Для схемы нужен барометрический датчик BMP085. У китайцев есть аналог BMP180, а сейчас появился аналог BMP180 это BMP280(по очень заманчивой цене). У всех датчиков разное количество контактов. Вопрос таков: Можно ли заменить BMP085 на BMP280? И в чем у них разница?
Все эти датчики разработаны фирмой Bosch. Иэ них 085 самый старый, а 280 самый новый с улучшенными характеристиками. В проекте на микроконтроллере заменить 085 на 280 без изменения прошивки не получится. Но если написать программу для МК не проблема, советую вместо этих использовать датчик LPS25 или более новый LPS22 фирмы ST. Работать с ними гораздо проще, да и параметры у них лучше.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Паял их много раз низкотемпературной паяльной пастой прехитером (с нижним подогревом) с последующим отмывом изопропиловым спиртом кисточкой вокруг корпуса. Нельзя допускать попадания спирта внутрь корпуса. Лучше его на время отмыва заклеить сверху бумажным стикером. Вместо HTS рекомендую использовать датчик, выдающий сразу темперетуру. Не вижу смысла высчитывать ее по наклону передаточной характеристики как у HTS. Несколько раз спрашивал у них зачем они так сделали. Они каждый раз отвечали про удешевление массовой продукции, но в любительских условиях смысла не вижу.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Просто удалось достать хоть такой Уже и этому рад. А паять ПОС-61 не рекомендуется? Кстати, а что за противопылевые фильтры указываются в даташитах на подобные изделия, из чего их делать? Не нашёл в описаниях, может просто невнимательно читал?
Мне ничего не известно про фабричные фильтры к ним, а самодельные я не пробовал. Если хотите с фильтром, советую использовать силлабовские датчики влажности Si7021-A20-IM1 (для улицы или пыльных промышленных залов). На них уже установлен фабричный фильтр. Для жилых помещений фильтр не нужен.
Есть ещё интересное решение от Техаса HDC1000 или более новая модель HDC1010 с пластинами под чипом. Так обеспечивается лучшая пылезащищённость без фильтра. У меня по нему статья есть.
Паяю я их пастой как на картинке с составом Bi57.6/Sn42/Ag0.4 и температурой плавления 138С. Насчёт ПОС-61 - никогда не пробовал, но по температуре подойдёт. Не знаю также есть-ли в его прутке флюс. Неясно как быть с ним в смысле отмыва флюса - из под чипа надёжно ничего не вымыть, а ванну использовать нельзя. Лучше использовать припои/пасты с "no clean" флюсом. Спойлер
"Безотмывка" то у меня имеется. У меня были сомнения по температуре, мало ли какую выдерживает сенсор датчиков, полимер всё таки. Спасиоб! Ладно, будем пробовать.