Спрошу здесь, чтобы не открывыть тему. К порту, сконфигурированному на выход Мега8 подключен n-канальный полевик. На него подается 0, транзистор закрыт. Питание МК с электролитом. Затем питание отключается от плюса и после этого на выходе порта кратковременно появляется напряжение и транзистор на некоторое время открывается. Почему? Откуда на выходе порта появляется напряжение? При падении напряжения питания МК должен переходить в ресет и все порты становытся на вход.
Точно там появляется напряжение? Может просто затвор транзистора повисает в воздухе? Для того чтобы так не было, надо подтянуть затвор полевика на минус. То есть с затвора на минус питания поставить резистор на 10кОм. Он не будет мешать работе, при этом обеспечит гарантированное закрытие в таких ситуациях.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Сейчас посмотрел, резистор от затвора к замле есть, 20кОм. Напряжение реально идет с порта, именно при выключении. Сейчас еще ВOD попробую включить, вроде выключен.
Неверно спроектированная схема. У ВСЕХ МК при включении-отключении промежуточным является Z-состояние выводов (до запуска программы на исполнение и выполнения фрагмента начальной инициализации системы). Посему любая схема должна учитывать статус работы при отсутствии МК.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Не подскажете по разводке земли. Вопросы такие: 1. Под DS1307 проходит земляной полигон, от которого запитан микроконтроллер. Или "землю" нужно пустить в стороне от микросхемы часов? 2. Конденсатор, подключенный к линии сброса микроконтроллера, подключен к "земле" микроконтроллера через полигон "земли". Или его нужно подключить отдельной дорожкой к пину "земля" микроконтроллера, а дальше соединить "земляной" пин микроконтроллера с полигоном "земли"? Пример разводки во вложении. Просто почитал документ один, http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html И теперь плату пытаюсь развести с учетом рекомендаций этого документа. Но возникают вопросы, которые в документе не озвучены.
Для 1307 проблема с минусом батарейки из-за "не слишком удачной" разводки для 34063. Насчет сигнальной "земли" в смеси с общим слоем - это зависит от компоновки того слоя - иногда можно, иногда лучше отдельна проволочка.
Вот немного подкорректировал плату. Как считаете, так будет лучше? ...
Еще неудачнее... скинь в личку завернутый в архиваторе файлик с лейоута - подправлю в моем видении вопроса.
Для dandan Смотри даташит ( Brown-out Reset During Operation) - там от момента, вызвавшего сработку BOD до момента восстановления напряжения выше заявленного уровня плюс внутренний тайм-аут устанавливается внутренний ресет. Только не забывать вставить анализатор содержимого флагов из MCU Status Register – MCUSR при начальной инициализации железа МК.
Пардон, подпрошляпил чуть. В противопомеховой борьбе пробовал даже повышающим стабилизатором ПИК запитывать, от низкого питания т.е., - глохнет от помех, создаваемых самой схемой (не стабилизатором!), окаянный, и всё тут... Наибольший "фокус-мокус" дал кондёр 1500 пФ, припаянный прямо к ногам питания. Правда, подходящ оказался далеко не каждый кондёрчик. Так до конца и не въехал (йа) - то ли емкость в "резонанс" должна попасть, то ли ТКЕ быть ровной. По любому наиболее подошли китайские подушечки (плёночные, надо полагать). На поприще возни с металлодетектором от Eddy71 всё больше стал склоняться к мысли о "недоделанности" этих самых ПИКов - самую изощрённую математику сводят на нет высокие требования к питанию... Уж сколько автор не модернизировал своё детище, а стопроцентной стабильности так и не достиг. И чавойто запропастилси(?)...
Прожки надо шкрябать качественно и на ассемблере дабы опосля конструкцию не "посылать" куда подальше. Особо для мелко-средних МК (6-8-14-16-20 лапых с ПЗУ до 2 килокоманд/не байт!!!/). И не схемки под МК готовить, а МК под схемку, при наиболее оптимальном составе самой схемки подбирать.
Усе МК вполне корректно придуманы, только воть библиотеки высокоуровневых компиляторов на типовые решения рассчитаны. Ежли схемка своя (или "не совсем стандартная") с задачкой справится только весьма глубоко знающий применяемый компилятор, даташит самого МК и схемотехнику КОТЕЙКО.
Кстати... "1000и одна схема" уже третью книжу содержить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения