В данный момент изучаю вопрос управления компрессором холодильника, у кого есть какие мысли? Кто подскажет алгоритм управления компрессором холодильника?
Когда температура внутри поднимается выше определённого уровня реле включает компрессор, который в своё очередь охлаждает камеру и процесс повторяется
Спасибо КЕП. Тогда один нюанс, я выставил -20 для морозилки, стало -20,1 - компрессор выключился, температура поднялась до -20 опять включился, проработал пару секунд и снова выключился. И так пока не заклинит компрессор. Ясное дело, что нужен гистерезис, только какой, во сколько градусов. Еще бывает ограничение на минимальную паузу в работе компрессора, и ограничение на максимальный цикл рабочий.
Включаться компрессор должен при температуре, разумеется, на несколько градусов выше, чем при температуре выключения. А если у вас за пару секунд так резко меняется температура датчика, то что-то с этим датчиком не так, наверно. Он сам по себе у вас не является случайно нагревателем (слишком большой ток через него пустили, допустим)?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Несколько градусов это может быть 2 градуса, а может и 9 ?
Совершенно верно. Конкретные цифры зависят от желаемой стабильности температуры, желаемой длительности цикла, от мощности охлаждения (отбираемая в единицу времени тепловая энергия), от теплоёмкости и теплопроводности всей системы и её частей (которые кстати меняется в зависимости от расположения холодильника и от наличия в нём продуктов/намерзшего льда).
Попробуйте сделать две настраиваемые температуры, поэкспериментируйте. Датчик температуры тоже можно в разные места расположить. Кстати, вспомнил ещё одну сложность: после включения/выключения компрессора эффект охлаждения/потепления может наступать не сразу, а с приличной задержкой, что может вызвать переохлаждение или перенагрев контролируемой области значительно дальше температур срабатывания. Тогда вам в помощь теория систем автоматического регулирования, там расписано как с этими проблемами бороться.
Вы всё правильно говорите. Но маленькое уточнение. 1) делайте реакцию по температуре без гистерезиса. 2) необходимые паузы при работе компрессора сами вам дадут данный гистерезис. т.е. быстрее не получится.
и ещё. компрессоры бывают разные. лучше всего посмотрите паспорт от производителя данного компрессора. Есть по паспорту указание максимальное включение в час, есть минимальное время работы после включения, есть тайм-аут между включениями. Это апсолютно РАЗНЫЕ вещи. и всё упирается в конструктив компрессора.
и ещё. при запуске компрессора необходимо отслеживать его температуру и ток. бывает что компрессор не может включится(конструктив контура) и вот тогда весь его пусковой ток (несколько десятков ампер) очень быстро превращают его в теплогенератор. и при отсутствии охлаждения (пробегающего фреона) быстро приходит кирдык. обычно для такой защиты служит штатная "таблетка" на самом компрессоре. но лучше продублировать своими мозгами.
и ещё. учтите что питание ваших мозгов может быть перкращено в любой момент времени. посему надо обеспечить обязательное сохранение фазы работы(тайминги) вашей логики.
Вот инструкция от промышленного контроллера температуры. Основной параметр - это дифференциал рабочей установки.Допустим мы поставили рабочую температуру 3 градуса, включается компрессор и работает до тех пор , пока не наберет температуру 3 градуса (можно выставить и ограничение на длительность работы, в случае если не будет набрана нужная температура, чтоб комперессор не сгорел)- происходит отключение. Как только тепература стала допустим 5 градусов (дифференциал обычно ставится 2 градуса) снова запускается компрессор. так как температура обычно резко не меняется, то у компрессора есть время на отдых. Опять же можно включить защитные режимы , если что. На низкотемпературных холодильниках используют 2 датчика- датчик на испарителе и датчик температуры камеры, так как применяется оттайка тэнами или горячими парами. В среднетемпературных - обычно делают оттайки по времени (просто отключают компрессор на запрограммированное количество минут через определенный интервал)
возвратом масла... я же говорил - лучше покопайте доки на компрессора..там усё есть. я не утверждаю, что в бытовом холодильнике это будет(скорее всего там будет максимальное включение в час)..
А если хочется просто заменить механическое термореле, то и смотрите его уставки срабатывания и гистерезис, цикл в холодильнике довольно длительный, так что о количествах включений и продолжительности работы особо задумыватся не приходится иначе просто дверку надо закрывать . А то можно дойти и до контроля тока и до введения пускового устройства и контроля температур испарителя и конденсатора и много чего что можно подсматреть на современных аппаратах с выходом в интернет.
... А то можно дойти и до контроля тока и до введения пускового устройства и контроля температур испарителя и конденсатора и много чего....
это не так уж и сложно - поверьте. а температуры контура(испарителя и конденсатора) дают много доп. инфы и для регулировки и для экономии электричества и для спасения контура(если произошла разгермитизация - и такое можно делать). если добавить регулируемое ТРВ и ещё.... короче говоря совершенству нет предела
Оооо , забыл про эту тему) Одним словом уже пять лет трудится холодильник, по простейшему алгоритму - Подали питание, защитная пауза 15 мнут, потом включаем компрессор на период Х, по истечению этого периода даем отдохнуть компрессору 2Х период. Точно интервалы уже не помню) На второй холодильник поставил заводской контроллер с поддержкой нофрост, через некоторое время компрессор сгорел и отправился в утиль (