Это правильная мысль при работе с сетью...))) Поэтому в фазные провода можно поставить лампы (последовательно) и подключить мосты. На время заряда конденсаторов лампы могут вспыхнуть, а потом гореть не должны. А если будут, то это скажет о замыканиях через диоды соединённых мостов.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Соединять то можно, но выходное напряжение на каждой нагрузке возрастёт с 320в до 560в. Кроме того ваши конденсаторы при таком сопротивлении нагрузки взорвутся, а мосты пробьются от перегрева.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
соединить можно но работает по полмоста образуя схему лариона лучше обьединить у мостов входы ~-запаралел плечи про напряжения диодов надо брат диодные мостына 1200в а банки на 600в оксидники такие идут на инверторы-спецпоставка их не купить тока спиздить
Добавлено after 2 minutes 5 seconds: вывод 0-Y не подключать!!!!
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
У вас транзисторы сгорят при первом включении. У холодной лампы накаливания сопротивление нити примерно в 10 раз ниже чем у горячей, и при разогреве лампы ток через транзистор будет примерно 200А. И зачем вам подключать лампы через выпрямительные мосты и транзисторы? КПД ниже плинтуса. Для этого используют симисторы и они хорошо согласуются с 3х фазной сетью.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
надо шимом с дроселем плавно разогревать нить тогда ничо не сгорит судя по всему шим и планировался изначално...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да хоть ты как разгоняй КПД этим не поднимешь, зачем там выпрямители и зачем их зря греть? Лампы хорошо работают от переменки, им по большому счёту по х... . Уже много лет для регулировки яркости ламп применяют симисторы, и зачем изобретать велосипед? Тем более плохой. Или человек не может придумать куда транзисторы втюхать?
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Телекот, на симисторах уже есть готовый проект. нагрузка 6 ламп по 3.8 кВт. ФИУ на МК. Очень охота опробовать решение с IGBT+ШИМ. Подобное исполнение видел у буржуев. Вот второй вариант схемы ИП, он кажется более безопасный вроде нечего взорваться не должно )
Добавлено after 3 minutes 20 seconds: И почему Шпротеус выдает очень странные значения V. ~153 ?
Ты посчитай потери и скажи оно тебе надо? На выпрямительном мостике потеряешь около 3х вольт, на транзисторе тоже. При токе 15А 90вт на каждый канал, это почти 300вт тепла. Можно пищу готовить на такой плитке спокойно. Для симистора сам посчитай.
7seg писал(а):
вроде нечего взорваться не должно
Должно, ты посчитай допустимый ток через конденсаторы при нагрузки 3,6КВт. Там должна стоять емкость не менее 1000мкФ. Такую ёмкость на ещё безопасно зарядить с ограничением тока, иначе мосты сгорят. И мосты на ваш ток не рассчитаны.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 12, 2017 09:19:48, всего редактировалось 1 раз.
бля.... опять 25 если фазное 230 то на выходе банки в этой схеме буде 325в а никак не 380! ваш шпрот нагло врет или вы не умете ЕГО ГОТОВИТЬ... выходное в этой схеме равно амплитудному ФАЗНОМУ(325) в отлчие от 1 схемы где оно 565в (выходное в той схеме равно амплитудному ЛИНЕЙНОМУ
Добавлено after 1 minute 50 seconds: ПС при ШИМе на ключе потери мизерные на мостах в принципе тоже(по сравнению с лампами) но радиатор конечно нужен на сотни 2 квадро
Добавлено after 1 minute 6 seconds: ППС без дроса такие схемы ЗЛО -убивают лампы быстре
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
ПС при ШИМе на ключе потери мизерные на мостах в принципе тоже(по сравнению с лампами)
к примеру около 3х вольт на каждый мост. При токе через мост 15А мы получаем 140вт лишнего тепла.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
musor писал(а):
ваш шпрот нагло врет или вы не умете ЕГО ГОТОВИТЬ...
Ты посмотри какое напряжение входе задали и всё поймёшь.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
водянка в лампе......круто....хотя наверно избыточно это...хотя почемуб и нет... представляю ...с трудом размеры светилника...и хуею...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
если печка на кой та такой изврат не проше ТЭН и симисторами рулить
Добавлено after 2 minutes 20 seconds: сейчас мелкнула мысл-автолиния пайки печатных плат.. с полным термопрофилем пайки(управляемый компьютером) .тогда гемор оправдан конечно
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
А кокой смысл в этом проекте? Вы можете это объяснить? Для нормального регулятора нужны только симисторы причём с простыми радиаторами так как тепла выделяется в 2 раза меньше. Для вашего исполнения нужны очень большие радиаторы или принудительное охлаждение. Стоимость деталей в десятки раз больше чем на симисторах. Надёжность тоже куда ниже, КПД ниже. Зачем создавать заведомо нерентабельный проект. Назовите преимущества.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: Cheesus и гости: 35
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения