Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Orcad Pspise усиление термопар K типа ОУ LM358
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Чт апр 18, 2024 16:33:30

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Orcad Pspise усиление термопар K типа ОУ LM358
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 15:39:07 
Родился

Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 14:41:33
Сообщений: 1
Рейтинг сообщения: 0
Здравствуйте. Имеется термопара K-типа и имеется оу lm358. Была построена обвязка операционного усилителя. Хочу смоделировать схему в САПР Cadence Orcad Schematics 9.2 Нарисовал схему, моделирую но входной сигнал не соответствует сигналу из термопар (он вырисовывается просто линией). На сколько я понял, сигнал из термопары должен быть синусоидальным и наш тип K имеет чувствительность приблизительно 41 мВ/ °C. Кто работает с этим кадом или имеет познания в этой теме прошу откликнутся. Ниже приложил архив с исходником схемы. На картинке приложенной, сама принципиальная схема, проверьте на всякий случай, вдруг чего не досмотрел. Маленькое разъяснение: термопары 2 шт, а оу сдвоенный, и можно усиливать 2 термопары. обвязки одинаковы. По идее должен усиливать сигнал термопар в 10 раз.ОУ
>>>Исходная схема<<<
>>>Принципиальная схема<<< 1 и 2 цифры красным сверху картинки это выводы на микросхему.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Orcad Pspise усиление термопар K типа ОУ LM358
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 16:00:31 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Сообщений: 6618
Откуда: Сердце Пармы
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Получил миской по аватаре (1)
а с чего это сигнал должен быть синусоидальный? обычный источник термоэдс (чем больше разница температур горячего и холодного спая, тем больше термоэдс, как у батарейки — чем новее тем больше напруга и никаких синусов)

_________________
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Orcad Pspise усиление термопар K типа ОУ LM358
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 16:26:09 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8259
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Сообщений: 39542
Откуда: Нерезиновая
Рейтинг сообщения: 0
По идее должен усиливать сигнал термопар в 10 раз.ОУ
Термо ЭДС термопары К типа- 0,039 МИЛЛИВОЛЬТ на градус!!!
http://temperatures.ru/pdf/Type%28K%29.pdf
(по данным википедии- примерно 40 МИКРОВОЛЬТ/градус)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 1%80%D0%B0
Чаще всего усиление напряжения сигнала с термопары "подгоняют" под значение 1 вольт на 100 градусов, или 0,01 вольта (10 милливольт на градус), то есть, коэффициент усиления должен быть 250!!
А вообще схему усилителя сигнала термопары можно взять из статей про паяльную станцию- там они тоже на LM358 сделаны..


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y