Вот первая версия того, как я представляю себе защищенное рабочее место с тремя режимами
работы (в соответствии с тремя положениями реверсивного рубильника):
I - осциллограф и паяльник не работают,
ноутбук и устройства, подключенные к нему, имеют заземление.
0 - все выключено.
II - осциллограф и паяльник работают с заземлением, ноутбук и устройства - без заземления через разделительный трансформатор.
Важное условие: электрическая схема TT, то есть PE нигде не соединен с N, проложен от штыря (доходящего до водоносного слоя) до рабочего места отдельным проводом.
Прошу критики, т.к. нейтраль N не отключается рубильником в режиме II.
Какие из-за этого возможны проблемы?
Благодарю.
Про УЗО: у меня три фазы+N, во входном щитке.
Сразу после трехфазного счетчика стоит трехфазное УЗО тип AC на 30mA.
Потом на каждую зону (кухня, ванная, комната) еще по УЗО тип А на 10mA.
И это на два дома (в каждом стиралка, электрическая плита, утюги и тд и тп).
Отключалось несколько раз: когда испортилась мини-печь, когда розетку залило конденсатом от кондиционера, и когда я пару раз нейтралью в щитке попадал на корпус.
Про УЗО после разделительного трансформатора могу только сказать: кнопка тест вызывает срабатывание УЗО. Нужен ли подобный контроль? Не знаю, поэтому и поставлю у себя, пока не найду информацию о том, какие токи утечки возможны от вторички разделительного трансформатора.