Собирал по рисунку 8 и по этой схеме
http://img.radiokot.ru/files/87752/138cghsncs.pngРисунок 7 является аппаратной частью самого сенсора. Разница между рис. 7 и рис.8 огромна.
Да я пробывал подключаться к другим датчикам, результат тот же.
Более того я подключал USB осцилограф к рабочей токовой петле и наблюдал сигнал.
Видел и запрос мастера при включении, и ответ датчика.
А в моей конструкции я не видел ни каких частотно модулированных сигналов.
Капать глубже нет больше возможности. Сменил работу и теперь нет доступа к оборудованию на старой работе.
На новой работе и дома нет датчиков с Hart-ом. Если бы кто нибудь помог с приобретением аппаратной части заведомо исправного датчика с Hart-ом. С удовольствием капнул бы глубже. Удивляет другой случай имевший место быть на моих глазах. Специалист установивший это оборудование в составе которого входили более 12-и Рефлекс-Радарных уровнемеров OPTIFLEX 1300C. Привез с собой Hart-modem именно тот которым были сконфигурированы уровнемеры. И у него на его ноутбуке и с его программным обоспечением не удалось считать конфигурацию уровнемера.
Симптомы такие же как и у меня, связь установлена но при счивании конфигурации с прибора зависает компьютер. Правда с его модемом я осцилограф к токовой петле не подключал и сигналы не наблюдал.