Найдено 30 результатов
- Пт сен 15, 2017 09:22:30
- Форум: Питание
- Тема: Делитель нагрузки. Возможно ли?
- Ответы: 26
- Просмотры: 3922
Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?
А когда смотришь ни индикацию загрузки ИБП и на одном 90% а на другом в разы меньше. То психология берет свое и в голову лезут всякие дурные мысли. 
- Пт сен 15, 2017 06:20:55
- Форум: Питание
- Тема: Делитель нагрузки. Возможно ли?
- Ответы: 26
- Просмотры: 3922
Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?
Да все намного проще. Есть два видео сервер и один внешний кейс с жескими. Сервер потребляет примерно 750 и кейс около 1000. Вот и думал, что если объединить ИБП в один то оба будут одинаково нагружены. Но решил отказаться от этой затеи после выше описанных трудностей. И вчера мне пришел в голову ...
- Чт сен 14, 2017 14:29:57
- Форум: Питание
- Тема: Делитель нагрузки. Возможно ли?
- Ответы: 26
- Просмотры: 3922
Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3182931#p3182931"]а что за УПСы?[/uquote]
ИБП APC SRT3000RMXLI
Батареи их н соединить. Так как там есть система защиты. Если идет отклонение от заданных параметров, то ИБП просто понимает это как ошибку. Да и собрать батарею в 192в не так просто.
Для этих ...
ИБП APC SRT3000RMXLI
Батареи их н соединить. Так как там есть система защиты. Если идет отклонение от заданных параметров, то ИБП просто понимает это как ошибку. Да и собрать батарею в 192в не так просто.
Для этих ...
- Чт сен 14, 2017 09:05:05
- Форум: Питание
- Тема: Делитель нагрузки. Возможно ли?
- Ответы: 26
- Просмотры: 3922
Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3181554#p3181554"]Проблема явно придуманная, обычно от таких УПСов питаются куча мелких потребителей и объединять чтобы потом разъединять ничего не надо.[/uquote]
Вы ошибаетесь. У меня просто один грузится на 90%, а второй на 10% из за того что один ...
Вы ошибаетесь. У меня просто один грузится на 90%, а второй на 10% из за того что один ...
- Вт сен 12, 2017 12:19:41
- Форум: Питание
- Тема: Делитель нагрузки. Возможно ли?
- Ответы: 26
- Просмотры: 3922
Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?
То что 3000 это не ватты я знаю. Жаль конечно. придется менять схему. А это не так просто. Более мощный точно не купить.
- Вт сен 12, 2017 12:10:41
- Форум: Питание
- Тема: Делитель нагрузки. Возможно ли?
- Ответы: 26
- Просмотры: 3922
Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?
У меня 2 одинаковых APS 3000 вот их думал в параллель поставить так как один бывает на пределе работает. А покупать более мощный дорого.
- Вт сен 12, 2017 11:54:50
- Форум: Питание
- Тема: Делитель нагрузки. Возможно ли?
- Ответы: 26
- Просмотры: 3922
Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?
Вопрос возник после того как я спросил это у электрика, а он мне сказал. Что с постоянкой проблем нет. А у переменки синус(причем это я не понял) и он не делится. И нет никакой гарантии, что у деление будет равным. Вот и засомневался.
- Вт сен 12, 2017 09:47:14
- Форум: Питание
- Тема: Делитель нагрузки. Возможно ли?
- Ответы: 26
- Просмотры: 3922
Делитель нагрузки. Возможно ли?
Добрый день.
Прошу помощи специалистов.
Предположим есть 2-а ИБП одинаковых по мощности. Теоретически если запаралелить выходы то мы получим общий выход на нагрузку суммарной мощности. Но тогда возникает вопрос. как делить поровну эту нагрузку? Если я правильно понимаю, то можно в микро контроллере ...
Прошу помощи специалистов.
Предположим есть 2-а ИБП одинаковых по мощности. Теоретически если запаралелить выходы то мы получим общий выход на нагрузку суммарной мощности. Но тогда возникает вопрос. как делить поровну эту нагрузку? Если я правильно понимаю, то можно в микро контроллере ...
- Пт мар 11, 2016 10:35:10
- Форум: Разные вопросы по МК
- Тема: Помогите найти инфу по МК
- Ответы: 1
- Просмотры: 1022
Помогите найти инфу по МК
Добрый день.
Отдали мне на растерзание трубку dect avaya 3720 . в ней есть МК
Dialog
sc14435
BNF128vv
V0ch30.1
1334khac
так как труба уже не рабочая, то решил попробовать найти ему применение в другом месте, но инфы по нему найти не могу. Возможно не правильно ищу. Если есть что то по нему. буду ...
Отдали мне на растерзание трубку dect avaya 3720 . в ней есть МК
Dialog
sc14435
BNF128vv
V0ch30.1
1334khac
так как труба уже не рабочая, то решил попробовать найти ему применение в другом месте, но инфы по нему найти не могу. Возможно не правильно ищу. Если есть что то по нему. буду ...
- Пт янв 08, 2016 15:54:48
- Форум: Питание
- Тема: Можно ли обмануть ИБП APC Smart-UPS On-Line SURTD3000XLI?
- Ответы: 21
- Просмотры: 10937
Re: Можно ли обмануть ИБП APC Smart-UPS On-Line SURTD3000XLI
Получается, что обмануть не получится жадных буржуев))). Тогда последний вопрос. В комплекте с ИБП идет кабель COM-Rj45 у меня комп от ИБП стоит метрах в 10 родной кабель не дотягивается. НА сколько можно нарастить его без потери сигнала? А то комп таскать как то не хочется. Ноута тоже нет.
