Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разобраться с ТП
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Ср апр 24, 2024 17:37:32

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  1, ,  
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 18:40:37 
Прорезались зубы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2009 17:31:44
Сообщений: 233
Рейтинг сообщения: 0
Всем добрый вечер! Получилось так. что из-за отсутствия (надеюсь не надолго) нашего энергетика, часть нерешённых им вопросов досталась нам. Самый основной вопрос - модернизация ТП. Стадия начальная, работа с проектным институтом. Не хотелось бы показаться им скажем так не совсем в теме. Вот и первый вопрос: ТП имеет в составе два силовых трансформатора по 630 КВА, какую максимальную нагрузку (в соответствие с пунктами ПЭУ) можно получить на низковольтной стороне. Вопрос второй, плюсы и минусы параллельного соединения трансов (из практики).


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 18:49:21 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 120
Рейтинг сообщений: 237
Зарегистрирован: Пт фев 14, 2014 02:32:21
Сообщений: 70801
Откуда: Урал, терраКОТА
Рейтинг сообщения: 0
Если человек задаёт такие вопросы, его вообще к ТП близко подпускать нельзя. И он сам в живых останется, и ТП не сгорит.

_________________
"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 20:23:48 
Прорезались зубы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Сб ноя 07, 2009 17:31:44
Сообщений: 233
Рейтинг сообщения: 0
насколько близко подойти к тп мы определимся. ответы и расчёты у меня есть, хотелось услышать ответ практика....


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 20:36:00 
Друг Кота

Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58
Сообщений: 7854
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Если человек задаёт такие вопросы, его вообще к ТП близко подпускать нельзя.

Пусть идёт и всё сам узнает.


Вернуться наверх
 
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 20:43:13 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 19:54:19
Сообщений: 8690
Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
Я бы отключил один трансформатор.
И перешел бы на одноставочный тариф, платил бы чисто по счетчику.
Цитата:
В отношении потребителей, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт, действует ряд ограничений на выбор ценовой категории: с 1 июля 2013 г. такие потребители могут выбрать только третью, четвертую, пятую или шестую ценовую категорию.

_________________
"Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут" В.С. Черномырдин
Изображение


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 20:51:35 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3237
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Сообщений: 14381
Откуда: 57 RUS
Рейтинг сообщения: 0
RING писал(а):
ТП имеет в составе два силовых трансформатора по 630 КВА, какую максимальную нагрузку (в соответствие с пунктами ПЭУ) можно получить на низковольтной стороне.

Какую максимальную нагрузку можно получить понятия не имею, с таким вопросом вам на однокласники надо, май.ру или на мордакнигу, там 100% подскажут, а тут технический форум.
А вот какую снять максимальную мощность с трансформата со вторичек зависит от КПД трансформатора, это описано в документации на трансформаторы.


RING писал(а):
Вопрос второй, плюсы и минусы параллельного соединения трансов (из практики).

Прочтите там всё разжёвано:
http://ElectricalSchool.info/main/ekspl ... torov.html

_________________
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2020 20:58:26 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 23:16:40
Сообщений: 14814
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Вопчем ПЦ ТПшке. :facepalm:


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 00:29:52 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 57
Рейтинг сообщений: 777
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Сообщений: 9294
Откуда: г.Москва
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Если человек задаёт такие вопросы, его вообще к ТП близко подпускать нельзя.

Пусть идёт и всё сам узнает.

И пополнит коллекцию номинантов премии Дарвина. :tea:

ПЫ.СЫ,
Кстати, аббревиатура ТП расшифровывается и еще одним образом. Думаю все в курсе, как именно. :))

_________________
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 02:37:22 
Это не хвост, это антенна
Аватар пользователя

Карма: 6
Рейтинг сообщений: 42
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 19:47:13
Сообщений: 1312
Откуда: Казань
Рейтинг сообщения: 0
Техническая Поддержка? :)))


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 03:08:45 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Зарегистрирован: Вс окт 10, 2010 23:16:40
Сообщений: 14814
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
А все равно ПЦ. :)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 05:01:37 
Генеральный секретарь МЯУ
Аватар пользователя

Карма: 69
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Сообщений: 18416
Откуда: Россия. Омск.
Рейтинг сообщения: 0
RING писал(а):
ТП имеет в составе два силовых трансформатора по 630 КВА, какую максимальную нагрузку (в соответствие с пунктами ПЭУ) можно получить на низковольтной стороне

