Найдено 4 результата

akma
Сб авг 27, 2011 22:11:22
Форум: Питание
Тема: AD55A - БП 12V,4А with UPS. Несколько вопросов
Ответы: 9
Просмотры: 10164

Re: AD55A - БП 12V,4А with UPS. Несколько вопросов

Поэкспериментировал. Всё происходит, как Вы и описали. Но от этого варианта решил отказаться, т.к. сильная зависимость от сопротивления нагрузки. Всё же склонился к кнопочному варианту. Правда, шунтировать кнопкой скорее всего буду не D41, а коллектор и эмитер Q6. Чтобы не коммутировать 3A, а какой ...
akma
Пт авг 26, 2011 15:41:05
Форум: Питание
Тема: AD55A - БП 12V,4А with UPS. Несколько вопросов
Ответы: 9
Просмотры: 10164

Re: AD55A - БП 12V,4А with UPS. Несколько вопросов

Плохо... В ситуации, когда уже отключится батарея из-за критичного разряда и сеть не появится в течении ещё пары дней, то акк будет добит этим, хоть и не очень большим, но постоянно протекающим через резистор током. Да?

Нет. Если вы правильно срисовали схему, то судя по ней, когда аккумулятор ...
akma
Пт авг 26, 2011 13:13:21
Форум: Питание
Тема: AD55A - БП 12V,4А with UPS. Несколько вопросов
Ответы: 9
Просмотры: 10164

Re: AD55A - БП 12V,4А with UPS. Несколько вопросов

И третий более лучший вариант решеня второго вопроса. Подключить электролитический конденсатор от 100 до 2000 мкФ ,+ к точке соединения R52 R53 ZD40, - к общему - это даст задержку на отпускание реле.
akma
Пт авг 26, 2011 12:59:43
Форум: Питание
Тема: AD55A - БП 12V,4А with UPS. Несколько вопросов
Ответы: 9
Просмотры: 10164

Re: AD55A - БП 12V,4А with UPS. Несколько вопросов

1. Да, можно увеличить зарядный ток, но смотреть чтобы зарядный + рабочий ток не превысил номинальный для канала 12 вольт (для этой модели 2,5А).
2. Можно попробовать 2 варианта. 1 - кнопка без фиксации параллельно D41. 2 - заменить стабилитрон ZD40 на более низкое напряжение (но увеличится просадка ...

Перейти к расширенному поиску