Чтобы научиться правильно делать GDT, надо потратить совсем немного времени на изучение теории. У меня куда больше времени ушло на поиск самой теории, чем на понимание самого процесса изготовления GDT. ... Вывод: развязка в данном случае нужна однозначно, споры на эту тему предлагаю закончить.
Добрый день! С вами вроде бы никто не спорил. Я так сразу понял, что вам необходима гальваноразвязка - просто потому что хочется. Вопрос в чём? Зачем вы обвели ТГР, если умеете его считать? Что конкретно вам надо? все номиналы и детали подсказать? Для этого схему полную надо. Вы постепенно открываете секреты своей разработки.. теперь мы знаем, что "модуль управления" - это 494 ок. 1. Снаббер я не умею, уже говорил. извините. В мелких практических вопросах сейчас обсуждается - ознакомьтесь. Рассчитайте. Потом всё равно подбирать будете... 2. ключи берите лучше с запасом по напряжению, потому что см п.1 . ирф260н например. Ток то какой? Сначала было 5 А, а на схеме 10 А.. разница в два раза, на минуточку.. 3. емкость 2н2 для "электромагнитной совместимости" - выкидывайте. 4. резистор ТГР такой же (если схема изначально верна - это зависит от напряжения питания ТГР) 5. Резисторы в затворах такие же. Чем меньше тем лучше, но минимальное значение ограничено максимальными возможностями ТГР. 6. банки поставьте 50-63В 2200 мкФ. Будет мало - добавите. 7. Раз вы обвели С5, то надо обводить и силовой транс... Я ж хз какой он там у вас
так просто не делают, нужна гарантированная задержка на переключение...и взаимная блокировка если нужен приоритет включения от термодатчика, то добавится 3-е реле
Добрый день! Подскажите пожалуйста, мне нужно сделать питание насоса системы отопления от двух источников 220В (фазы и ноль могут не совпадать) по принципу логического ИЛИ. Один источник основной от контроллера угольного котла, второй дополнительный, включается по термодатчику. Самая простая схема, которую я придумал - на одном реле, которое просто перебрасывает питание нагрузки с одной пары контактов на другую. Разрешена ли такая схема, нет ли здесь риска КЗ, т.к. расположение фазы от контроллера неизвестно? Второй вариант, запитать насос по отдельной линии, а 220В от контроллера и термодатчика использовать как управляющий сигнал для 2-х реле. Но первый вариант проще, а во втором вместо одного 2 реле, причем одно почти всегда включено. Ну и да, чайник я
Имеется 1 потребитель (насос) и 2 источника 220 В, верно? Вам нужно организовать АВР (автоматическое включение резервного питания)?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Что конкретно вам надо? все номиналы и детали подсказать? Для этого схему полную надо. Вы постепенно открываете секреты своей разработки.. теперь мы знаем, что "модуль управления" - это 494
Схема не моя. Про управление никто не спрашивал, поэтому и не выкладывал. Прикрепил.
1. Снаббер я не умею, уже говорил. извините. В мелких практических вопросах сейчас обсуждается - ознакомьтесь. Рассчитайте. Потом всё равно подбирать будете... 2. ключи берите лучше с запасом по напряжению, потому что см п.1 . ирф260н например. Ток то какой? Сначала было 5 А, а на схеме 10 А.. разница в два раза, на минуточку.. 3. емкость 2н2 для "электромагнитной совместимости" - выкидывайте. 4. резистор ТГР такой же (если схема изначально верна - это зависит от напряжения питания ТГР) 5. Резисторы в затворах такие же. Чем меньше тем лучше, но минимальное значение ограничено максимальными возможностями ТГР. 6. банки поставьте 50-63В 2200 мкФ. Будет мало - добавите. 7. Раз вы обвели С5, то надо обводить и силовой транс... Я ж хз какой он там у вас
1. Снаббер, думаю, подберу. 2. Ключи irf630 на 200 Вольт. Выходной ток я указывал - 5 А вполне достаточно. 6. Про банки интересно: как именно на 2200 мкФ вышли? 7. Про С5 я писал, что это самый проблемный элемент для меня (в плане как его рассчитать на 42 В). Транс из БП АТХ, самый мелкий, что нашёл у себя. Размеры Е28/11/11.
Ключи irf630 на 200 Вольт. Выходной ток я указывал - 5 А вполне достаточно.
В полумосте амплитуда тока через ключи будут примерно 7-9А, это при наличии стабилизации. У ключей irf630 сопротивление канала 0,4-0,5 Ом, тебя устраивать падение на ключах 4в?
Inspektor писал(а):
Про банки интересно: как именно на 2200 мкФ вышли?
Дело не в ёмкости, а в сопротивлении конденсатора на высокой частоте ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). И допустимому току пульсаций, и здесь ёмкость уходит на второй план.
Inspektor писал(а):
Про С5 я писал, что это самый проблемный элемент для меня (в плане как его рассчитать на 42 В).
А причём здесь напряжение, оно совсем не причём. Нужно смотреть на ток, частоту и допустимое падение напряжение на нём, сколько не жалко потерять. Это как дополнительный резистор с сопротивлением 1/(2*Pi*f*C). Это как раз самый простой элемент для расчёта, чем больше тем лучше. Я бы в этой схеме изменил бы включение конденсаторов вот так. Спойлер Электролиты на входе будут иметь меньшее ESR, конденсаторы С5 можно поставить в 2 раза меньшей ёмкости.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
В полумосте амплитуда тока через ключи будут примерно 7-9А, это при наличии стабилизации. У ключей irf630 сопротивление канала 0,4-0,5 Ом, тебя устраивать падение на ключах 4в?
