Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт стабилизатора Powercom TCA-1200
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Пт апр 19, 2024 04:01:49

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  1,  
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Ремонт стабилизатора Powercom TCA-1200
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 18:24:36 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пт дек 28, 2012 23:57:32
Сообщений: 107
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте.
Пользуюсь стабилизатором долгое время, который подключений к котлу. В последнее время появился сильный дребезг реле. Такое происходит когда стаб. переключается из нормального в режим повышения напряжение, то есть когда в сети напряжение ниже допустимого и наоборот. Дребезг присутствует в тот момент когда происходит переход между режимами. Режимов есть три средний индикатор зеленый напряжение в норме. Нижний желтый низкое напряжение включается транс. в режиме повышения напряжения. Верхний желтый высокое напряжение стаб. переходит в понижение напряжения.
Разобрал стаб. сгоревшего подгоревшего ничего не было. В некоторых местах была холодная пайка. Пропаял все выводы. Дребезжало дальше. Потом поменял на новые все электролиты. Дребезг пропал но не полностью. Появляется иногда при переходе из нормального режима в режим повышение напряжения и только тогда, если латром очень медленно крутить, при включенной нагрузке лампы накаливания 60ват. Без нагрузки дребезга нет.
Всем этим барахлом управляет компаратор HA17339, аналог LM339. Подскажите как стабилизировать на компараторе переход или где вообще начинать искать проблему? В сети схемы нет. Есть только фото мною сделано и видео с проблемой.
Изображение
https://www.youtube.com/watch?v=OU5WX-x ... e=youtu.be


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 19:14:26 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51
Сообщений: 4556
Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения: 0
А может там с самими реле что то случилось? Контакты износились - подгорели?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 17:46:54 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пт дек 28, 2012 23:57:32
Сообщений: 107
Рейтинг сообщения: 3
Реле менял не помогло.
Проблему решил подпайкой конденсатора на 0.1мкФ на компараторе между минусом питания и выходом компаратора повышаемого реле. На фото видно что китайцы напаяли такой конденсатор на компараторе на реле понижающих обмоток, а про повышающее реле забили.


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 18:42:13 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 20
Рейтинг сообщений: 486
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31
Сообщений: 3810
Рейтинг сообщения: 0
Типовое китайское решение, обычно при отсутствии шунтирующего обмотку реле диода - в минувшие выходные как раз консультировал :tea: по сему вопросу знакомого, - конденсатор в массовом производстве дешевле диода


Вернуться наверх
 
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2017 21:57:10 
Родился

Зарегистрирован: Ср янв 04, 2017 21:24:34
Сообщений: 2
Рейтинг сообщения: 0
спасибо!
столкнулся с аналогичным треском реле. не стал тратить время на перепайку электролитов, а сразу подпаял к с9а шунтирующий конденсатор неизвестного номинала со старой материнской платы. вроде нормально, подключена плазма.

Изображение

Изображение


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 10:30:18 
Первый раз сказал Мяу!

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Чт янв 28, 2016 04:25:34
Сообщений: 35
Откуда: Мелитополь
Рейтинг сообщения: 0
Забрал домой ТСА-2000, стоял с компьютером на фирме. Проблема такая, при понижении входного напряжения стоит треск, при переходах на высоком всё норм. Сначала подкинул конденсатор на 0,1 мкФ между 12 и 14 ногой компаратора, включил треск остался, далее кинул шунты на обмотки реле, треск полностью не ушел. Ещё обратил внимание, что на реле в момент работы 8,5 V, а сами реле на 12 V, неужели катушка так просаживает напряжение. Ещё размышляю над постом mezamedroid, где он запараллелил С9А и не пойму смысл электролит параллелить керамикой, поясните.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2017 17:46:04 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Сообщений: 4473
Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения: 3
Смысл в том, что так лучше фильтрация от ВЧ помех импульсного характера.

