Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Печка для маски (конструкция), REX - C100 и др. регуляторы
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Вт апр 23, 2024 12:18:51

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 330 ]  1, , , , ...  
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Печка для маски (конструкция), REX - C100 и др. регуляторы
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 14:27:28 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1632
Зарегистрирован: Чт июн 09, 2011 17:17:47
Сообщений: 5713
Рейтинг сообщения: 0
Эта тема создана как компиляция отдельных сообщений из разных тем, что бы вся информация находилась в одном месте.

Купил вот такую балалайку в Ашане за 2000 р. Redber EO-1650 для сушки маски. Попробовал установил температуру 80 градусов, термометр показывал 79 градусов постоянно во время испытаний. Также 50 градусов держит (другие режимы пока не испытывал, регулировка температуры плавная). Думаю для маски пойдет. :)

Изображение

Размер платы, которую можно туда засунуть, 240*270 мм.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная маска FSR-8000
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 09:33:44 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2197
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 23:31:56
Сообщений: 3242
Откуда: Боровичи, Новг. обл.
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Ruzik ты будешь смеяться, но у меня точно такая же балалайка. Правда покупал чуть дешевле, за 1200 по моему, но уже полтора года назад. Температуру ставлю на 1 мм левее знака 80, время по таймеру 45 минут. Сохнет отлично, да нагрев и верх и низ включаю.
Один нюанс по пользованию. Печку лучше предварительно прогревать на заданной температуре, иначе возможен перегрев платы за счет инфракрасного излучения. Это особенно проявляется при дублении на 150 градусах, также при сушке может частично задубиться если не прогреть предварительно.

_________________
Прототипы печатных плат на заказ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=122701


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная маска FSR-8000
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 12:42:04 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1632
Зарегистрирован: Чт июн 09, 2011 17:17:47
Сообщений: 5713
Рейтинг сообщения: 0
mial
Когда покупал, думал еще температура камфорки регулируется (пригодилось бы для выпаривания растворов и т.п.), ну что делать, Ашан есть Ашан, как говорится взял и пошел. :))

По поводу температур, понятно что нужно предварительно прогреть до установленного режима. Если поставить 70 градусов, включить, и засунуть туда плату (в холодную печку), то естественно плата перегреется от тенов. :)


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная маска FSR-8000
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 13:14:24 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1632
Зарегистрирован: Чт июн 09, 2011 17:17:47
Сообщений: 5713
Рейтинг сообщения: 0
В общем разобрал печку. Ни о какой стабильной температуре в ней не может идти речи. Термодатчик стоит вообще даже не на стенке печи, а в отдельном пространстве.
Как я и писал раньше в этой теме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9#p1600789, проблемы с маской из за этого.

Холодный воздух (отмечено синими линиями) охлаждает датчик температуры (отмечено красным), тем самым в самой печи температура не предсказуема.

Изображение

Придется переделывать, скорей всего куплю REX-C100 с термопарой. :)


Вернуться наверх
 
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная маска FSR-8000
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 13:21:23 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 12
Рейтинг сообщений: 40
Зарегистрирован: Чт сен 13, 2012 20:01:53
Сообщений: 3288
Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения: 0
Ruzik У вас же "творческий вакуум" (я смотрю периодически про металлизацию :)) ) так сделайте термостат сами.

_________________
Дурака учить, что мертвого лечить


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная маска FSR-8000
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 13:38:39 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1632
Зарегистрирован: Чт июн 09, 2011 17:17:47
Сообщений: 5713
Рейтинг сообщения: 0
fenix72x
С МК дела не имел вообще ни когда и такой ответственный пункт (печь) не хотелось бы начинать с этого. :))
Если делать самому, то нужен программатор, опять же у меня его нет (его тоже наверно куплю).
Не буду ни чего изобретать, куплю, а там видно будет.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная маска FSR-8000
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 16:49:11 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1632
Зарегистрирован: Чт июн 09, 2011 17:17:47
Сообщений: 5713
Рейтинг сообщения: 0
Приехал REX C100 и термопары, собрал.

Изображение Изображение Изображение

Одна термопара стоит в духовке, другую термопару прицепил к камфорке. На задней панели два подписанных выхода для этого.

Теперь можно сушить и дубить маску не боясь перегреть. :)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 22:49:58 
Электрический кот
Аватар пользователя

Карма: 8
Рейтинг сообщений: 443
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2014 18:38:30
Сообщений: 1054
Откуда: Ростов-на-Дону
Рейтинг сообщения: 0
Получил я свой терморегулятор REX-C400, аппарат супер. Долго парился с ПИД коэффициентами но получалось плохо пока я не взял инструкцию в руки. Оказывается
там есть автоматическая настройка проходящая за 3 этапа регулировок! Теперь температуру держит +-2гр :))) . Вот теперь можно и маску сушить и жидкий фоторезист
и гипофосфит и много другого. Так что завтра-послезавтра на своем светодиоде 50вт сделаю и фоторезист и маску. Надо только подумать какую платку сварганить.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 23:15:17 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1632
Зарегистрирован: Чт июн 09, 2011 17:17:47
Сообщений: 5713
Рейтинг сообщения: 0
urez83 писал(а):
Оказывается там есть автоматическая настройка проходящая за 3 этапа регулировок!
И как это делается?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 23:28:30 
Электрический кот
Аватар пользователя

Карма: 8
Рейтинг сообщений: 443
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2014 18:38:30
Сообщений: 1054
Откуда: Ростов-на-Дону
Рейтинг сообщения: 6
Значит включаешь термостат, когда он проиницыализируется нажимаешь и держишь кнопку set. Термостат переходит в меню установок и на одном индикаторе загорается надпись АГU. Вот надо выставить вместо 0000 -> 0001 и нажать и подержать set. После этого он перейдет в режим auto-tuning и будет моргать лампочка AT и OUT1. Ничего не делай, просто жди. Он 3 раза попытается температуру подстроить, расчитывая все параметры и потом лампа перестанет моргать и он войдет в обычный режим. У меня он подстраивался около 4-5 минут! Теперь если ставлю 65гр, то на 63 гр он включит нагрев на 0,5-1 сек , при этом когда реле уже выключено температура по инерции выбегает до 65гр за 3-4сек, короче умный он. Радуюсь не на радуюсь. Во время настройки рекомендую печь закрыть и выставить температуру с которой чаще всего работаешь.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 09:49:03 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2197
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 23:31:56
Сообщений: 3242
Откуда: Боровичи, Новг. обл.
Рейтинг сообщения: 2
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
P.S. Сегодня доработал свою печку. Поставил внутрь вентилятор, временно прицепил электронный ПИД регулятор. Термодатчик прикреплен к подставке из стеклотекстолита. По уму конечно надо снимать температуру с платы. Надо подумать над быстросъемным крепежом к плате. Результатом доволен. Принудительная циркуляция воздуха обеспечивает равномерный прогрев платы. Ну а ПИД, он и в Африке ПИД. Температуру держит очень точно. Плата большая, на таких платах в последнее время частенько был локальный перегрев, и соответсвенно маска задубливалась, что приводило к браку. Тут проявилось все отлично. Причем маска высохла так, что даже горячая не липла к рукам. Видимо движение воздуха заодно еще пары растворителя убирает и маска сохнет лучше.
Изображение Изображение

_________________
Прототипы печатных плат на заказ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=122701


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 18:13:39 
Прорезались зубы

Карма: 12
Рейтинг сообщений: 62
Зарегистрирован: Пт мар 22, 2013 14:16:57
Сообщений: 212
Откуда: Томск
Рейтинг сообщения: 0
mial, вижу плата вертикально в печке расположена, но я так понимаю это уже процесс дубления, а первая сушка - плата тоже стоя? Я пробовал вертикально сушить, но видно что внизу платы слой жирнее становиться - маска стекает.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 18:35:53 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2197
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 23:31:56
Сообщений: 3242
Откуда: Боровичи, Новг. обл.
Рейтинг сообщения: 10
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
leonisio писал(а):
а первая сушка - плата тоже стоя?

Да, плата сушилась вертикально. Поставил так что бы минимизировать влияние инфракрасного излучения от ТЭНов. В промышленности по моему тоже вертикально сушат. Маска равномерно по толщине получилась. Может у вас слой очень толстый был. :dont_know:

P.S. Вот такая хрень получилась. :)
ИзображениеИзображение

_________________
Прототипы печатных плат на заказ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=122701


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 11:14:36 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1632
Зарегистрирован: Чт июн 09, 2011 17:17:47
Сообщений: 5713
Рейтинг сообщения: 0
Установил в печь вентилятор. Также закрыл тэны полосками оцинковки для защиты от инфракрасного излучения.

