Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Глюки АЦП на Меге16
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Ср апр 24, 2024 11:02:53

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Глюки АЦП на Меге16
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 19:20:49 
Это не хвост, это антенна
Аватар пользователя

Карма: -16
Рейтинг сообщений: -136
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2015 12:41:04
Сообщений: 1406
Рейтинг сообщения: 0
Странности с АЦП происходят (режим авто запуск, считывание в прерывании окончания оцифровки в переменную), выдает результаты с дискретностью 16, то-есть 6 значащих разрядов. Но самое странное происходит затем, внезапно все становится нормально +-1 разряд. Это улучшение происходит, когда прекращаю считывать результаты АЦП из переменной посредством протокола ModBus, а затем чтение возобновляю. Но и это не всегда, иногда остается по прежнему. После ресета все начинается сначала, дискретность 16 и 6 значащих бит точности. Создается впечатление, что потеря точности происходит при определенном входном напряжении около числа 800.

_________________
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Глюки АЦП на Меге16
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 19:58:21 
Нашел транзистор. Понюхал.

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 25
Зарегистрирован: Пт сен 21, 2007 17:53:23
Сообщений: 190
Откуда: Зарайск
Рейтинг сообщения: 0
- наводки на вход,
- наводки по аналоговому питанию,
смотреть осцилографом
- одновременное изменение переменной и чтение
переменная должна быть volatile и желательно 8 бит


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Глюки АЦП на Меге16
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 21:02:10 
Это не хвост, это антенна
Аватар пользователя

Карма: -16
Рейтинг сообщений: -136
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2015 12:41:04
Сообщений: 1406
Рейтинг сообщения: 0
Нашел :)) , Оказывается АЦП не ошибается. У меня реальное значение напряжения прыгает вот так причудливо на 16 единиц, а все из-за того что выполняется ПИД алгоритм регулирования это он дает такие колебания. Это не наводки, этл регулятор так отрабатывает, а пересечение с ModBus было из-за того, что я не заметил, как загружается новая уставка для регулятора, очень близкая по значению к уставке по умолчанию.

_________________
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y