Делается приборчик на Mega8, который должен управлять несколькими нагрузками 220В. Приборчик маленький, компактненький... и встал вопрос - КАК управлять? Поскольку будущий эксплуататор устройства не в состоянии сообщить характер подключаемых к выходу приборов - сначала решил использовать обычные реле на 5В, подключив их через транзистор (реле в коллектор, эмиттер на землю). Но каналов 3, токи срабатывания у этих реле - огромны (до 100мА), что делает приборчик не таким уж компактным. Нашёл вот nfre. inere К 293КП13П, она же - 5П19Т1. Согласно описанию - "Оптосимистор с детектором нуля". ТТХ частично есть в http://www.platan.ru/pdf/ec195.pdf . Можно ли напрямую управление подавать с МЕГИ? Какие ограничения на подключаемую нагрузку у меня появятся?
Просто никогда ещё с тиристорами/семисторами не работал, подскажите пожалуста.
Если нагрузка чисто активная - никаких проблем не предвидится. А вот если индуктивная - могут возникнуть. А могут и не возникнуть. Как карта ляжет. Определитесь с этим моментом.
Ну, и еще важно, чтобы ток нагрузки не превышал максимально допустимый для оптосимистора. Если он будет больше - придется умощнять выходной каскад дополнительным мощным симистором. Глянул параметры - скорее всего, так и придется делать.
Если не критично применение именно отечественных деталей - лучше примените MOC304*, MOC306* иди MOC308* (где * - цифра от 1 до 3, определяет ток светодиода). Схемы умощнения приведены в даташитах.
P.S. И еще одно: если Ваше устройство питается через бестрансформаторный БП, силовыми симисторами можно управлять без оптоизоляторов, но "хитро".
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
там с моим управляющим напряжением только одна модель. На 60VDC. Совсем не то. Не говоря уж о бюджете (каналов-то будет 3).
falkonist писал(а):
Определитесь с этим моментом.
немного путаюсь в терминологии, но - лампа накаливания, энергосберегайка, трансформаторный БП, импульсный БП (типа зарядка от сотового), электродвигатель (маленький, типа от настольного фонтанчика). С чем из этого будут проблемы?
falkonist писал(а):
придется умощнять выходной каскад дополнительным мощным симистором. Глянул параметры - скорее всего, так и придется делать.
ну тут проще - ограничим эксплуатанта 150 (или даже 100) ваттами. С таким ограничением должно работать?
Т.е. сама идея управлять этими оптосемисторами напрямую ногой МК нормальная и должна сработать? Или....
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
И Ваш оптоизолятор, и МОС.... могут непосредственно "тягать" нагрузку не более 14 Вт (по допустимой средней рассиваемой мощности на корпус). Поэтому умощнять их нужно однозначно. В аттаче - схема подключения.
Чтобы не было потом мучительно больно из-за индуктивной нагрузки, ставьте 12-амперный симистор BTA12. Он специально разработан для индуктивной нагрузки. Да и особого ограничения по мощности не будет.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
ну буду пробовать вашу схему. Надеюсь особых "несовместимостей" у эксплуататора не случится.
А нужны какие-либо радиаторы на BTA12? Нагрузку по любому буду ограничивать ваттами 150-ю. Насколько важны в вашей схеме правильность подключения "HOT" и "NEITRAL"? Rin - я так понимаю зависит от
falkonist писал(а):
(где * - цифра от 1 до 3, определяет ток светодиода).
- есть ли какие-то уже проверенные значения (подключаться будет к МК Mega8)? На схеме есть примечание со звёздочкой, не понял к какому из резисторов относится (наверное к тому, что 39Ом). Насколько это критично? Заставлять клиента переключать что-то при смене нагрузки не хотелось бы.
Уважаемый Фунтик, схема не "моя", а скопирована из даташита на оптоизолятор MOC3081(...3). Скачайте, изучите, думаю - многие вопросы отпадут, как яйца от продналога.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Наверное нужно брать не просто BTA12, а с индексом W - именно они под индуктивную нагрузку?
А со схемой MOC* я так и не понял - для включения без распознования "горячий/нейтральный" провод там совсем другая схема приведена. Наверное именно её нужно использовать? А какие туда тиристоры посоветуете?
Не создадите. Может быть другая проблема: если ТЭН мощный, а проводка хлипкая - мигание яркости лампочек в такт включению/выключению ТЭНа.
С этой проблемой сталкивались те, кто повторял мой беспомеховый регулятор, разработанный первоначально, вообще-то, для паяльника, но способный без проблем и каких-либо переделок (кроме замены симистора на более мощный) тягать и нагрузки до нескольких кВт.