_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Хочется от 0, а как получится по этой схеме не знаю.
от 0 может не получится, потому как 0 это полностью заглушенная ШИМка. Может стоит ограничиться каким нибудь разумным значением к примеру 2,5в. Конечно усилитель ошибки можно и переделать, но боюсь устойчивость схемы будет желать лучшего.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Опять я за помощью к вам. схема: По этой схеме собрал уже три ЗУ, работают прерасно, но вот на сердечнике ETD29/16/10 ни в какую не получается. Блок не развивает мощности. Намотал ещё трансформатор на 5А, то же самое. При увеличении нагрузки более 800мА начинает разогреваться ключ и напряжение на выходе ЗУ резко падает. Подскажите пожалуйста, что может быть таковой причиной. Попробовал в PIExpert "собрать" схему для данного сердечника, программа выдает только фиксированные частоты 66kHz и 132kHz, попробовал на 66 и сердечник "не лезет" в 5 А, максимально вроде 3.5А и все.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
где расчёт трансформатора, какой зазор? Возможно просто сердечник маленький.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Хочется от 0, а как получится по этой схеме не знаю.
ну если от 0, то точно все самопитание надо переделывать... а если, как посоветовал Телекот, не упираться в ноль, то диапазон питания UC и LM вроде как позволяет... ..но может я чего и не учитываю...
Телекот, не упираться в ноль, то диапазон питания UC и LM вроде как позволяет... ..но может я чего и не учитываю...
Самопитаение не позволит, да и опорное не где взять будет.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Добавлено: Сб мар 17, 2018 12:00:48
Прорезались зубы
Карма: 1
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 00:21:42 Сообщений: 234 Откуда: Питер
Рейтинг сообщения:0
прости, Телекот, туплю что-то... ..но что мешает рассчитать вторичные обмотки так, чтоб: выходная была, например, с 2-15вольт.. а обмотка самопитания, в тоже время, с 16-29 ?
А рассчитать и не получиться нужно выбирать компромисс.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
нет Усилитель ошибки сравнивает выходное напряжение с опорным 2,5в и меньше его не может быть при такой схеме. Да и совсем не понятно что ты собрался питать от нулевого напряжения.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Добавлено: Сб мар 17, 2018 14:43:26
Прорезались зубы
Карма: 1
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 00:21:42 Сообщений: 234 Откуда: Питер
Рейтинг сообщения:0
так опорное можно и поделить, ведь от самопитания он уже отказался... не в ноль конечно, но до вольта-то можно... ..ну само-собой и делитель надо пересчитать....
Нет. При подгонке индуктивности, получилось 0.83. Замерял микрометром. При 100kHz из этого сердечника можно выжать только 45Вт. А у меня лишь 80kHz. Если я не прав, подскажите. Нашел отличный документ по ферритовым сердечникам китайского производства. Это я к тому, что часто попадаются сердечники с китайских БП и их типоразмеры не попадают иногда под другие стандарты.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Добавлено: Сб мар 17, 2018 18:48:16
Прорезались зубы
Карма: 1
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 00:21:42 Сообщений: 234 Откуда: Питер
Рейтинг сообщения:0
to SE-RE-GA
если 5 вольт устроят, то ШИМку переводишь на отдельное питание, 5.6к меняешь на 2к(ну а 4.7к замени на 6.8к).. ну и _аккуратно_ проверяешь как это все работает ..а заодно можно глянуть, что там происходит на вторичке самопитания ШИМки... может и ее хватит...
если хочется меньше, то и ЛМку надо запитывать отдельно.....
ЗЫ.как я понимаю сейчас у тебя должно быть примерно от 10 до 17 вольт... а на самом деле как?
Spec, на самом деле 13.3- 14.9. В печатку внес изменения, в плане, дежурного питания LM и UC. Наверное, нагородил огород, но детали есть, время на работе есть, желание есть, нет только мозгов для создания схем ))
Добавлено after 9 minutes 41 second: Регулировка тока от 0 до 5А
SE-RE-GA зачем два трансформатора поставил. Просто сделай дежурку с двумя обмотками питания, одну для UC3842, другую для LM и все. Интересно, что из твоей затеи выйдет. Дерзай, думаю что, что нибудь да получится.