Чуть менее 1000 ампер на фазу на каждом трансформаторе.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 06:30:13 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 120
Рейтинг сообщений: 237
Зарегистрирован: Пт фев 14, 2014 02:32:21
Сообщений: 70801
Откуда: Урал, терраКОТА
Рейтинг сообщения: 0
насколько близко подойти к тп мы определимся. ответы и расчёты у меня есть, хотелось услышать ответ практика....
"А! Да! Нет!... Не понял, сэр?" (С)
Просто когда работал в В/Ч, там, в соседнем цехе электрики кабель в шкаф заводили под руководством инженера по ТБ, а кабель, как на грех, оказался под напряжением... Один электрик потом к нам заходил, пару месяцев спустя, когда бОльшую часть бинтов уже сняли. Слава Богу, что глаза целые остались, а брови и ресницы наклеить можно, и паричок надевать. Бриться опять же не надо, во всём надо видеть чего-то хорошее. Забыл сказать: шкаф заменили, у него железо поверху сгорело, процентов 25 - 30, а конец кабеля сплавился во что-то наподобие медной булавы.
Мне пару раз включали напряжение, один раз на ручке отвёртки остался экспонированный след моей руки, волосня ровненько так до локтя сгорела на руке, шкура такая вся розовенькая стала, прям омолодился. ну и с лестницы тогда я упал. А второй раз сам успел спрыгнуть, напарник в другом доме, правда, тоже тогда чуть без глаз не остался, от ручных ножниц по металлу у него только ручки и остались в его ручках. В каждой ручке по отдельной ручке. А всю режущую часть расплескало мелкими брызгами по полу, потолку и стенам.
Да, ещё разок включали, меня тогда 220 прошило как от пальцев одной руки до пальцев другой руки. Там прыгать невысоко было, но потом я минут 5 или больше рук поднять не мог, мне помогали сигарету курить.
Хотя чего это я? Все и так знают, где, когда и куда можно подходить... :roll:

_________________
"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)


Последний раз редактировалось HariusHek Пн сен 21, 2020 09:30:43, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 08:18:48 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Сообщений: 17582
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения: 0
И ещё - Температура плавления,
Тепловой пункт,
Территориальный пункт,
Техническая поддержка,
Технический проект ,
Технологический процесс,
Типовой проект,
Трансперсональная психология,
Торговый представитель,
Турецкий поток...

И ещё - Тупой Подрядчик....


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 09:22:49 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Сообщений: 16028
Откуда: Таксимо
Рейтинг сообщения: 0
блин, я то судя по назвнию темы подумал девочке нужно чтото обьяснить, а тут про трансформаторы

_________________
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru


Вернуться наверх
 
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 09:56:52 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28
Сообщений: 23097
Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения: 0
Первая мысль была Ток Покоя, вторая почему в Мяу, почитал, а тут... :facepalm:
Согласен с Хариусом - и близко нельзя подходить.

_________________
- Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним.
"Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 10:06:56 
Друг Кота

Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 00:04:18
Сообщений: 11998
Откуда: Малороссия
Рейтинг сообщения: 0
Typaja Pizda? :shock:


Вернуться наверх
 
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 12:44:00 
Друг Кота

Карма: 49
Рейтинг сообщений: 523
Зарегистрирован: Чт фев 20, 2014 18:57:55
Сообщений: 18523
Рейтинг сообщения: 0
Ток Покоя

Это ток, достаточный.чтобы перейти в состояние покоя ? )

_________________
"Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл /
"Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 19:12:45 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 40
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Сообщений: 29559
Откуда: СССР. Город Первого Салюта
Рейтинг сообщения: 0
Это ток упокоения :idea:

_________________
На столько дорога мне родина моя,сколько есть её у меня


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 20:12:47 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 19:54:19
Сообщений: 8690
Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
По памяти вспоминаю. Коэффициент нагрузки на трансформатор
1,1-длительное время
1,3- пару часов
1,5-кратковременно
В итоге получаем длительно можно присоединить нагрузку по 550кВт на каждый трансформатор.

_________________
"Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут" В.С. Черномырдин
Изображение


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Разобраться с ТП
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 20:43:27 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39199
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
не стоит кутать киловаты и киловолтамперы
в силовухе принято оперировать полной мощностью ...а с косинусом сейчас все печално -компенсаторы все разворованы(выведены из исползования согласно акта) и утилизированы(тоже согласно) еще ребятами Чубайса...нынешним лектрикам уже и красть нечего... но находят чо
хде украсть (распилить,сдать на меть) а вон калега Ратмир,шустро ТАК сориеннтировался че взять...
Ратмир писал(а):
Я бы отключил один трансформатор.
то что при этом придется отрубить половину потребителей или урезать им лимиты уже не важно никому....
было 3 транса на ТП 1в резерве горячем штатно так простаивал...подключался редко на пики загрузки и наостаноф в ремон 1 из основных стало 2... 3 из горячева резерва дернул предыдущий до ТС "менеджер-электрик" оперативно сорентировался что можно его класно толкнут налево осталось два с полной загрузкой бачкоф и ...и совсем без резерва...но работает пока и ладно...а сам с кругленкой сумой баксоф слинял должносью повыше....

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  1, ,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: angren68, Ferropont, Google [Bot], Morroc, Фунтик, Чумак и гости: 70


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y