Изучаю данный протокол - есть необходимость применения именно по проводам сети 220. Но что-то не могу 3й день нагуглить ничего вменяемого по реализации приемников и передатчиков . Есть схемы промышленных устройств (как правило приемных) (часто без номиналов особенно с учетом специфического трансформатора) но очень мало передающих и везде используются специализированные ИС, причем малой, судя по всему, интеграции а не заказные масочные ОМК.
Интересует именно самодельная реализация передатчика (приемо-передатчика) стандарта X-10 (Про А-10 знаю, но не уверен что он будет хорошо работать в век ИБП) (Не уверен правда, что и Х-10 ) Может кто встрачал. Особенно реализующую систему запрос-ответ.
А по подробнее ? Несколько схем приемопередатчиков я нашел - но нет данных трансформаторов + актуальны исходники для ОМК особенно в части декодирования посылки.
Все чем могу поделиться- это промежуточная схема девайса, сделанного лет 10 назад. Исходников нет. Насколько я знаю, в таком варианте она работала, только потом БП переделали на LNK306. Трансформаторов нет. Есть только пара индуктивностей.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Чем больше инфы тем лучше. Пару лет назад изучал тему, упёрлось в то что спец микросхемы нереально заставить работать без нужных контуров и трансформаторов, а их купить в розницу нереально. Готовые решения стоят дофига и этим проигрывают вайфаю
Это старый протокол - микрухи там не ОМК а заказная КМОП логика - ума в них не шибко - потому фильтрация сигнала 120 кГц идет LC фильтрами.
Генерация 120 кГц для передачи - тоже отдельным блокинг-генератором. Плюсом усилитель передатчика часто с трансформаторной связью между каскадами + специфический трансформатор для сопряжения с сетью 220 (особенно для 2х проводных диммеров - там первичка идет последовательно с нагрузкой - с одной стороны надо пропускать ток ампер 10 с другой вылавливать сигнал амплитудой 25 милливольт в "0" сети.)
Сейчас все это делается умишком одного ОМК - потому и ищутся современные реализации. В основном ради программных исходников.
Вот часто бродящая в сети схемы выходных каскадов передатчика от известного моста RS232(USB)/X-10
Чем больше инфы тем лучше. Пару лет назад изучал тему, упёрлось в то что спец микросхемы нереально заставить работать без нужных контуров и трансформаторов, а их купить в розницу нереально.
А где брали спец ИС ? На них не даташитов ничего нет...
попробуйте DSP аналных модемов они сейчас нах не нужны никому можно набрать по цене самовывоза в разных конторах переписывае прошивку под ваши поднесушие кстати можно и DSL в такой роли пробовать
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Неужели все так печально ? Никто не ковырялся с этим добром. Курил тут описание стандарта - это сплошные косяки и костыли в комплекте но зато под обработку мелкой логикой хорошо заточен.
Если самому разработать алгоритм, получится дешевая конструкция. но пока никто не смог и китай успешно толкает фафляй по 20 баксов. В общем мне кажется проще будет отдельный провод управления кинуть. Катушки это дохрена сложно, вот собрать блокинг из 2 деталей может каждый, а рассчитать его параметры не существует никаких калькуляторов, есть только описание методики из нескольких страниц формул, надо быть дохрена физиком чтоб понять что там написано, но таких разве что в НИИ встретить можно, в интернете таких нет даже среди програмистов
1. Если-б можно было кинуть провод или использовать радиоканал эта тема бы не была поднята. 2. Дешевых устройств Х-10 от братьев наших из поднебесной особо не замечается. А то что есть продается под брендами и оооочень недешево. 3. Алгоритм разработан давно - вопрос с реализацией - а именно поиск тех, кто уже копался и на грабли наступал, дабы их путь не повторять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения