Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Пт апр 19, 2024 01:54:26

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 499 ]     ... , , , 16, , , ...  
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 13:28:28 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт янв 24, 2017 15:01:23
Сообщений: 106
Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения: 0
EvgenCh писал(а):
На положительную цепь питания навешал несколько последовательно соединенных диодов, получилось 35,8В.


При понижении напряжения диодами (тем более последовательно) есть одна проблема: при низком потреблении просадка далеко не ~0,6в, а меньше (вплоть до 0,1-0,3В), что бы просадку стибилизировать нужна нагрузка 40-80мА в зависимости от диодов и их количества, операционник потребляет меньше, но при зажигании светодиода может меняться просадка из-за чего ограничение тока мб и колбасит. Хотя мб в этой схеме это не критично, не совсем понимаю могут ли скачки питания операционника влиять на выход.

ЗЫ: Собрал на LM301 всё работает прекрасно без изменений по схеме, вход 35,6В. Питание операционника (по максимому) -6,4 +34,6, и по минусу 8 диодов последовательно нагружены резистором 100ом/2ватт


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 13:59:31 
Друг Кота

Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48
Сообщений: 7774
Рейтинг сообщения: 0
Раз всё прекрасно, то тест на КЗ будет ?...))


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 11:23:42 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт янв 24, 2017 15:01:23
Сообщений: 106
Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Пара не намеренных тестов на кз уже состоялась)

При низком напряжении 1-7В вообще никаких проблем не возникает, для поиска кз на плате и замера падения на проводах более чем подходит. (правда дольше пары минут в таком режиме не проверял).

При кз на 28В то-же ничего критичного не произошло, правда сработала защита в одном из atx блоков питающих сам лабораторник. (запитан он от 3-х комп бп последовательно, знаю что бред, но все они такой схемотехники, что переделывать их крайне геморно, и главное они есть, а норм железного сердечника пока нет...), т.е. всё таки защита не идеальна.


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 11:05:40 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт янв 24, 2017 15:01:23
Сообщений: 106
Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Пытаюсь сделать тонкую настройку ограничения тока, поставить последовательно с переменным на 500к ещё один на 40к, результат крайне странный... настроил по максимальному току когда оба резистора выкручены на макс. сопротивление, при этом в минимальном положении обоих ограничение работает на 1А... Не совсем понимаю как так... единственное, сопротивление второго переменника в крайнем положении не 0, а около 20ом, мб в этом дело? Или вообще в этой схеме это нужно делать по другому? С одним переменником всё работает норм.

Кстати, я правильно понимаю, что для "умощнения" блока нужно добавить N-е количество транзисторов и умощнить выходной шунт, или нужно что-то ещё?

Заодно прикладываю свою разводку в спринте, без мостов (у меня на вход идёт сразу постоянка), но с регулятором оборотов кулера (КТ815, терморезистор на 20к, подстрочный на 10к) и понижайкой на LM317 для питания вольт-амперметра. Собрана, работает, подправил недочеты выявленные при сборке.

Изображение


Вложения:
лбп.lay6 [97.86 KiB]
Скачиваний: 498
Вернуться наверх
 
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 11:50:41 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34560
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Murdok писал(а):
результат крайне странный...

Что то не верно сделали, надо просмотреть схему.
Murdok писал(а):
что для "умощнения" блока нужно добавить N-е количество транзисторов и умощнить выходной шунт, или нужно что-то ещё?
Конденсатор фильтра нужно ставить большей ёмкости, выпрямительные диоды на больший ток.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 12:31:30 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт янв 24, 2017 15:01:23
Сообщений: 106
Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Что то не верно сделали, надо просмотреть схему.

Пока единственное предположение - что то не так с самим резистором, мб "шумит" или какая то странная характеристика (выдрат из какой то звуковой аппаратуры).

Цитата:
Конденсатор фильтра нужно ставить большей ёмкости, выпрямительные диоды на больший ток.

На вход идёт сразу стабильная постоянка, даже конденсаторы пока не ставил т.к. они есть на выходе блока питающего этот. Да и существенных пульсаций на входе/выходе нет.

Вообще, думаю и этот способен на большее чем 5А - сейчас при ~1В - 5А нагрев 81гр., но до какой температуры их можно греть? (нагрев всего остального не превышает 60-65) По даташиту 150, но это явно плохо скажется на долговечности)) Плюс под нагрузкой ток, как мне кажется, распределяется не совсем равномерно, падения на эмиторных резисторах все время скачет в пределах 30-40мВ.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 15:00:16 
Друг Кота

Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48
Сообщений: 7774
Рейтинг сообщения: 3
При повышении температуры чаще всего значительно снижаются максимально
допустимые параметры деталей по рассеиваемой мощности...При 80 град - это уже
меньше "половины" транзистора осталось...))))


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 16:53:56 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8125
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Сообщений: 18543
Откуда: Рыбинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
А еще есть ОБР - область безопасной работы, при выходе за рамки которой транзисторы рано или поздно выходят из строя, и причем у многих она очень скромная может быть, при вроде бы хороших допустимых напряжениях и токах. Поэтому не помешает ее в даташитах тоже смотреть.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 18:58:26 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34560
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Martin76 писал(а):
А еще есть ОБР - область безопасной работы
Которая обычно даётся при температуре 25°, при температуре 90° ток уже надо уменьшать в 2 раза.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 20:29:54 
Встал на лапы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вт янв 24, 2017 15:01:23
Сообщений: 106
Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения: 0
Заметил один момент, может кому пригодиться...
Появилась плавающая неисправность, в минимальном положении потенциометра ограничения тока, ток на выходе 0,6-2А при этом ток плавает, но при повороте потенциометра до значений выше этого все ок. То появляется то исчезает.

