Добрый день, уважаемые коты! Хотел посоветоваться по такому вопросу, так как уже не знаю, что можно придумать. Есть щит управления, имеющий в своем составе силовой трансформатор 220В/24В. Необходимо использовать этот трансформатор для питания датчика влажности напряжением 15 В. В самом приборе имеется на питающей линии диод US1M (выпрямительный диод 1 А, 1000 В). После диода стоит электролитический конденсатор на 470 мкФ. Для организации 12 В на плате датчика влажности установлен импульсный преобразователь LM2596SПроблема состоит в том, что уже два этих преобразователя вышли из строя. Не могу понять из-за чего выходят из строя. Может китайская микросхема, не соответсвуют параметры даташита. Максимальное напряжение 24В*1,4 = 34 В постоянки. По даташиту 40 В входное напряжение. До подключения датчика влажности к трансформатору, было подключено на лабораторный блок питания 15 В постоянки. Никаких проблем. Может посоветуете какой нибудь несложный стабилизатор напряжения на транзисторах, который сможет обеспечить падение напряжения с 35 В на 15 В и ток 50 мА.
Линейный стабилизатор 15 Вольт L7815CV Корпус TO-220 Тип регулятора Linear Regulator Входное напряжение 17.5...30 В Выходное напряжение 14.25...15.75 В Внешняя регулировка выходного напряжения FIX Максимальный выходной ток 1.5 А Ток собственного потребления 8 мА Максимальное значение минимальной возможной разницы напряжений вход-выход 2 В Рабочая температура 0...150 °C
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
страно что горят 2596S ну поставте 2596HVS может там выбросы на входе летают...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
или снизить напряжение просо стабилитронов на 10-15в.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
страно что горят 2596S ну поставте 2596HVS может там выбросы на входе летают...
Тоже такая мысль проскакивала, или выбросы или наводки. Дело в том, что я когда проверял датчик влажности, было подключено на 15 В постоянки. Потом около месяца стояло на объекте на трансформаторе 24 - проблем не было. Потом непонятно что произошло, лазил электрик и спалил операционный усилитель, на котором реализован вывод 0-10В. После замены операционника, отдал чтобы подключили, перед этим проверил на лабораторном блоке питания все норма. Потом на объекте какой-то спец подключал, и говорит дымок пошел и сильно греется импульсный стабилизатор. Я перепаял LM2596, уже решил лично поехать подключить и для гарантии влепить перед выпрямителем резистор 2 Вт 50 Ом. Короче вроде работало, но буквально через пару часов опять потухло, проверил, опять нет выхода с импульсника. Сейчас заменил LM2596, но уже что-то стремаюсь подключать напрямую на трансформатор.
Maykill писал(а):
а кто мешает перед ним выпрямить?
Я же написал выше, "В самом приборе имеется на питающей линии диод US1M (выпрямительный диод 1 А, 1000 В)" Просто если на выходе трансформатора 24 В, то после выпрямителя будет 35 В без нагрузки. А L7815CV рассчитана на 30 В входного напряжения
musor писал(а):
страно что горят 2596S ну поставте 2596HVS может там выбросы на входе летают...
Тоже к ней присматривался, но блин у нас на них цены. А если заказывать из Китая, долго ждать. Да и уже задумываюсь, может китайцы чеготь мутят, что параметры не выдерживаются.
Телекот писал(а):
или снизить напряжение просо стабилитронов на 10-15в.
Просто поставить резистор токоограничительный и стабилитрон? Этого будет достаточно? Я просто ковырял как-то промышленный датчик, с питанием 24 переменки, так была обвязка оп входу, но схему к сожалению не получилось зарисовать. Вот и думаю, может кто подскажет простенький стабилизатор на нескольких элементах.
Просто стабилитрон на 1вт и 10-5в в разрыв питания он снизит напряжение.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
ставить перед ииИБП линейник тот еще бред....тогда зачем вабше ИБП ставте огромный радиатор-табуретку и линейник сразу на на 15в его можно собрать скажем на мосфете волт на 60-100+lm431 с делителем под нужный выхот для зашиты от КЗ в стк поставить разрывной резистор на пару ом 3а то будет неубиваемо
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Пт ноя 17, 2017 10:18:18, всего редактировалось 1 раз.
Я понимаю, что ставить перед ИИП линейный стабилизатор - бред, но блин не мог подумать, что импульсные стабилизаторы будут вылетать от 30 В. потому и хочу как-то ограничить входное напряжение. Я так понял вы имеете ввиду стабилизатор напряжения на полевом транзисторе вроде этого - http://radioskot.ru/publ/bp/stabilizato ... 7-1-0-1012
вы считали вроде 34в плюс колебания сети и выбросы прои коммутации мощных потребителей, вполне возможно и более 40в. Потом зачем вам стабилизировать напряжение на входе если у вас стабилизаторы стоят в потребителе. Вам всего лишь надо снизить входное напряжение на 10-15в и всё. С чем справится обычный стабилитрон. Если хотите посложней лепите стабилизатор.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Да , это правильная постановка вопроса - Мне нужно снизить входное напряжение на 15-20 В. Но так, чтобы исключить возможность выхода из строя импульсного стабилизатора в устройстве. То есть будет достаточно стабилитрона на 15 В с токоограничивающим резистором?
[uquote="melandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3234496#p3234496" Вот и думаю, может кто подскажет простенький стабилизатор на нескольких элементах.[/uquote]А такая схема
ну какой сюда транзистор нужно ставить, какой стабилитрон?
Тгда, может, вам лучше к специалисту обратиться, если в схеме из ТРЁХ деталей вы задаёте такие вопросы?
Транзистор- ЛЮБОЙ, который выдержит нужный ток, напряжение и рассеиваемую мощность, их 100500 наименований, вам их как, "поимённо" перечислить? Стабилитрон- на 15~16 (или немного больше) вольт, их, ну, примерно 100 наименований, их тоже все перечислять?
зы.. почему- то про резистор вы не спросили.... А туда тоже "абы какой" не поставишь..
зызы.. Мощность, рассеиваемая транзистором- не меньше 20*0,05= 1 ватт..
Транзистор не обязателен, но тогда вам нужен будет стабилитрон с током стабилизации не менее 50 мА (лучше- 100 мА) Я бы поставил Д815Е, правда, он на полампера, ну, 100 мА в него "вдуть"- через резистор 200 Ом, (ну, на 5 ватт, примерно, чтобы не грелся)..
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения с 35 В до 15 В
Добавлено: Пт ноя 17, 2017 09:59:35
Друг Кота
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3478
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17511 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:-1
Цитата:
Есть щит управления, имеющий в своем составе силовой трансформатор 220В/24В. Необходимо использовать этот трансформатор для питания датчика влажности напряжением 15 В. В самом приборе имеется на питающей линии диод US1M (выпрямительный диод 1 А, 1000 В). После диода стоит электролитический конденсатор на 470 мкФ. Для организации 12 В на плате датчика влажности установлен импульсный преобразователь LM2596S
Это что же получается - вы на датчик влажности просто подводите переменное напряжение от трансформатора - и все ?
да там жалкий 1 диодник и банка мелкая вроде есть 470мк в ней когдато было но возможно уже давно 40осталось... схема конечно полное гавно хотяб мостик стоялб...но раз так сделано ...что поделать...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Чем мостик будет лучше, чем однополупериодный выпрямитель? Какой фильтр? Там после диода будет 33 В постоянки без нагрузки. Этого не хватит для импульсного преобразователя на 12 В? Толком ничего умного сказать не могут, зато срач развели. Молчите лучше, если нечего сказать.