- Пт янв 08, 2016 08:50:59
- Форум: Питание
- Тема: Можно ли обмануть ИБП APC Smart-UPS On-Line SURTD3000XLI?
- Ответы: 21
- Просмотры: 10937
Re: Можно ли обмануть ИБП APC Smart-UPS On-Line SURTD3000XLI
Там 2 полена. По кол-ву батарей не скажу. Не вскрывал, так как в работе аппарат. И на гарантии еще.Kobold писал(а):В этом блоке, если не ошибаюсь, 4 "полена", в каждом из которых 8 аккумуляторов.
- Пт янв 08, 2016 07:27:21
- Форум: Питание
- Тема: Можно ли обмануть ИБП APC Smart-UPS On-Line SURTD3000XLI?
- Ответы: 21
- Просмотры: 10937
Re: Можно ли обмануть ИБП APC Smart-UPS On-Line SURTD3000XLI
Уважаемые!!!
Все мы здесь отчасти правы по поводу вольтажа на внешних блоках, так как на разных моделях есть разные батареи и у них разный вольтаж. Вот таблица с офф. сайта: http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=163
цифры 48, 72, 96, 192 в названиях блоков говорят о ...
Все мы здесь отчасти правы по поводу вольтажа на внешних блоках, так как на разных моделях есть разные батареи и у них разный вольтаж. Вот таблица с офф. сайта: http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=163
цифры 48, 72, 96, 192 в названиях блоков говорят о ...
- Чт янв 07, 2016 19:59:02
- Форум: Питание
- Тема: Можно ли обмануть ИБП APC Smart-UPS On-Line SURTD3000XLI?
- Ответы: 21
- Просмотры: 10937
Re: Можно ли обмануть ИБП APC Smart-UPS On-Line SURTD3000XLI
Я же указал модель SURT192XLBP вы даже не потрудились посмотреть что это.
http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/ ... URT192XLBP
http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/ ... URT192XLBP
- Чт янв 07, 2016 18:16:16
- Форум: Питание
- Тема: Можно ли обмануть ИБП APC Smart-UPS On-Line SURTD3000XLI?
- Ответы: 21
- Просмотры: 10937
Можно ли обмануть ИБП APC Smart-UPS On-Line SURTD3000XLI?
Добрый вечер.
Есть ИБП APC Smart-UPS On-Line SURTD3000XLI с возможностью подключения внешних блоков батарей SURT192XLBP. Из описания ИБП я могу подключить 10 таких блоков каждый по 5.5А и током 192В!!!. Так вот получается что мне надо взять 16 автомобильных 55А АКБ и зацепить их последовательно чтоб ...
Есть ИБП APC Smart-UPS On-Line SURTD3000XLI с возможностью подключения внешних блоков батарей SURT192XLBP. Из описания ИБП я могу подключить 10 таких блоков каждый по 5.5А и током 192В!!!. Так вот получается что мне надо взять 16 автомобильных 55А АКБ и зацепить их последовательно чтоб ...
- Вт ноя 17, 2015 07:19:56
- Форум: Ничего не работает
- Тема: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
- Ответы: 247
- Просмотры: 207797
Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Остальное все работает. я уже его запускал, только предохранитель был под рукой только на 1А. А такой же на 6.3А найти не могу. Вот и интересно. Какой можно поставить, Просто обычно на вводе везде ставят на 2.5А, а тут аж 6.3А. Я и задумался, что там такого может быть, если такой наминал используют.
- Вт ноя 17, 2015 06:17:28
- Форум: Ничего не работает
- Тема: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
- Ответы: 247
- Просмотры: 207797
Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Добрый день.
Дабы не плодить тем. Спрошу здесь.
Хлопнул БП от Xbox360 разобрал, сгорел варистор и предохранитель. Предохранитель 6,3А на входе. Данный предохранитель, как бы это правильно написать, на минусовой линии. Т.е. Варистор на плюсе, предохранитель на минусе. Не могу найти такой наминал в ...
Дабы не плодить тем. Спрошу здесь.
Хлопнул БП от Xbox360 разобрал, сгорел варистор и предохранитель. Предохранитель 6,3А на входе. Данный предохранитель, как бы это правильно написать, на минусовой линии. Т.е. Варистор на плюсе, предохранитель на минусе. Не могу найти такой наминал в ...
- Пт июл 24, 2015 17:25:39
- Форум: Питание
- Тема: Инверторный стабилизатор
- Ответы: 160
- Просмотры: 68346
Re: Инверторный стабилизатор
То что он понижающий я понял, я думал что может на основе этой схемы сделать повышающий.
- Пт июл 24, 2015 11:54:29
- Форум: Питание
- Тема: Инверторный стабилизатор
- Ответы: 160
- Просмотры: 68346
Re: Инверторный стабилизатор
Товарищ предложил вот такую схему. На номиналы не смотрите.
Говорит, очень надежная схема.
Говорит, очень надежная схема.
- Ср июл 22, 2015 04:52:08
- Форум: Питание
- Тема: Инверторный стабилизатор
- Ответы: 160
- Просмотры: 68346
Re: Инверторный стабилизатор
Так у том то и дело. Что мне как таковой аккум не нужен, нужен в чистом виде сатбилизатор.
А на счет 25А это я максимум назвал. Можно и меньше сделать жизненно важные места(котел,холодильник, компьютер).
А на счет 25А это я максимум назвал. Можно и меньше сделать жизненно важные места(котел,холодильник, компьютер).
- Вт июл 21, 2015 17:34:57
- Форум: Питание
- Тема: Инверторный стабилизатор
- Ответы: 160
- Просмотры: 68346
Re: Инверторный стабилизатор
Пока нет, все на что натыкался как то сомнительно. Сейчас дождусь человека из командировки может он на работе чего посмотрит.