_________________
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 11:20:42 
Родился

Зарегистрирован: Ср янв 04, 2017 21:24:34
Сообщений: 2
Рейтинг сообщения: 0
я не настоящий сварщик и сам не понял смысл своей напайки, проследил входы-выходы микросхемы, напял туда-сюда. туда не помогло, а сюда помогло) может и не надо так было делать, просто у меня всегда горит желтый верхний диод


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 22:08:19 
Родился

Зарегистрирован: Вт янв 24, 2017 21:58:21
Сообщений: 1
Рейтинг сообщения: 0
Вечер добрый все. Помогите пожалуйста с этим стабилизатором. История такова,попало на него 380 и он потух,вскрыв увидел что сгорело пару дорожек и несколько диодов в цепи питания кренки. после замены включил и тишина на кренку приходит 3,5 вольта с нее выходит 1,2. вроде все бы и легко думал крену хана выпаял его меряю на входе ножки кренки 19,8 ставлю другую кренку эффект тот -же мерял старую на блоке питания она работает держит ровно 12 вольт. ставлю крен назад в плату и с выходной ножки отключаю всю нагрузку то же самое 1,2 вольта и на входе опять падение до 3,5. поменял все электролиты на всякий пожарный,все резисторы в цепи питания этой кренки,дошло до того что просто выпаял все диоды и поменял на новые но разницы никакой. Кто может чем посоветовать или может у кого есть идеи. Там деталей в этой схеме до десятка и не могу разобраться почему просаживается напряжение.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 20:43:28 
Первый раз сказал Мяу!

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Чт янв 28, 2016 04:25:34
Сообщений: 35
Откуда: Мелитополь
Рейтинг сообщения: 0
Sam2354 писал(а):
Вечер добрый все. Помогите пожалуйста с этим стабилизатором. История такова,попало на него 380 и он потух,вскрыв увидел что сгорело пару дорожек и несколько диодов в цепи питания кренки. после замены включил и тишина на кренку приходит 3,5 вольта с нее выходит 1,2. вроде все бы и легко думал крену хана выпаял его меряю на входе ножки кренки 19,8 ставлю другую кренку эффект тот -же мерял старую на блоке питания она работает держит ровно 12 вольт. ставлю крен назад в плату и с выходной ножки отключаю всю нагрузку то же самое 1,2 вольта и на входе опять падение до 3,5. поменял все электролиты на всякий пожарный,все резисторы в цепи питания этой кренки,дошло до того что просто выпаял все диоды и поменял на новые но разницы никакой. Кто может чем посоветовать или может у кого есть идеи. Там деталей в этой схеме до десятка и не могу разобраться почему просаживается напряжение.

Ну из Вашего сообщения похоже, что остался нетронутым компаратор и катушка. Катушка не сварилась?
p.s.
Треск в своём поборол заменой С9А. Сразу тупо добавлял кондёры, как другие форумчане выше писали, но когда результата не получил, прошёлся по плате от реле и всё сошлось на электролит.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 09:07:29 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39199
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
vicrally писал(а):
всё сошлось на электролит
так его и надо было менять а не паять кругом банки...
про 380 и подобное -в первую очередь страдают ПП -диоды моста стабизатор МС
раз диоды и 7812 менялито остался компаратор на ОУ 339 начать с его замены также замерьте сопротивление обмоток реле и целось паралелных им диодов
учтите с вероятностью 100% детали делителя ОС тоже пострадали -сгореели или подгорели -промерте на номиналы при, уходе -замените внешне это может быть незаметно
кстати банки в питании итоже могли закипеть...и утечка возрасти-лучще не глядя заменить новыми

Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
ПС проверте целостность реле иих контакты -не сварились ли -просто подавая на обмотку 12в (смотрите правилно полярность-ТАМ ДИОД//) прозвоните контакты не включая в сеть

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 21:27:13 
Родился

Зарегистрирован: Вт янв 03, 2017 22:41:23
Сообщений: 1
Рейтинг сообщения: 0
Здавствуйте! Есть ли у кого схема данного девайса? Спасибо, заранее.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 21:36:15 
Грызет канифоль

