 Заголовок сообщения: Re: Безопасность измерений. Конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 17:54:34 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Пт фев 05, 2016 07:57:04
Сообщений: 21
Рейтинг сообщения: 0
Вот первая версия того, как я представляю себе защищенное рабочее место с тремя режимами
работы (в соответствии с тремя положениями реверсивного рубильника):
I - осциллограф и паяльник не работают,
ноутбук и устройства, подключенные к нему, имеют заземление.
0 - все выключено.
II - осциллограф и паяльник работают с заземлением, ноутбук и устройства - без заземления через разделительный трансформатор.

Важное условие: электрическая схема TT, то есть PE нигде не соединен с N, проложен от штыря (доходящего до водоносного слоя) до рабочего места отдельным проводом.

Изображение

Прошу критики, т.к. нейтраль N не отключается рубильником в режиме II.
Какие из-за этого возможны проблемы?
Благодарю.

Про УЗО: у меня три фазы+N, во входном щитке.
Сразу после трехфазного счетчика стоит трехфазное УЗО тип AC на 30mA.
Потом на каждую зону (кухня, ванная, комната) еще по УЗО тип А на 10mA.
И это на два дома (в каждом стиралка, электрическая плита, утюги и тд и тп).
Отключалось несколько раз: когда испортилась мини-печь, когда розетку залило конденсатом от кондиционера, и когда я пару раз нейтралью в щитке попадал на корпус. :)

Про УЗО после разделительного трансформатора могу только сказать: кнопка тест вызывает срабатывание УЗО. Нужен ли подобный контроль? Не знаю, поэтому и поставлю у себя, пока не найду информацию о том, какие токи утечки возможны от вторички разделительного трансформатора.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Безопасность измерений. Конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 22:01:55 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Пт фев 05, 2016 07:57:04
Сообщений: 21
Рейтинг сообщения: 0
Собрал по такой схеме. Буду теперь "обкатывать".
Изображение


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Безопасность измерений. Конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 19:35:31 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Чт окт 01, 2015 20:37:11
Сообщений: 21
Рейтинг сообщения: 0
osetroff писал(а):
II - осциллограф и паяльник работают с заземлением, ноутбук и устройства - без заземления через разделительный трансформатор.

Это советовали с первой страницы обсуждения и позволяет избежать глупостей (типа землей осцилографа стать на потенциал, электрически связаный с AC).

osetroff писал(а):
Важное условие: электрическая схема TT, то есть PE нигде не соединен с N, проложен от штыря (доходящего до водоносного слоя) до рабочего места отдельным проводом.

Для меня TT - темный лес.

osetroff писал(а):
Про УЗО после разделительного трансформатора могу только сказать: кнопка тест вызывает срабатывание УЗО. Нужен ли подобный контроль? Не знаю, поэтому и поставлю у себя, пока не найду информацию о том, какие токи утечки возможны от вторички разделительного трансформатора.

Вреда не принесет, но польза не ясна.

ABB ABL6TS25U - дороговатый трансформатор, наверно они все такие разделительные трансформаторы.


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Безопасность измерений. Конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 12:28:36 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Пт июн 17, 2016 13:36:54
Сообщений: 23
Рейтинг сообщения: 0
Уважаемые знатоки, прошу посмотреть схему и ответить на вопрос - безопасно ли оба щупа двухканального осциллографа одновременно включить по схеме? Схема измерительная, для измерений тока, напряжения и мощности на каждой фазе и вместе взятых.

Изображение


Мне необходимо выяснить влияние частоты выше 50 Гц (до 500 Гц) на трансформатор напряжения, который рассчитан на 50 Гц - какой сдвиг по фазе, в какую погрешность укладываюсь.

Осциллограф не заземлен, работает от аккумулятора. Стоит ли заземлить?

Спасибо заранее.


Вернуться наверх
 
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Безопасность измерений. Конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 13:32:58 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Пт июн 17, 2016 13:36:54
Сообщений: 23
Рейтинг сообщения: 0
Я уже сама поняла, нельзя так делать! Так как у меня два крокодильчика (считай одна точка) сядут на две разные точки схемы. Что получится - не знаю, но будет нехорошо.

Теперь вопрос, как развязать каналы между собой. И вопрос с заземлением открытым остается.


Вернуться наверх
 
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Безопасность измерений. Конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 19:32:32 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 23
Рейтинг сообщений: 600
Зарегистрирован: Чт окт 24, 2013 13:57:53
Сообщений: 3238
Откуда: Пермский край
Рейтинг сообщения: 0
Посоветоваться бы.
Столкнулись с проблемой перекоса фаз на объекте. Не смертельно, но...
Электрик уже хотел накатать претензию в горэлектросети, но я его остановил.
Т.к. он измерил напряжение фаз на вводном автомате не проверив ток потребления на фазах.
Дальнейшие действия понимаю так.
Необходимо выяснить причину перекоса. Первым делом проверить ток нагрузки на каждой фазе.
Далее необходимо произвести измерение напряжения на каждой фазе ввода при отключенном вводном автомате.
Нагрузить одновременно три фазы одинаковой нагрузкой и вновь произвести замеры напряжения чтобы проверить участок линии от объекта до точки подключения к линии электроснабжающей компании.
Вот тут вопрос. Сколько ампер должна быть нагрузка для чистоты эксперимента? 10А хватит?

_________________
Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Безопасность измерений. Конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 20:51:44 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 18
Рейтинг сообщений: 439
Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2012 20:47:59
Сообщений: 2083
Откуда: Крымск
Рейтинг сообщения: 0
Нагрузка должна быть номинальной для вашего объекта.
У нас например 400А номинальный ток, пусковой до 2кА.
10А только на освещение.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Безопасность измерений. Конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 06:07:27 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 23
Рейтинг сообщений: 600
Зарегистрирован: Чт окт 24, 2013 13:57:53
Сообщений: 3238
Откуда: Пермский край
Рейтинг сообщения: 0
Значит 10 ампер хватит.
Блин. Возникает вопрос. Как охлаждать нагрузочные резисторы. Ведро с водой надо. Опасно однако.

_________________
Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Безопасность измерений. Конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 08:48:11 
Поставщик валерьянки для Кота
Аватар пользователя

Карма: 18
Рейтинг сообщений: 439
Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2012 20:47:59
Сообщений: 2083
Откуда: Крымск
Рейтинг сообщения: 0
Ведро с трансформаторным маслом!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Безопасность измерений. Конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 09:20:17 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 23
Рейтинг сообщений: 600
Зарегистрирован: Чт окт 24, 2013 13:57:53
Сообщений: 3238
Откуда: Пермский край
Рейтинг сообщения: 0
Масла нет, зато есть 30 л дистиллированной воды. Измерения займут не больше минуты.

_________________
Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]    , , 3

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Динозавр, Николай_С и гости: 30


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y