Дело оказалось в просадке отрицательного питания LM301А, причем всего на 0,1В, при -5,5А работает нормально, при -5,4 появляется описанная выше неисправность.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 13:12:01 
Потрогал лапой паяльник

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30
Сообщений: 361
Откуда: Брянская область
Рейтинг сообщения: 0
здравствуйте, собрал блок питания по схеме из статьи http://diodnik.com/laboratornyj-blok-pi ... -30v-0-5a/ не работает регулировка тока. не загорается светодиод. на выходе блока стоит 12в, при этом на c2 минус 9,8 вольт, на входах и выходе лм301 выходное напряжение бп 12 вольт. на выходе лм7905 минус 5в. лм317 вход 16,8 вольт, выход 12вольт, на управляющем выводе 10,8в. r1 у меня отличается от номинала схемы, там 33ом а у меня 27ом. в чем может быть причина ? в радиоэлектронике я новичок, как смог написал


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 13:50:04 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Сообщений: 32747
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Дело точно не в R1 ищи где накосячил, дистанционно никто тебе косяк не найдет.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 14:19:02 
Друг Кота

Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Сообщений: 5635
Откуда: постнурсултанат Боратистан
Рейтинг сообщения: 0
san250590, напиши как ты проверяешь регулировку тока, нагрузку то хоть даешь? Сначала вхолостую выстави нужное напряжение на выходе. Потом регуляторами Р1 и Р2 добейся ограничения тока, наблюдая по амперметру, соответственно нагружая выход.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 14:31:07 
Потрогал лапой паяльник

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30
Сообщений: 361
Откуда: Брянская область
Рейтинг сообщения: 0
на регуляторы р1 и р2 не реагирует. р1 и р2 у меня на 1 мом

Добавлено after 2 minutes 1 second:
пробовал ставить вместо лм301 к553уд2, там наоборот все происходило: горел светодиод при включении, при замыкании входов ОУ светодиод гас.

Добавлено after 1 minute 5 seconds:
и еще вопрос: сколько ампер можно получить при 12в с трансформатора тс 180-2?

сильно проседает напряжение при подключении автомобильной лампочки на 65ватт


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 14:51:04 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Сообщений: 32747
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
15А можно получить, если правильно перемотать. А если просто правильно соединить накальные вторички то 5-6А. Если неправильно соединить то может проседать там одна пара обмоток маломощная.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 15:01:43 
Потрогал лапой паяльник

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30
Сообщений: 361
Откуда: Брянская область
Рейтинг сообщения: 0
я соединил 10 и 10' выводы между собой, а с 9 и 9' соответственно на вход бп


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 15:14:13 
Друг Кота

Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Сообщений: 5635
Откуда: постнурсултанат Боратистан
Рейтинг сообщения: 0
ТС-180 дает 180 ватт. То есть можно выжать 12В, 15А если намотать выход толстым проводом. Штатные обмотки на 6,3 вольта рассчитаны на 5А. Но там толстым проводом намотано только на одной стороне. На второй катушке намотано тонким проводом. Ты проверь на выводных контактах должно быть видно какой провод.
Если проседает на 65 ваттах, то так оно и есть или что-то не так у тебя со стабилизатором.
А зачем такую сложную схему для начинающего затеял? Есть куча попроще.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 15:39:42 
Потрогал лапой паяльник

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30
Сообщений: 361
Откуда: Брянская область
Рейтинг сообщения: 0
проверил, выход трансформатора на толстых проводах.

Добавлено after 14 minutes 48 seconds:
я остановился на шаге 6. может стоит снять часть деталей и собирать заново?
сам жалею что взялся за эту схему, пробовал делать бп с регулировкой тока и напряжения на кт815 и 818 по ролику ака касьяна, там тоже ток нифига не регулировался, оставил только регулировку напряжения. получился слабенький полурабочий бп.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 15:55:31 
Друг Кота

Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Сообщений: 5635
Откуда: постнурсултанат Боратистан
Рейтинг сообщения: 0
Если поставил потенциометры на 1МОм, то припаяй от его среднего вывода на крайние - резисторы 470 кОм, чтобы плавнее был регулятор. Косяков у тебя может быть много, тут никто тебе не подскажет. Я вообще не люблю микросхемы - если надо, то делаю на дискретных элементах, мне так проще. Кстати ты мог банально спалить часть полупроводников.
Ты не зацикливайся на ограничителе тока. Если блок работает - используй так. Потом по мере опыта доработаешь блок регулировки тока.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 16:02:25 
Потрогал лапой паяльник

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30
Сообщений: 361
Откуда: Брянская область
Рейтинг сообщения: 0
а если транзисторы сильно грелись, могли их характеристики снизиться и теперь из за этого проседает напряжение?
также диодный мост на 4 ампера. может маловат для данного трансформатора?


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 499 ]     ... , , , 16, , , ...  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y