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 44
Зарегистрирован: Вт май 17, 2016 21:15:43
Сообщений: 260
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте, Уважаемые коты. Купил по дешевке TCA 1200. Включил - горит средний светодиод и с дребежаще включающимся реле загорается нижний светодиод, на изменение напряжения не реагирует. После замены вздувшегося С1 и сгоревшей кренки аппарат почти нормально заработал. Но ненормальным считаю порог срабатывания при понижении напряжения. Начинает занижать при достижении 245 В, а повышать при снижении где-то до 222-223В. Не подскажете какие номиналы нужно подкорректировать в схеме для снижения нижнего порога с 223В до 200-205В?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 14:22:25 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пт дек 28, 2012 23:57:32
Сообщений: 107
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте, Уважаемые коты. Купил по дешевке TCA 1200. Включил - горит средний светодиод и с дребежаще включающимся реле загорается нижний светодиод, на изменение напряжения не реагирует. После замены вздувшегося С1 и сгоревшей кренки аппарат почти нормально заработал. Но ненормальным считаю порог срабатывания при понижении напряжения. Начинает занижать при достижении 245 В, а повышать при снижении где-то до 222-223В. Не подскажете какие номиналы нужно подкорректировать в схеме для снижения нижнего порога с 223В до 200-205В?

Регулировка переменным резистором. Но хорошего результата не реально добиться на таком дешевом стабилизаторе.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 07:20:28 
Первый раз сказал Мяу!
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пн сен 09, 2013 14:42:32
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
У меня вообще не регулирует . Горит нижний светодиод , напряжение на входе и выходе одинаковое , в какую сторону копать ?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 12:41:26 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39199
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 3
выше описано
проверять банки в питании
стабилизатор
реле
компаратор
наиболе часто 1и 3
ничего сверестественог там нет
хотя мог и сам Атр пострадать ели залипли сразу 2 реле

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора POWERCOM TCA-1200
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 10:35:58 
Родился

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2018 10:30:12
Сообщений: 1
Рейтинг сообщения: 0
Начался треск при повышении напряжения (мигали попеременно зеленый и нижний желтый диод).
Почитав тему, махнул, не глядя, все четыре электролита. Керамику не ставил. Все прошло, всем спасибо!)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора Powercom TCA-1200
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 13:58:21 
Родился

Зарегистрирован: Вт окт 31, 2017 15:54:40
Сообщений: 11
Рейтинг сообщения: 0
Спасибо, уважаемые коты!
Прочитал тему, починил свой стаб на котёл, на него накапал конденсат из трубы. Заменил все кондёры, LM-ку на оригинал, прикрутил к ней импровиз. радиатор, всё работает. Только не было номиналов ёмкостей, как в схеме, поставил в 10 раз больше, С9А зашунтировал плёнкой в 1 uf.
Надеюсь, всё будет хорошо! Бюджет отца пяти детей не пострадал... :))
Всех благ! Мар.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора Powercom TCA-1200
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 19:57:02 
Родился

Зарегистрирован: Пт дек 14, 2018 19:54:19
Сообщений: 1
Рейтинг сообщения: 0
Подскажите как подключить трансформатор к схеме стабилизатора. Заранее благодарю за ответ.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стабилизатора Powercom TCA-1200
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 19:46:48 
Мучитель микросхем
Аватар пользователя

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 28
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 07:59:10
Сообщений: 491
Откуда: Луганск
Рейтинг сообщения: 0
Может кому пригодится...
Powercom TCA-1200, симптомы: треск реле (иногда периодически, иногда постоянно)
Замена C9A (47Мкф25в) - емкость упала до 22мкф, потери 34%, ESR - 140ом!!!
Замена С5 (47Мкф25в) - труп полный! Емкость 300nF, потери 26%, ESR даже не измеряется.
Замена С4 (22мкф 50в) - мог бы ещё и пожить, но... емкость 22мкф, потери 3.2%, ESR 7.8ом, что не является нормой, причем ESR постоянно скачет и иногда очень критически.
Замена С1 (220мкф 35в) - заменен просто в общей массе, хотя и был в относительной норме.
Модификация, параллельно С9А добавлен конденсатор на 0.1мкф, параллельно С1 добавлен конденсатор на 0.1мкф


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  1,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y