в преобразователях и в блоках питания где нет обратной связи с выходом так же ставят дросселя на выходе, вот и вопрос, как рассчитывать такие дросселя? когда мы рассчитываем ДГС в случае с обратной связью то указываем амплитуду напряжения перед дросселем и желаемое напряжение стабилизации после дросселя, а как быть если нет обратной связи? напряжение ведь будет меняться после дросселя в зависимости от нагрузки
Нагрузкой, если вы делаете блок для усилителя то у него есть ток покоя.
electronic255 писал(а):
вот и вопрос, как рассчитывать такие дросселя?
Желательно добиться неразрывного тока дросселя во время мёртвого времени при минимальной нагрузке. Тогда изменения выходного напряжения будет минимальны при изменении тока нагрузки. И минимальный мусор на обмотках трансформатора.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Нагрузкой, если вы делаете блок для усилителя то у него есть ток покоя.
electronic255 писал(а):
вот и вопрос, как рассчитывать такие дросселя?
Желательно добиться неразрывного тока дросселя во время мёртвого времени при минимальной нагрузке. Тогда изменения выходного напряжения будет минимальны при изменении тока нагрузки. И минимальный мусор на обмотках трансформатора.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
По программе старичка. Амплитуда импульса известна, выходное напряжение амплитуду разделить на скважность.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Что значит я определил? Все данные взял из ваших сообщений. Транс у Вас по виткам 4,4,11,11, замеры напряжений тоже выкладывали, было около 20В, на сколько помню. Вот эти данные и вводил.
это я рассчитывал ДГС для преобразователя со стабилизацией, и нужное напряжение на выходе я выставил подстроечным резистором через обратную связь, и в программе указывал нужное напряжение, а если стабилизации НЕТ, нет обратной связи, как рассчитать в этом случае выходной дроссель? ведь я же не могу точно сказать какое напряжение будет на выходе, тем более оно меняется в зависимости от нагрузки
Ну, оно не так сильно меняется, если преобразователь рассчитан правильно, берите среднее значение. Входное и токи тоже вычисляются исходя из потребностей.
Что здесь сложного? Амплитуда импульса перед дросселем это выходное напряжение трансформатора. Выходное напряжение это напряжение с трансформатора минус падение на диодах и делённое на скважность. Скважность берёте из доташита на микросхему ШИМ, для 494 по моему 1,1. Если у вас с трансформатора выходят импульсы 33в то выходное напряжение берете 29в.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
простые вещи кажутся простыми когда про них знаешь. как будет обозначаться параметр скважности в даташите? что бы к примеру я смог его найти для IR2153, ну или для любого другого генератора или шим контроллера
Везде по разному. К примеру у распространённой 494 указан коэффициент заполнения одного канала 45%, 2 канала это 90%. что бы получить минимальную скважность надо 1 разделить на него и умножить на 100, 1/90*100=1,(1). У 2153 указана длительность мёртвого времени у неё она постоянна 1,2мкС. Скважность вычисляют по формуле Т/(Т-1,2*2), при частоте 50КГц скважность будет примерно 1,1(36). Т это период. У всех полноценных ШИМ контролеров скважность можно изменять и в доташите указана минимальная скважность или максимальный коэффициент заполнения.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
75-80% это КПД линейного стабилизатора рассчитанного на работу с отклонением ±10%. У импульсников КПД больше.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 33
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения