Заголовок сообщения: Помогите с ИБП liebert gxt3 3000va
Добавлено: Вт сен 12, 2017 13:57:02
Родился
Зарегистрирован: Вт сен 12, 2017 08:11:05 Сообщений: 3
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте Уважаемые Господа! Имеется ИБП liebert gxt3 3000va у которого выгорел блок заряда батарей UHRS1S251A1. А точнее ШИМ,Полевик, токоизмерительные резисторы, обвязка ШИМа, металлизация. Как выяснить какой мог быть ШИМ 3842 или 3844? Какая обвязка была? Уважаемые Господа может у кого есть этот агрегат или схема на него?
Эту ветку я уже видел. Там другая схема. Кстати там же мой коллега по несчастью,спрашивал про такой-же модуль заряда. Я ему писал в личку, но он пока что молчит..
не думая что отличия силно болшие в схемотехника в разводке плат-возможно и в позициях деталей обычно стотт везде 3845 и малозарядный ключ сери Kxxxx
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
не думая что отличия силно болшие в схемотехника в разводке плат-возможно и в позициях деталей обычно стотт везде 3845 и малозарядный ключ сери Kxxxx
Из всей RC цепочки ШИМ, остался диагностируемым только резистор на 10кОм. В общем поставил туда 3842 (был под рукой) вывел его на 60кГц. Все работает но не тянет по мощности! Начинает тянуть нагрузку (батарея + внутренний преобразователь 80В/12В) только в том случае если, после выпрямителя поставить емкость 22мкФ/400В параллельно штатному конденсатору типа (Y) 1МкФ/630В ????? Больше емкостей нет! Я вначале грешным делом посчитал, что этот высоковольтный электролит стрельнуло, но останков не обнаружил, посадочных мест тоже нет!? Почему на выпрямителе стоит емкость в 1Мкф не могу понять... На диодный мост идет чистая переменка, после моста 1Мкф и все! Вот и решил спросить умных людей, как это должно работать?
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
На самого умного ни чуть не претендую, но срисуй схему там, где выходное напряжение через резистор идет на оптопару и TL431 (может стабилитрон стоит) с указанием номинала того резистора, выходного напряжения и других особенностей, если они есть. Хочу проверить одну мысль.
Добрый день. Прошу прощенья за некропост, но вдруг кому-то пригодится. ШИМ стоит U1 UC2843B, транзистор Q4 FQP8N80C, два проволочных резистора (R200,R202) 2.7 Ом в парралель
Сейчас этот форум просматривают: LiSer и гости: 43
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения