 Заголовок сообщения: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 17:37:24 
Первый раз сказал Мяу!
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 17:09:33
Сообщений: 29
Откуда: Из деревни
Рейтинг сообщения: 0
Имеется тороидальное железо, неизвестной маркировки. Хочу использовать его для сборки мощного УМЗЧ. Можно как то заранее определить какой будет ток холостого хода у собранного трансформатора на этом железе. Может как то неполную намотку делать или еще что? А то если весь намотаю, а железо окажется не такое как надо и будет большой ток, то просто все придется разматывать и эмаль-провод будет уже не тот. Подскажите пожалуйста.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 18:38:53 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
Сообщений: 73628
Откуда: Петроград
Рейтинг сообщения: 1
http://www.electrik.org/news/article13.php
простая метода...

_________________
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 18:44:37 
Мудрый кот
Аватар пользователя

Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Зарегистрирован: Сб июл 30, 2011 08:40:10
Сообщений: 1713
Откуда: Россия
Рейтинг сообщения: 5
А то если весь намотаю, а железо окажется не такое как надо...
Ерундой не майтесь.
Берите линейку и измерьте поперечное сечение, по поперечному сечению прикиньте габаритную мощность и если она Вам подходит, то начинайте расчитывать и мотать трансформатор.
А какой будет ток холостого хода, 100 ма или 101 ма, до "лампочки"


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 19:27:55 
Первый раз сказал Мяу!
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 17:09:33
Сообщений: 29
Откуда: Из деревни
Рейтинг сообщения: 0
Maykill, большое спасибо за помощь?

Добавлено after 36 minutes 54 seconds:
А то если весь намотаю, а железо окажется не такое как надо...
Ерундой не майтесь.
Берите линейку и измерьте поперечное сечение, по поперечному сечению прикиньте габаритную мощность и если она Вам подходит, то начинайте расчитывать и мотать трансформатор.
А какой будет ток холостого хода, 100 ма или 101 ма, до "лампочки"

Для меня именно критично ток холостого хода. Если бы это был транс для сварочника, то конечно на это бы внимания не обращал. А это же для усилителя. При большом токе х.х и гудеть будет сильно и пусковой ток сумасшедший. Мне нужно на 1000 ВА, не более 60 мА. К тому же у меня есть несколько таких ториков. Вот на один из них я намотал обмотки и ток х.х оказался, в пределах 60 мА. А на другой точно такой же "бублик" намотал, то там ток х.х был уже 4А. Вот я и хотел каким то образом протестировать заранее железо. Я думаю, что не качественное железо, может не так как надо отожжено.


Вернуться наверх
 
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 20:03:46 
Вымогатель припоя

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Ср окт 05, 2011 18:40:18
Сообщений: 563
Рейтинг сообщения: 1
При 4А дым сразу не пошёл?


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 20:05:16 
Первый раз сказал Мяу!
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 17:09:33
Сообщений: 29
Откуда: Из деревни
Рейтинг сообщения: 0
При 4А дым сразу не пошёл?

Через ЛАТР запускал.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 20:17:35 
Мудрый кот
Аватар пользователя

Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Зарегистрирован: Сб июл 30, 2011 08:40:10
Сообщений: 1713
Откуда: Россия
Рейтинг сообщения: 1
на один из них я намотал обмотки и ток х.х оказался, в пределах 60 мА. А на другой точно такой же "бублик" намотал, то там ток х.х был уже 4А
Если нет короткозамкнутых витков, то такого не может быть даже если сердечник сделать из кровельного железа.
А вообще то Вы к сердечнику постоянный магнит подносили?
Он хотя бы у Вас магнитит? :)


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 20:34:27 
Первый раз сказал Мяу!
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 17:09:33
Сообщений: 29
Откуда: Из деревни
Рейтинг сообщения: 0
Да-а, вполне может быть. Попробую пробных 30 витков намотать монтажным проводом.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 20:59:09 
Вымогатель припоя

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Ср окт 05, 2011 18:40:18
Сообщений: 563
Рейтинг сообщения: 1
Только надо учесть что ток ХХ пробной обмотки будет больше примерно в Ктр. (коэффициент трансформации) раз , относительно сетевой.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 21:17:47 
Первый раз сказал Мяу!
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 17:09:33
Сообщений: 29
Откуда: Из деревни
Рейтинг сообщения: 0
zato4nik, не пойму вот в чем дело. Вот сейчас намотал 30 витков, дал напряж. на ЛАТОР-е 20 вольт - ток 6А. Не пойму в чем дело? Торик имеет размеры: D-наруж. = 130, d-внутр.=90, высота = 110мм. Это железо и до сего момента показывало такие токи. Я подумал - плохо отожжено. Отжег в муфельной печи при температуре 750 гр. 3 часа, остывало в печи всю ночь. И вот получается опять такие бешеные токи. Моет я все таки не правильно делаю замеры?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 21:33:35 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34558
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Хотите маленький ток ХХ ставьте при расчёте малую индукцию, ток ХХ определяется в основном не качеством сердечника а индукцией. Возьми прогу старичка поставь индукцию 1 и считай.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 21:36:32 
Вымогатель припоя

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Ср окт 05, 2011 18:40:18
Сообщений: 563
Рейтинг сообщения: 1
Для вашего сердечника примерно 2Витка/Вольт при индукции 1,2Тл ,
при 1Тл 2,373Вит/Вольт
Зы: при отжиге могла нарушиться изоляция ленты трансформаторной стали , а может сердечник уже был перегрет. Обычно железо серенького цвета - фосфатированое.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 21:56:54 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34558
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
zato4nik писал(а):
Только надо учесть что ток ХХ пробной обмотки будет больше примерно в Ктр. (коэффициент трансформации) раз , относительно сетевой.
Ток ХХ в основном определяется индуктивностью обмотки, если увеличить число витков в 2 раза напряжение на обмотке тоже возрастёт в 2 раза. А вот индуктивность увеличится в 4 раза, и значит ток ХХ упадёт тоже в 4 раза.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 22:19:34 
Первый раз сказал Мяу!
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 17:09:33
Сообщений: 29
Откуда: Из деревни
Рейтинг сообщения: 0
Ребята, большое спасибо за помощь! Буду сейчас чего то краить. Просто боюсь угробить эмаль-провод. В том смысле, что после смотки он уже не так выглядит как новый.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 22:36:41 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Сообщений: 32747
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
А если 15В подать какой ток?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 22:46:01 
Вымогатель припоя

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Ср окт 05, 2011 18:40:18
Сообщений: 563
Рейтинг сообщения: 0
[/quote] индуктивность увеличится в 4 раза, и значит ток ХХ упадёт тоже в 4 раза.[/uquote]
Тоже так подумал сначала , но получается при токе ХХ 60мА при 220В на сетевой обмотке , на 5В обмотке ток ХХ будет * Ктр.^2 =0.06*1936=116А . На самом деле ток ХХ зависит от потерь в сердечнике , которые для определенной индукции и частоты величина постоянная.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 23:04:14 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34558
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
zato4nik писал(а):
На самом деле ток ХХ зависит от потерь в сердечнике , которые для определенной индукции и частоты величина постоянная.

Потери в сердечники составляют около 1%, в основном ток ХХ состоит из индуктивного тока. Или по вашему Через индуктивность ток не течёт? :))

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 23:36:32 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Сообщений: 32747
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
zato4nik писал(а):
Ктр.^2 =0.06*1936=116А
Не будет там никаких квадратов в Краз увеличится ток. Индуктивность уменьшится в Кквадрат раз, а напряжение в К раз. Так понятно?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 23:50:23 
Вымогатель припоя

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Ср окт 05, 2011 18:40:18
Сообщений: 563
Рейтинг сообщения: 0
Потери в сердечники составляют около 1%,

Примерно сходится 10Вт потерь для 1кВт транса при токе ХХ чуть меньше 50мА.
kentgaryk , не ко мне вопрос.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Как определить качество сердечника трансформатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 23:54:55 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 34558
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
только 50мА там не будет, будет больше.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: diman_aviator, rhouland4 и гости: 37


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y