Ну так а что делать, если у меня их целая банка. Надо использовать..
Дело не в ёмкости, а в сопротивлении конденсатора на высокой частоте ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). И допустимому току пульсаций, и здесь ёмкость уходит на второй план.
В схеме указаны ёмкости на 470 мкФ 250 В, clvr00 предложил поставить 50-63В 2200 мкФ. Вот я и спросил, каким образом он с 470 мкФ на 2200 мкФ вышел.
применять низковольтные транзисторы, у них сопротивление канала на порядок меньше. К примеру IRFZ48, или что нибудь по новей. Такое падение напряжение на транзистора о и транзисторы нагревает не хило.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
применять низковольтные транзисторы, у них сопротивление канала на порядок меньше. К примеру IRFZ48, или что нибудь по новей. Такое падение напряжение на транзистора о и транзисторы нагревает не хило.
Так clvr00 наоборот предложил взять с запасом по напряжению и в качестве примера привёл 200 Вольтовые..
Добавлено after 2 minutes 26 seconds: IRFZ44N есть, но у них предельное 55 В. Не мало?
Напряжение на ключе не может превысить напряжение питания не при каких условиях.
Inspektor писал(а):
clvr00 наоборот предложил взять с запасом
Запас должен быть но не такой.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Имеется 1 потребитель (насос) и 2 источника 220 В, верно? Вам нужно организовать АВР (автоматическое включение резервного питания)?
Да, 2 источника, но не для АВР. В контроллере есть функция включения и отключения циркуляционного насоса отопления по комнатной температуре, но нет функции включения насоса, если котел по какой-то причине перегрелся. Поэтому я и хочу добавить дополнительный термодатчик, который подает питание на насос при превышении тем-ры котла, независимо от того, работает насос в этот момент или нет. Почти определился, остановиться на схеме с 2 реле и отдельной линией питания насоса. 220В от контроллера и термодатчика использовать только как управляющие сигналы реле, чтобы не париться с согласованием нуля-фазы.
А поставить просто контактный датчик параллельно входу ключа реле насоса не проще? Без всяких копаний в силовой проводке. Или на выход контроллера сразу датчик с реле на насос.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Дмитрий М, праф зачем городить чето в силовых цепях когдаможно обойтись +доп датчиком
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ну в первой фразе я ему так и советовал... Но может ТС не хочет лезть внутрь контроллера, без опыта трудно скрестить аналоговый штатный и релейный биметаллический (например) по входу.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Ну в первой фразе я ему так и советовал... Но может ТС не хочет лезть внутрь контроллера, без опыта трудно скрестить аналоговый штатный и релейный биметаллический (например) по входу.
И если я что-нибудь напартачу в контроллере, котел превратится в тыкву, и все замерзнет. А с двумя реле и отдельной силовой линией даже мне все понятно. И кто такой ТС?
Прошу помощь зала в решении проблемы, из меня электронщик никудышный.
Имеем: радиолу рекорд 354. Задача: прикрутить к радиоле mp3 декодер 747D.
Радиола восстановлена и работает. Хотелось бы добавить модуль 747D для прослушивания радио. Т.е. пришёл на кухню, повернул ручку включения и слушаешь радио.
Питание попробовал организовать следующим образом: взяты земля и плюс накальной цепи - 6.6 В переменного тока. К этим двум контактам подключён диодный мост, собранный из диодов д226, оснащённый сглаживающим конденсатором. Затем идёт стабилизатор напряжения l7805 с керамическими ёмкостями на ногах, согласно даташиту. Ну и от стабилизатора идёт питание модуля 747D.
Проблема заключается в том, что когда подпаиваю на вход, допустим, левый канал, то сильно фонит. Конечно же надо подпаять землю сигнальную на тот же вход, но только когда я это делаю начинает дымится диодный мост в точке подключения диодного моста к плюсу питания. Пайка сигнальной земли на землю стабилизатора или моста фон не устраняет. Я так понимаю, что силовая и сигнальные земли должны быть в разных цепях. В модуле сигнальная земля звонится с силовой землёй. Стабилизатор, видимо, не даёт какой-то развязки.
Вопрос: господа, что делать-то? Вроде всё более-менее правильно. Проблема в том, что у модуля объединены земли и проблема не решаема? Судя по всему происходит по следующей цепочке: сигнальная земля -> силовая земля (пересекаются в модуле) -> регулятор напряжения. Именно в регуляторе и происходит КЗ между землёй и входом регулятора.
Проблема вполне решаема, и довольно просто: выкиньте к чертям собачьим свой диодный мост! (тем более, что он уже дымился...) Возьмите единственный диод, на его анод подайте напряжение накала, катод соедините с плюсом конденсатора фильтра... Да, конденсатор потребуется большей ёмкости, пары тысяч может и не хватить - но это же не проблема? Поставьте два, или даже три конденсатора параллельно...
Будем считать что мост ты уже сжег, возможно еще что нибудь. Следующий на очереди трансформатор радиолы. Поскольку накальная обмотка сидит на земле можно попробовать однополупериодный выпрямитель с хорошим конденсатором и после ЛМ7805. БАХа не будет, но полного отсутствия фона это не гарантирует.