение. Оптрон через гасящий конденсатор можно подключить, не используя отдельный БП. :)

Схема была собрана из того, что было под рукой за пол часа, особо не хотелось заморачиваться с оптронами и ,всякого рода, таймерами. При подаче 220В УПСка включается, а что еще нужно?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 13:38:27 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Сообщений: 18798
Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
dimastikrus писал(а):
Да, конечно постоянно.

Если он работает постоянно, откуда он узнает что 220 появилось?

_________________
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Измерить нннада?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: автозапуск ИБП APC Back-UPS CS 650
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2014 21:28:09 
Родился

Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 16:21:29
Сообщений: 5
Рейтинг сообщения: 0
Gudd-Head писал(а):
dimastikrus писал(а):
Да, конечно постоянно.

Если он работает постоянно, откуда он узнает что 220 появилось?

БП 5В подключен к входным контактам 220В УПС. При появлении напряжения сети он включается и замыкает реле, контакты которой припаяны к пусковой кнопке, упса запускается.


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y