Изображение Изображение

Нужно теперь будет "Рекса" откалибровать и пробовать.

Вот видео переделки..



Задняя стенка от мотора немного дребезжит, но по звуку работает чуть громче компьютера.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:13:38 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пт июн 28, 2013 08:57:47
Сообщений: 58
Рейтинг сообщения: 6
Доработал печь для сушки маски. Последний раз сушил при 75 гр., проблем не было. Использовал автокалибровку PID-регулятора, период работы 4 сек., пришлось ввести коррекцию показаний термопары(разница была больше на 10 гр., температуру контролировал градусником, оставшимся после увлечения фотографией). При открывании дверки температура подпрыгивает на несколько градусов, так что делать это совсем не желательно.
Я догадывался, что вверху в районе таймера мягко говоря жарковато, но отступать от намеченного не хотелось. В результате 3-х подряд прогонов по 40 мин. при 150 гр., как оказалось, таймер слегка "поплыл", позже либо обверну его минеральной ватой, либо вставлю вентилятор сзади, а может и то, и другое. Пока работает.
PID-регулятор находится внизу, за него я спокоен. Термопару сварил из той, что шла в комплекте, просто обрезал до нужной длины и чирканул на сварочнике по угольной щетке от дрели. Вначале я вставил ее почти под самый верх камеры, но там температура была всегда выше того, что в середине, так что позже врезал ее на уровне поддона. До 150 гр. печь выходит примерно за 5 мин. Теперь вот подумаю про конвекцию, но наверное сбоку печи, там где электроника.
Вопросом печи для маски озаботился с подачи товарища seriyvolk. :)))
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
ИзображениеИзображениеИзображение
Печька - это не только маска, но и 3-4-5 диетических, легкоусвояемых ... :hunger: Изображение


Последний раз редактировалось yki888 Вс мар 01, 2015 13:09:48, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:33:00 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1632
Зарегистрирован: Чт июн 09, 2011 17:17:47
Сообщений: 5713
Рейтинг сообщения: 0
viewtopic.php?p=2190318#p2190318
urez83 писал(а):
Значит включаешь термостат, когда он проиницыализируется нажимаешь и держишь кнопку set. Термостат переходит в меню установок и на одном индикаторе загорается надпись АГU. Вот надо выставить вместо 0000 -> 0001 и нажать и подержать set.....
А параметр LCY какой у тебя стоит? У меня было 0000, поставил 0100, тестирую.

Изображение


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:45:34 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 39
Рейтинг сообщений: 707
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2006 22:29:02
Сообщений: 3050
Откуда: г.Ростов-на-Дону
Рейтинг сообщения: 0
Тэны в печке как смотрю и сверху и снизу? Кто то пробовал с одними тенами? Как получается?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:45:43 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1632
Зарегистрирован: Чт июн 09, 2011 17:17:47
Сообщений: 5713
Рейтинг сообщения: 0
yki888 писал(а):
Использовал автокалибровку PID-регулятора, период работы 4 сек., пришлось ввести коррекцию показаний термопары (разница была больше на 10 гр., температуру контролировал градусником, оставшимся после увлечения фотографией)
Подробней можно, как сделать корректировку температуры, а то кажется мне, что у меня тоже градусов на 10 врет?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 11:25:35 
Электрический кот
Аватар пользователя

Карма: 8
Рейтинг сообщений: 443
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2014 18:38:30
Сообщений: 1054
Откуда: Ростов-на-Дону
Рейтинг сообщения: 0
Ща посмотрел, параметр 1000.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 11:39:55 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пт июн 28, 2013 08:57:47
Сообщений: 58
Рейтинг сообщения: 0
Войти в меню настроек(удерживать кнопку SET в течение нескольких сек.), переключаясь той же кнопкой SET дойти до параметра SC, и дальше либо в "+" догнать разницу, либо в "-".

А еще можно войти в еще одно меню удерживая одновременно две клавиши SET и "<" в течение нескольких сек.

Я влияния инфракрасного излучения на частичное задубливание маски пока не заметил. При периоде работы 4 сек. тэны вспыхивают на полсекунды, красноты не наблюдается. Пока мой опыт говорит мне - главное не превышать определенный порог температуры.
Изображение


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 330 ]  1, , , , ...  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Seriyvolk и гости: 29


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y