Други подскажите есть что для определения наличия напряжения 220В бесконтактным способом для передачи в ПЛК или микроконтроллер ?
Суть проблемы, переодически выбивает автомат на ввода, низкое напряжение и стаб бывает вышибает автомат. Датчик тока не подходит, так как когда выбит автомат то и нет нагрузки. Нужно на торсаде, подходящей к автомату установить бесконтактный датчик, по которому можно было бы определять что там есть напряжение, желательно с неким диапазоном (высокая точность не нужна).
На своей стороне я просто могу простое реле поставить для контроля, но вот на стороне энергосбытовой увы не могу.
Если ничего нет, то придется менять автомат с возможностью установки допконтакта состояния, хотелось бы обойтись без этого...
Сложная задача, чтоб уж совсем бесконтактно! Но можно поставить мелкий трансформатор с первичкой больше чем 220В, чтоб выдержал и повышенные выбросы. Например готовый на 380В. А с вторички снимать напряжение, пропорциональное первичному и полностью гальванически от него отвязанное. Вторичное напряжение можно выбрать по вкусу.
Лампочка (светодиод) поключенная к 220 в, и в качестве датчика фотодиод, либо взять готовую оптопару не?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Несколько витков изолированного провода на фазе и полевой транзистор.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
На клавишу включения автомата пришаманить тягу (например из одножильного провода), которая при его отбитии будет включать микрик или двигать магнит от герконного датчика.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Извините, сразу не принял во внимание этот момент. Тут, конечно, никаких трансформаторов и проч. Вероятно, подойдёт емкостная связь через изоляцию, как советовал Телекот.
Говорю же, на своей стороне могу поставить все, что угодно. Собственно и стоит мультиметр Овен однофазный через трансформатор тока плюс подключено напряжение. Но так как иногда не просто выключают свет, а именно выбивает вводной автомат (полагаю при пониженном напряжении стабилизатор пытается потянуть нагрузку и говорит "не шмогла").
Вот этот момент мне и надо отловить, но вводной автомат опломбирован и снимать изоляцию с торсады нельзя, а то потом штрафанут...
Нужно какое-то решение, позволяющее разрывным способом (как токовые клещи) одеть сверху торсады датчик. Полагаю может подойти что-то вроде датчика магнитного поля или может еще что... В принципе если он мне покажет наличие напряжения и я смогу со схемы подать на вход Raspberry Pi или на ПЛК (тут правда 24В вход) то меня устроит такое решение. В любом случае в схемхе должна быть гальваническая развязка либо питание от ПЛК или Raspberry. Лучше отдельное конечно.
Добавлено after 5 minutes 1 second: Когда есть доступ к "напряжению" я паяю схемку и все работает, есть даже готовая микросхемка для контроля 220 переменки или постоянки (рублей 200). А тут вот так нельзя, просто не дадут этого сделать.
Я так понимаю выбивает фазный автомат? А что если использовать разность потенциалов между землёй и нулём? Там должна быть большая разница между штатным режимом и когда вырубают на подстанции, но и стабильности никакой Надо эксперементировать
Вводной автомат двухполюсный к сожалению. Просто живу на дачах, пару лет назад перевелся в энергосбытовую, еще просто не уточнял к кому обращаться для смены вводного автомата. Если в сбытовую, то это геморрой, если к местному электрику то думаю больших проблем не будет, тогда куплю шнайдеровский автомат, у меня под него есть допконтакт. Только Acti9 не шибко дешевое удовольствие...
Прибор (детектор фазного напряжения) "Дятел" способен "видеть" фазу с расстояния до метра. Его устройство не столь уж мудрёное. Подробности (детали) просто не помню, но там вполне доступные микросхемы и транзисторы. И - антенка-коротыш 4 см. Осталось лишь присоба..., пардон - прикошачить к нему так обожаемый ныне всеми эМКа - в режиме сторожа. Подешевле и с меньшей чувствительностью (до 10 см) по базарам продаётся бесконтактный пробник фазы - как толстая четырёхгранная ручка, работающий от таблетки-батарейки...
Ежли "влезть низзя" - вряд-ли чего путнего получится. Единственно отлавливать переменку на низкочастотную антену (если 50 Герц). Но при отсутствии тока это весьма недостоверные результаты дать может.
