но для меня не совсем подходит, т.к. при отключении питания REX-а, выход "OUT" (его релле) переводится в режим "включено (замкнуто)" и мое конечное устройство постоянно включено (Выход "нормально замкнут").
Этот выход имеет переключающий контакт И почему бы REX не запитать от того же источника, от которого питается нагрузка?
ger-st писал(а):
Я так понимаю, что нужно правильно запрограммировать этот "ALM1"? В инстукции указано, что через контакты "ALM1" можно пускать ток в 3A (220 В), а мне всего навсего нужно включать насос на 120 Ватт (220 В).
Оставь в покое этот выход, не предназначен он для управления основной нагрузкой (по логике работы, не по нагрузочной способности)
ger-st писал(а):
Вот только вопрос в таблице настройки условий срабатывания этого ALM1. Там очень много непонятного для меня:
Вот и хорошо - еще один повод оставить его в покое.
ger-st писал(а):
1. Что такое "выше (ниже) отклонения? Что это за "отклонение" объясните смысл этого и где оно выставляется?
Если уставка 110 с гистерезисом в 5 градусов, диапазон составляет от 107,5 до 112,5. Так вот, режим и выше и ниже - контакты "ALM1" будут в этих пределах разомкнуты. Выше и ниже этих значений - замкнуты. Режим в диапазоне - все с точностью до наоборот.
ger-st писал(а):
2. "с защелкой" - что это за "защелка"?
Защелка в общепринятом понимании - срабатывание при определенных условиях и удержание этого состояния до ручной установки в исходное состояние (отключение питания, сброс и т.д.) В данном случае я не уверен, что это именно так.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
но для меня не совсем подходит, т.к. при отключении питания REX-а, выход "OUT" (его релле) переводится в режим "включено (замкнуто)" и мое конечное устройство постоянно включено (Выход "нормально замкнут").
Этот выход имеет переключающий контакт И почему бы REX не запитать от того же источника, от которого питается нагрузка?
ger-st писал(а):
Я так понимаю, что нужно правильно запрограммировать этот "ALM1"? В инстукции указано, что через контакты "ALM1" можно пускать ток в 3A (220 В), а мне всего навсего нужно включать насос на 120 Ватт (220 В).
Оставь в покое этот выход, не предназначен он для управления основной нагрузкой (по логике работы, не по нагрузочной способности)
ger-st писал(а):
Вот только вопрос в таблице настройки условий срабатывания этого ALM1. Там очень много непонятного для меня:
Вот и хорошо - еще один повод оставить его в покое.
ger-st писал(а):
1. Что такое "выше (ниже) отклонения? Что это за "отклонение" объясните смысл этого и где оно выставляется?
Если уставка 110 с гистерезисом в 5 градусов, диапазон составляет от 107,5 до 112,5. Так вот, режим и выше и ниже - контакты "ALM1" будут в этих пределах разомкнуты. Выше и ниже этих значений - замкнуты. Режим в диапазоне - все с точностью до наоборот.
ger-st писал(а):
2. "с защелкой" - что это за "защелка"?
Защелка в общепринятом понимании - срабатывание при определенных условиях и удержание этого состояния до ручной установки в исходное состояние (отключение питания, сброс и т.д.) В данном случае я не уверен, что это именно так.
Благодарю за пояснения. Я методом " тыка" именно на контакте "ALM1" добился нужной мне работоспособности. Но, если это неверный подход, постараюсь сделать все разумнее - через "OUT".
Методом тыка, и при не совсем полном понимании, как может повести себя это китайское чудо техники, при плохом описании его работы, не хотелось-бы нарваться на какоето его "третье" поведение.
Еще вопрос по термопаре - хотелосьбы купить чтото понадежнее и более быстродейственное, есть у Вас ссылки на магазины (Ali - идеальный вариант)? Поделитесь пожалуйста.
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
smacorp писал(а):
ger-st писал(а):
Подскажите пожалуйста (а еще лучше ссылку где купить на Ali), хорошую термопару с хорошим быстродействием
Еще есть небольшой вопрос: этот сенсор это термопара или терморезистор? И его можно паять в моем случае?
Дело в том, что я его буду крепить на дымоход, где температура может достигать 260 градусов (думаю и больше, 300, если хорошо гореть будет). Встает вопрос использовать какие провода, изоляцию.
То-есть для меня идеально былобы использовать (купить) готовую термопару с кабелем в соответственной изоляции
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
какая разница между pt100 и pt1000? Еще есть небольшой вопрос: этот сенсор это термопара или терморезистор?
Это же всё моментально гуглится. PT100 - терморезистор, а с PT1000 REX-C100 не работает. По-крайней мере, раньше точно не работал.
ger-st писал(а):
Встает вопрос использовать какие провода, изоляцию
Например, бывает провод для саун. 230-240°С держит точно, выше не пробовал. Если мало - гуглить что-то подобное. Паять безсвинцовым припоем - у него t° плавления порядка 400-450°. Или просто скруткой монтировать.
И снова про поиск - на том же Ali по "pt100" вылезает туча вариантов и с проводами под зажим, и с корпусами...
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
какая разница между pt100 и pt1000? Еще есть небольшой вопрос: этот сенсор это термопара или терморезистор?
Это же всё моментально гуглится. PT100 - терморезистор, а с PT1000 REX-C100 не работает. По-крайней мере, раньше точно не работал.
ger-st писал(а):
Встает вопрос использовать какие провода, изоляцию
Например, бывает провод для саун. 200°С держит точно, выше не пробовал. Если мало - гуглить что-то подобное. Паять безсвинцовым припоем - у него t° плавления порядка 400-450°. Или просто скруткой монтировать.
И снова про поиск - на том же Ali по "pt100" вылезает туча вариантов и с проводами под зажим, и с корпусами...
То-есть это тотже элемент, что Вы советовали, только уже в корпусе?
Именно так. С той лишь разницей, что в корпусе инерционность существенно выше. А как иначе? Корпус сам имеет тепловую ёмкость + внутри него воздух. Не думаю, что для Ваших целей это существенно, но Вы же просили "с хорошим быстродействием".
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
То-есть это тотже элемент, что Вы советовали, только уже в корпусе?
Именно так. С той лишь разницей, что в корпусе инерционность существенно выше. А как иначе? Корпус сам имеет тепловую ёмкость + внутри него воздух. Не думаю, что для Ваших целей это существенно, но Вы же просили "с хорошим быстродействием".
Ну если он вместо 5ти минут, будет показывать реальную температуру хотябы через минуту - я уже буду доволен как слон. Сейчас у меня К-термопара. Мрак. Или она бракованная, или это нормальное её поведение?
Добавлено after 8 minutes 57 seconds: Re: Печка для маски (конструкция), REX - C100 и др. регуляторы Еще вопрос по термопаре - а откуда там третий контакт? В безкорпусном варианте у элемента PT100 всего 2 ножки.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Ну, с китайцев, конечно, станется и заземлить, "звонить" надо. Но, если сделано по уму, то третий провод не экран - ссылка выше.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Ну, с китайцев, конечно, станется и заземлить, "звонить" надо. Но, если сделано по уму, то третий провод не экран - ссылка выше.
Еще вопрос - Вы не знаете, до каких (примерно) максимальных температур выдерживают эти (PT100) китайские терморезисторы с Ali, что-бы не сгореть? А то пишут продавци максимальную температуру работы кто как хочет, я так понял
И 600 и 500 и 400 и 260... В интернете нашел какойто datasheet, где вообще указывалась температура 850 градусов.
Еще вопрос - Вы не знаете, до каких (примерно) максимальных температур выдерживают эти (PT100) китайские терморезисторы с Ali, что-бы не сгореть?
Многие сотни градусов. 400 выдержит точно.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Всем доброго времени суток, хочу сделать печь для изготовления качественных печатных плат размером 100Х150 мм. Посоветуйте пожалуйста адекватный вариант самой печки, желательно чтобы поменьше переделывать и чтобы была не очень больших размеров. Также посоветуйте как грамотно организовать терма-контроль и таймер. Бюджет до 5000р
Решил тут доработать свою печку для маски. Точнее, доработать уже доработанную когда-то. Делал ранее терморегулятор с профилями на датчике KTY84/130. В принципе-то довольно неплохо работало, только подбираться к заданной температуре приходилось очень осторожно...
Забот-то мало, решил поставить REX-C100. Привертел регулятор, твердотельное реле, вентиляторы для обдува отсека, термопару (из комплекта, К-типа), утеплил базальтовым картоном, законопатил окна... Еще по-хорошему вентилятор конвекции нужен, но это чуть позднее. Вышло так:
Чуда с дефолтными настройками ПИД не произошло, температура улетела за установленную градусов на 30. И думается мне, дело в прогреве термопары. Нагреватели уже кочегарят во всю, а температура начинает меняться на дисплее секунд через 20. Регулятор-то отрабатывает правильно, а температура по инерции улетает дальше. Печаль-беда.
Запустил автотюнинг, стало конечно гораздо лучше. Но это для обычного термостата, для ПИД-а же как-то не особо нравится. Вот я и думаю, может хотя бы, гайку с термопары спилить? Она просто болтается на корпусе, аккуратно можно постараться. Думаю, быстрее реагировать должна. Сам корпус термопары пока не хочу пилить, менять ее пока тоже не собирался. Хотя, на работе лежит запасная термопара для ИК-станции, можно попробовать, в принципе...
Уважаемый Okkupant, судя по фотографии у Вас такая же и печь и термопара. А регулятор - рекс? И как у Вас себя ведет печь?
_________________ "Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
edm2007 , конечно спилить. Эта гайка дает инерционность реакции термопары. Сначала надо прогреть гайку, а потом термопара поймет изменение температуры. Только не спилите саму термопару при пилении гайки
Ну вот я и подумал об этом. Если руками-то ее трогать за рабочую часть, то реагирует быстро, а в печи ее всю прогреть надо... Сегодня вечером спилю дремелем аккуратно. Надеюсь.
_________________ "Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Заголовок сообщения: Re: Печка для маски (конструкция), REX - C100 и др. регулято
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 07:56:05
Вымогатель припоя
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 161
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2012 05:23:33 Сообщений: 511 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:6
edm2007 , да, у меня рекс. Этот "болт" нормально разбирается. В "голом" виде термопара лучше работает. Но я приобрел РТ-100, с ним проблем вообще нет практически. Большую роль играет конвекция в печи. Автотюнинг надо несколько раз гонять. А зачем вы поставили два вентилятора в такой-то "шубе" из базальта? Кстати, если перевернуть решетку, то плата как раз по центру получается.
Ага, спасибо. Про РТ-100 я думал уже, может и поменяю потом. А два вентилятора потому что один вдувает, а другой выдувает. Перегородку конечно надо между ними, но и так отлично. А так перестраховался в итоге, не знал как эта шуба себя поведет. Да и вообще не был уверен, какой именно утеплитель найду. А оказалось что и проблем с приобретением нет, и изолирует он шикарно. Низ тоже закрыл, еще на заднюю часть надо прилепить. Ну и пусть вентиляторы останутся, это не страшно.
_________________ "Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сейчас этот форум просматривают: AntonHT и гости: 18
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения