Здравствуйте! Есть необходимость с помощью таймера 2 управлять таймером 1, а именно таймер 1 настроен на генерацию ШИМ, а таймер 2 должен включать таймер 1 на определенное время,. а потом отключать. Знаю, что есть в stm32 возможность таймерами управлять работой друг друга, можно ли реализовать используя какой то из режимов то, что мне необходимо ? Заранее большое спасибо!
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Георгий25 писал(а):
аймер 2 должен включать таймер 1 на определенное время,
Что Вы имеете ввиду под определенным временем? Я как то делал. Один таймер работал на ШИМ, но в режиме однократного пуска. Второй таймер периодически запускал первый. Но это же не то, что Вам надо? Вам нужны какие-то пачки "ШИМов"?
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Необходимо посылать пачки импульсов, например строго 20 импульсов потом пауза потом ещё 20 импульсов. Пробовал в прерывании от другого таймера, просто включать таймер, все вроде работает. Но хотелось бы попробывать режим работы когда один таймер управляет работой другого.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.