там все не просто как 2палц обосать надо извилинами щевели и просветление придет..уже прищло...на фазу Ттвешаем послеавтомата малую емкость чтоб всегда тек ток ток прервался-тогка нет и все правда отловит вариант отключки на подстации он не сможет но тогда подать на 2обмотку ТТ сигнал 1-10к с мощого генадия и ...все в ажуре
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Если правильно понимать, то любые штучки-дрЮчки на вводном кабеле/проводе (который до учёта) будут не только не приветствоваться, но и пресекаться. И даже наказываться! Получается виток провода, или любая приблуда возле этого самого доучётного участка не канают. (Ишоп злой дятька не сказал:"Канай отсюда!"...). Посему и предлагается бесконактный детектор, располагаемый... да хоть по другую сторону стенки, в паре с МК, стерегущим "д-р-р-...", исходящее от детектора. Как только "д-р-р-р..." пропадает, МК хоть триггерируется, хоть считает количество пропаданий с выводом количества оных на экран... "Сигнализатор скрытой проводки Е121 "Дятел"" (так по справжнему) склёпан на 157ХП2 и HCF4069UBE с несложной обвязкой. Выдаёт в бузер "д-р-р...". Базарный (карманный) детектор - попроще, звучит "т-р-р-р...". ЗЫ: "Дятлы" официально допущены для использования работниками облэнергоВ. ЕЩЁ ЗЫ: Если "мигания света" происходят по причине "гнилой" линии (плохих контактов в ЛЭП), то все эти (и любые подобные) ухищрения... - марна праця хлибороба (напрасный труд хлебопахаря).
Все напрасное прекрасно увидит мой мультиметр, и ток и напряжение и мощность... Мне просто надо понимать сам факт, что ДО автомата в проводах есть напряжение бесконтактным способом. Думаю даже если проверяющий увидит, то провода там будут тонкие и нарушения изоляции не будет.
Да вот кстати отвертка индикаторная подойдет, которая без касания может видеть, только как с такой отвертки ту же оптопару запустить, чтобы она открыла транзистор ? дальше я разберусь.
Добавлено after 1 minute 22 seconds: Питание можно внешнее, провод я протяну, хоть 5В, хоть 24В
Напрасность ловли кратковременных пропаданий электропитания заключается в том, что даже если таковые (пропадания) будут установлены/доказаны, то для их устранения всё-равно придётся обращаться в энергоснабжающую организацию (РЭС, облэнерго). Судебные тяжбы или пол-литра бригаде электромонтёров (каждому!) за выполнение их же прямых обязанностей, взятка должностному лицу (начальнику бригады), хождения по корридорам, нервы, скандалы... Варианты, варианты... но привести линию электропередачи в надлежащий вид детектор пропадания не поможет, как и не спасёт бытовую технику от выхода из строя по причине НЕКАЧЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. Более того, в "гнилых"/неухоженных ЛЭП возможны не только кратковременные пропадания напряжения, но и выбросы непредсказуемых потенциалов и частот при искрении (возникновении дуги). И никакой конденсатор не спасёт. Только квалифицированное ТО линии. ПыСы: Таки, неясно. Почему возникло предположение (в первом сообщении), что автомат на вводе выбивает из-за просадки питания? Может не автомат, а реле напряжения (с кнопочками и цифрами)? Обычный автомат (с рычажком) выбивает либо при КЗ, либо при перегреве теплового расцепителя: понижение/пропадание сети его не вышибает. Или на вводе установлено УЗО? Или диффавтомат?
попадалась мне индикаторная отверточка с светодиодом, тремя микробатарейками (не помню типоразмер), кажись двумя транзисторами и парой резисторов. улавливала фазу сантиметрах в двадщати от фазного проводника. маркировку транзюков не смотрел, подозреваю полевик на входе, или пара дарлингтонов с высоким Hfe. купить такую, вместо светодиода оптопару поставить и будет счастье. ну или найти схему и спаять
А зачем оптопару то ставить? Не проще ли вместо светодиода ваш МК прицепить. Обычный полевик чувствует фазу довольно далеко.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
в качестве "ваш МК" сейчас выступает ПЛК 100 от Овен, потом буду менять на Raspberry. В любом случае там напряжение по входам будет 24В, а не напрямую.
Sem7 - не тупите, мне на надо ловить кратковременное пропадание, мне надо определить, что при отключении напряжения это не просто потух свет а именно выбило автомат.