Здравствуйте! Имеется самодельный светильник на две люминесцентных лампа, в в нем стоит ЭПРА Элпин 2*36Вт, некоторое время назад потухла одна лампа, вторая лампа работает нормально, до этого все исправно работало 2 года. Вставлял заведомо исправную лампу, проверял контакты, заменил пару патронов -все равно одна лампа не работает. Может ли ЭПРА работать наполовину или если там что-то сгорает гаснут две лампы сразу? Разбирал ЭПРА на вид всё исправно, горелого не видно, текстолит не перегрет.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23045 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Если эти лампы стоят строго параллельно, то это чудо, и Вы свидетель. На самом деле, думаю, это не так, стоит приложить физические усилия, подавив в себе желание осматривать всё "на вид". По простому - надо что то делать и разбираться, в интернете ясновидящих немного.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Так бывает когда "пробит" конденсатор емкостью несколько тысяч пФ для первоначального нагрева нитей накаливания одной из ламп (устанавливается "параллельно" лампе). Например С10 или С11 в схеме на рис. 4. http://www.samelectric.ru/lamp-osveshhe ... -lamp.html
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
ну лампы типа 2х40 делают 2 видов в одних 2 независимых баласта по 40(36)вт на каждую трубу свой -наверно ващ случай в более новых стоит 1 обший баласт универсалный 2х36/4х18 с коректором повер фактора вот если он умрет то потухнут все 2(4) лампы если баласт такой (груповой) и тем не мене часть ламп не горит то вероятно сам инвертор жив но цепи одной лампы или ОНА САМА дохлые... возможные причины- дросель или резонансный кондер 1 канала неисправны обрыв гдето в цепи 1лампы... и 3 (главное) груповой баласть требует идентичностти ВАХ ламп-тоесть менять надо вся групу разом(мы на п.я так и делали -причем часто в мусор на утилизацию шли лампы выработавщие мене половины ресурса) или подбирать пары по параметрам из Б.У (БРЕД РАЗУМЕЕТСЯ) дело в том что если одна лампа старее 2й то она уже не запустится изза того что напряжение пуска не достигнет максимума... изза разницы их ВАХ а в "феррон"е кроме того сработает защита инвертора от разноса и моргнув пару раз все потухнет
Цитата:
"пробит" конденсатор емкостью несколько тысяч пФ для первоначального нагрева нитей накаливания одной из ламп (устанавливается "параллельно" лампе).
это резонансный кондер...но не случай ТС в таком случае дохлый канал всегда в запруске(нити горят) и через 5-20секунд секунт защитавырубит инвертор(потухнут ВСЕ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2015 19:31:15 Сообщений: 14
Рейтинг сообщения:0
По мере сил и умений проверил мультиметром схему, выяснил чту умер один (из двух) трансформатор с маркировкой EE19 SMP-C2910. На алиэкспресе не нашел, наверно новую ЭПРА покупать придется.
Здравствуйте ! Подскажите, кто с таким сталкивался. ЭПРА неизвестно на сколько ламп и на какую мощность, на плате написано TL18025A. Стоят транзисторы 13003 в корпусе ТО-126. По обрезанным проводам ясно, что использовалось с двумя последовательно включёнными лампами. Подозреваю, что стояли две по 20 Вт. Вначале ЭПРА не работал. Видимых следов повреждения на плате не было. Оказался неисправным высоковольтный конденсатор 630 В, 6.8 нФ, включенный между нитями накала. После его замены ЭПРА заработал, лампа стала зажигаться (подключил одну на 20 Вт), но светит вполсилы. Все диоды прозвонил - в норме, транзисторы тоже, пробовал разные лампы. Из-за чего может наблюдаться такой эффект ? Что ещё проверить ?
В первую очередь проверьте напряжение на выходе питающего диодного моста. Должно быть порядка 300 вольт. Если ниже, значит потерял ёмкость фильтрующий электролитический конденсатор.
blgd, Спасибо, помогло ! Действительно, конденсатор на выходе диодного моста был 100 пФ, вместо 10 мкФ, а напряжение 200 Вольт, вместо 300. Теперь лампа зажигается вроде бы нормально, но всё же светит как-то тускловато (может кажется или лампы подсевшие), а главное, что по ним бегут тёмные полосы. Вычитал, что это просто плохой ЭПРА, через который на лампу попадает частота электросети. Так ли это ? Можно как-то по-простому исправить, или надо всю схему ЭПРА переделывать ?
скарее 2 не факт что вой баласт на 18-22вт он может быт для 8-15вт ламп тогда трубка не врежиме вот и полосит -в дугу разрят не входит работает(агонизирует на тлеющем) убивая катоды на холодном редиме
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
musor, судя по остаткам проводов балласт использовался аж с двумя 20 Вт. Но посетила мысль, что могли стоять не стандартные трубки, а тонкие, но такие же по длине, а они уже иначе будут работать.
Но и с тестируемыми лампами уже все в порядке. Сначала полосы пропадали через 5 минут свечения лампы, а потом и вовсе не стали появляться. Не знаю, в чём причина.
ну вам видне... по телефону это тока гадалкилечат.. на любом баласте обычно пишут тип ламп и количество
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Но и с тестируемыми лампами уже все в порядке. Сначала полосы пропадали через 5 минут свечения лампы, а потом и вовсе не стали появляться. Не знаю, в чём причина.
Попадалось такое на новых отечественных лампах в девяностые, как правило такие лампы очень быстро выходили из строя.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
musor, я вначале писал, что "ЭПРА неизвестно на сколько ламп и на какую мощность, на плате написано TL18025A". watchmaker, я с очень разными лампами тестировал. И с отечественными и с импортными разных производителей и разных ценовых категорий. Картина была одинаковой. Сейчас уже всё работает. Спасибо.
Но потом-то всё само собой заработало как надо. Без настроек. Но всё таки, как подразумевается настраивать схему ? Достаточно уменьшить сопротивления в базах транзисторов или всё сложнее ?
Нет, не тонкие. Самые обычные, типа ЛДС 20, для потолочных светильников на 4 лампы. Не такие толстые, как советские, но и не тонкие, как в витринных светильниках.