Уважаемые форумчане! Поскольку я не силен в электронике, прошу помощи в решении следующей проблемы: Имеется радиореле с пультом ДУ, которое будет управлять включением и выключением насоса, подающего воду в бак. Бак находится на удалении от насоса примерно 40 м. Провода тянуть проблематично. На баке будет установлен датчик уровня воды на основе геркона. К нему надо подключить кнопку от пульта ДУ. Но, если просто подключить геркон параллельно кнопке, то, при достижении максимального уровня воды, геркон будет замкнут постоянно, пока уровень не понизится. Следовательно, кнопка будет нажата постоянно очень продолжительное время, что может вывести из строя пульт ДУ, ну или посадит быстро его батарею. Как реализовать кратковременное нажатие кнопки? Желательно увидеть схему со всеми параметрами элементов. Задача - только автоматически отключать насос при заполнении бака. Включаться будет вручную.
используй переключающий геркон (3х контактный) и конденсатор: пока уровень низкий кондейзаряжается от батарейки, как вырос - отдаёт в передатчик
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Поскольку я в электронике не очень разбираюсь, хорошо бы увидеть схему с номиналами элементов. Да и кнопку ДУ надо просто замыкать, а не пропускать через нее импульс. Вероятно это можно сделать с помощью дополнительного реле, которым будет управлять этот импульс, но, не хотелось бы все усложнять.
фотками обменяться? тогда ты первый! (выложи фотку пульта) нагишом! (в смысле плату, без корпуса)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
замкни кнопку пульта, а потом засунь батарейки(кнопку не отпускать), если приемник сработает, то уже луче... а конденсатор - вместо батарейки, будет питать пульт секунду\две\пять, смотря какой номинал
Если пульт дешевый китайский 315 433 должно заработать. Там так и сделано, через диоды на ключ питания или через кнопки, не помню уже. Вобщем одновременно с нажатием кнопки питание подается. В исходном вообще не потребляет
Если пульт дешевый китайский 315 433 должно заработать.
Beard777 писал(а):
Задача - только автоматически отключать насос при заполнении бака.
И на сколько это всё должно быть надёжно? )) А если пульт дешевый китайский 315 433 не сработает? Сигнал потеряется.. батарейка разрядиться (особенно на морозе)... геркон сломается... да мало ли что... Насос будет качать дальше? Пока не сломается ?
попробуй к кнопке геркон припаять, а в разрыв провода конденсатор ~10мкФ и параллельно конденсатору резистор ~500кОм (номиналы ± квартал, может еще поподбирать придётся, куда плюс кондея цеплять - замерь мультиком) кондей даст короткий импульс, а резистор будет его постепенно разряжать, приводя при размыкании геркона в исходное состояние.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Ну на улицу вода польется, каток зато как бонус будет
да я прото так спросил... не у меня же насос сгори))
мдя... модули классные)) работают с вероятностью... )) или сработают или не сработают)) если рядом будет автосигнализация то не сработают)) Это как в рулетке )) вообщем ... делаем ставки ! ))
А если геркон не 3-х контактный? Да и с него еще надо сам датчик уровня колхозить, а тут https://ru.aliexpress.com/item/-/328425 ... 0.0.Bt0QNY нашел готовый датчик вполне приличного вида. По всей вероятности он только замыкает контакты. Как будет выглядеть схема с ним? Вероятно надо какое-то реле еще приспособить? А на счет надежности модулей беспокоиться особо не стоит, т.к.: 1. Эта система работает только летом на даче. 2. Без присутствия людей не запустится. 3. А если даже и не сработает отключение, то катастрофы не будет. Вода просто перельется через край бака на крышу, забарабанит по ней и придется, как это часто бывает, бежать к насосу и отключать его.
Beard777 4 поста выше я писал уже про одноконтактный геркон/кнопку
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения